1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Полуавтоматический котел ZOTA Magna

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. StillKick
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    15

    StillKick

    Участник

    StillKick

    Участник

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Хабаровск
    Вентилятор работает? Получается что Котел просто затух, а вот причина либо продуть не смог, либо уголь попался не очень хороший
     
  2. DogBarbos
    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    DogBarbos

    Живу здесь

    DogBarbos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Здравствуйте все. Сегодня случилось такое дело, отвалилась, расшаталась, сварка в месте крепления шуровочного рычага к валу. Поэтому возник вопрос, это гарантийный случай, усилий слона я не прилагал никогда, в случае застревания, стопорения механизма, всегда искал застрявшие породинки, но это случилось и рычаг теперь болтается на валу, совсем еще не снимается. Котёл на гарантии до мая. Или же не заморачиваться и заварить самому? Очень не приятно.
     

    Вложения:

    • IMG_20170118_203841.jpg
  3. Onwheels
    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    Onwheels

    Участник

    Onwheels

    Участник

    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    @neznaika00000, Потому что котел уходит в "затухание" и вентилятор отключается. Это нормально, пустыми колосники никогда не будут.
     
  4. Тиабут
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    111

    Тиабут

    Живу здесь

    Тиабут

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Сахалин
    Если гарантийный случай, зачем самому? Если недоработка завода, то исправят. Уже было в теме подобное.
     
  5. DogBarbos
    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    DogBarbos

    Живу здесь

    DogBarbos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    @Тиабут, да. читал. Сегодня звонил в магазин, отправил им фото чеков, бирки котла и саму поломку. Буду ждать неделю ответа.
     
  6. Тиабут
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    111

    Тиабут

    Живу здесь

    Тиабут

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Сахалин
    Вот что мне не понравилось в магне, так это качество сварки. Капли не зачищены или плохо зачищены. Шибер вообще зараза сварен как х. з. что. Завтра придется на точильном камне его обрабатывать, дабы всунуть его в дымоход. Заодно по каплям напильником пройдусь немного в котле. Если сравнивать с купером от теплодара, то последний в этом плане лучше смотрится.
     
  7. StillKick
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    15

    StillKick

    Участник

    StillKick

    Участник

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Хабаровск
    Приобрёл вчера Zota magna 26, жаль что не с последним пультом, но ждать с завода новый уже возможности не было, когда привезли и распаковали тоже не понравились эти капли, ну ведь можно же сделать красиво! Но больше всего мне не понравилась расстановка кирпичей, последние два доставать будет очень "весело"! А что у вас с шибером? У меня отлично оделся на сендвичь, легко и плотно!

    Сегодня сделал пока пробный запуск, на 4 неполных ведрах угля со снегом, зажег в 13:30 сейчас на часах 18:40, горит и тухнуть не собирается, уголь ещё есть в бункере, а это уже экономичнее старого котла, в целом покупкой пока доволен, как прогорит засыплю полный бункер и посмотрим сколько отработает, жалко что уголь только со снегом остался, на неделе куплю свежий и потом посмотрим сколько на сухом гореть будет! Что касается поддымления, то данное присутствовало у меня только первые минут 5 росжига и то еле еле, после чего дым весь пошлел в трубу! Грешу на холодный дымоход только!
     
  8. StillKick
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    15

    StillKick

    Участник

    StillKick

    Участник

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Хабаровск
    Даю поправку Котел горит уже 9 часов почти, гореть будет ещё думаю час-два! Но ждать до конца уже не хочу, спать пора, вообщем котлом пока доволен
     
  9. Тиабут
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    111

    Тиабут

    Живу здесь

    Тиабут

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Сахалин
    Он сварен криво, получился овал, а не круг. По одни стороне 148 мм., а по другой стороне 154 мм.
    Я свой котел ещё не запустил, переход мне не правильно сварили, надо переделывать.
     
  10. Osk81
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    55

    Osk81

    Живу здесь

    Osk81

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Новокузнецк
    У некоторых ещё и инструкции такие что методом тыка приходится осваивать. Это я про хайцтехник.
    Сейчас не могу понять куда подключается комнатный термостат. В инструкции ни слова :)
     
  11. Rjkbr
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Rjkbr

    Участник

    Rjkbr

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Коллеги добрый день!
    Подскажите какие датчики температуры воспринимают мозги зота? Или какие вообще марки датчиков температуры теплоносителя стоят в самом котле? Хочу установить ГВС, а какой датчик к нему купить не знаю
     
  12. 2николай
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50

    2николай

    Живу здесь

    2николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50
    @Rjkbr, зотовский датчик и покупайте
     
  13. Василий1608
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Василий1608

    Участник

    Василий1608

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Поставил на котел датчик температуры воздуха в помещении..Совсем другое дело) Если ранее котел был на твердую тройку, то счас точно 4 с минусом заслуживает.
    И поперли недоработки ПО..Все регулировки идут тока по целым градусам, нормально не настроишь, при угасании дует на 100% не по времени, а до упора(
     
  14. Василий1608
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Василий1608

    Участник

    Василий1608

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Берешь LM335A,глядя на плоскую часть, откусываешь левую ногу, к оставшимся 2 припаиваешь провода..Полярность имеет значение, ибо это микросхема..Стоит около 100руб
     
  15. Andrei03
    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Andrei03

    Новичок

    Andrei03

    Новичок

    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Поставил котел Zota Magna 45кВт и ТА на 600 литров. Вопрос какой трехходовой установить?
     
Статус темы:
Закрыта.