Скрытая проводка в деревянном доме - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    То есть чукча не читатель? Ничего, что изначально речь была про проводку в стальных трубах? С поворотами из этих же труб?
     
  2. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    6.131

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    6.131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сталкивался... Проводка 6 квадратов алюминия 1970-х годов, забетонированная в железной трубе 20мм в каком-нибудь общепитовском полу - все согласно СНИП-ов и ПУЭ (с болтиками и полосами заземления), только её проще было там и похоронить, чем вычислять: что куда идет... Про вытаскивать ЭТО - ни у кого даже и мыслей не было.

    Так что теория - это, конечно, хорошо и красиво, но на практике - бывают нюансы. :)
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Куда они денутся? - будут держать.

    Тюбик (или банка) 3Мовской смазки, хоть и недешевы, но бюджет не подорвут. Это чтоб сами кабели мазать. Внутрь трубы можно и пшикнуть силикона.

    В одну толстую шесть кабелей загнать можно. ГОСТовских ВВГ-НГ-LS с палец толщиной. Но труба нужна очень толстая :aga: Внутренний диаметр от 50 мм. И все равно мало не покажется тащить этот хвост.
    Удобнее поделить на несколько пучков и труб, можете мне поверить.

    Насчет многожильных кабелей. Недавно заметил у поставщика рекламки доселе неизвестного мне производителя по имени lapp. У них много интересных проводочков, в том числе многожильные, которые - по их информации - можно и для стационарной прокладки использовать.
    Правда, я только очень бегло посмотрел доки, хорошо бы при случае допросить живых представителей.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы точно читать разучились, милейший. Человек ЕЩЁ ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ монтировать такую проводку.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.02.18
  5. Titaniums
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    Titaniums

    Участник

    Titaniums

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Если говорить о демонтаже и перемонтаже в моем конкретном случае, то трудностей больших не возникнет. Чердак у меня не жилой, а вроде как технический. В крайнем случае поднять там пол и дотянуться до труб не проблема. Все маршруты запротоколированы, а будут еще и фотографически задокументированы в процессе прокладки.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.02.18
  6. sgbreadhead
    Регистрация:
    27.11.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    sgbreadhead

    Участник

    sgbreadhead

    Участник

    Регистрация:
    27.11.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ломоносовский район, поселок Лебяжье
    Добрый день, уточните пожалуйста (а то прочитав 200 страниц до и 92 тут я совсем запутался), можно ли все таки руководствоваться для каркасного дома сп 31-105-2002, где написано:
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если не видите проблем дотянуться до поворотов, настоятельно рекомендую поставить там протяжные коробки типа как на рисунке. Очень облегчает жизнь и при монтаже и при возможной перетяжке.
    small_9819445.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 26.02.18
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы можете в своем доме руководствоваться даже ПУЭ-1. Дяденька полиционер не придет и не накажет. Но надо понимать что и почему написано.
     
  9. sgbreadhead
    Регистрация:
    27.11.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    sgbreadhead

    Участник

    sgbreadhead

    Участник

    Регистрация:
    27.11.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ломоносовский район, поселок Лебяжье
    Я в плане пожаробезопасности итд. Так как вроде каркасный дом и деревянное строение с одной стороны, но в то же время кабель на прямую не лежит на деревянной поверхности кроме мест прохода стоек. От сюда и получается непонятная ситуация как все таки вести. Однозначно трубы или все таки нет.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Честно? У меня нет ответа на этот вопрос на 100%. Я бы сделал промежуточный вариант.
    1. Стальные гильзы при проходе балок
    2. ОБЯЗАТЕЛЬНО негорючий утеплитель в полостях. Тогда, думаю, можно следовать этому СП.
     
  11. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    6.131

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    6.131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если мыши/крысы по дому бегают - то лучше, все-таки, трубы. Пожаробезопасность тут с большой натяжкой, т. к. в нормальных условиях эксплуатации линейная проводка всегда должна быть холодная, греться могут разве что места соединений...
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А в ненормальных? При КЗ, допустим?
     
  13. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    228

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Новоуральск
    При КЗ отвалится самый "тощий" участок
    как показывает практика - это будет не в проводе
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.327
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    У вас есть официальная статистика?
     
  15. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    228

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Новоуральск
    У меня есть личные наблюдения и сбор статистики из ближайшего мне окружения
    Плюс статистика аварий и нарушений на энергетическом оборудовании моего цеха
    Ну так скажем горизонт 30 лет

    В основном отгарают контакты, разваливаются пакетники, пытаются гореть масленники, выходят из строя аппараты релейной защиты и т. д.

    Электрики проводят высоковольтные испытания кабелей, замер сопротивления изоляции после ППР оборудования, ревизию РЗА.

    Но чтобы горел кабель! Никто никогда не видел
    Дуги вставали между шинами, с оплавлением всего пластика вокруг.
    Но чтобы горел кабель, ну вы поняли

    Отвлекусь немного. Тут пожарники написали предписание покрыть все силовые кабели цеха огнеупорным составом. А это ни много не мало примерно 1000 км кабелей. Наняли контору - покрыли. На все ушло примерно 1.5 года
    ГОСТы, сертификаты на состав
    Наши взяли и попробовали его поджечь. Да трудно было, но если загорелся - прекрасно горит
    Короче деньги в трубу
    Зато пожарники довольны...

    Это на работе

    Дома в основном разрушение изоляции с последующим КЗ в местах соединения/разветвления при несоблюдении нагрузки.
    Думаю с понижением качества соединения и при соблюдении нагрузки будет повышенный тепловой эффект в соединении
     