    Датчик уходящих газов начинает показывать пургу когда отсыревает.
    Отсыревает он, по причине запуска котла в помещении с около нулевой температурой и на малых оборотах. Проходящие мимо датчика дымовые газы, содержат влагу, из-за низкой температуры выхлопа, теплоносителя в котел и в помещении, высокой влажности топлива, воздуха подаваемого на горение, происходит конденсатообразование на датчике и стенках котла, дымовой трубы.
    По этой причине:
    1. Датчик отсыревает и начинает подкорачивать, показывает пургу - попробуйте просушить датчик газовой горелкой, прокалить его градусов до 350-400, не запуская котел. Датчик спокойно держит 600 градусов, не беспокойтесь.
    2. Стенки дымовой трубы холодные и с влагой - тяга дымовой трубы падает или не создается изначально (дымовую трубу для начала тоже необходимо прогреть растопочным материалом).
    Все вышеизложенные вопросы: - вопросы межсезонья, когда потребность дома в тепле не высокая, котел еле горит, дымовые газы холодные, труба холодная, энергии на выпаривание влаги с дымовыми газами нет, энергии на прогрев дымовой трубы нет, создание перепада температур и тяги тоже нет.
    Дымоход тонкостенный сэндвич, или какой-то другой?

    Двери:
    Внутренний материал дверей изменен по причине изменения конструкции самой двери и крепления внутренней части двери к наружной (пользователи сами просили ее изменить). Раньше использовалась нержавейка 0,8 мм, сейчас Сталь 09Г2С 4 мм, т. е. в 5 раз больше материала, не думаю что у них цена в пять раз разная.
    Где вы нашли удешевление?
    К слову доля необработанного металла в котле, особенно что касается котлов с автоматикой управления не превышает 15-20%, все остальное это работа, покупные изделия, навесное оборудование и т. д.

    Щель:
    Что касается щели, вот по этому вопросу я бы как раз обратился в сервисную с просьбой устранить. В соответствии с КТД прилегание должно быть плотным, без зазоров при условии плотной закрутки винта.
     
  2. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Хабаровск
    Сейчас двери стали без щелей делать? Если да, то это радует, признаете недоработки)
    Про щель в нижней заслонке..Она конструктивная, ибо на заводе сделали выступ по металлу в 2 мм, и она просто не может быть герметичной, и обязана дымить) Сходил разобрал и сфотал для вас
     

    Вложения:

    • DSC02311.JPG
  3. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    г. Красноясрк
    @БорисБББ,
    Это вопросы и проблемы сварки и сборки, в конструкции такого не предусмотрено.
    Именно по этой причине я и сказал - обращайтесь в сервисную службу.
    Обращений нет - значит все хорошо, они и не обращают на это внимание, а за всеми не уследишь. Обращения есть - получат втыка, начнут лучше следить и правильно делать.
     
  4. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Хабаровск
    Там чтоб устранить, надо полностью разрезать дверь, и полностью ее переварить..Дешевле заменить на другую)
    И котлу уже 1,5 года, гарантия кончилась
    Ну и вы год назад говорили что щели должны быть, вспомните
     
  5. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    г. Красноясрк
    @БорисБББ,
    Не занимайтесь перевиранием подаваемой мной информации. Я говорил:
    1. Что выполненные двери по предыдущей технологии проходят испытания на газоплотность, испытания предусматривают определенные условия, по ряду причин, все их я перечислял.
    2. Дымление по причине отсутствия тяги (превышение нормативов по сопротивлению) - это одно и относилось к конструкции двери.
    3. А вот щель между лючком поддувала и рамкой поддувала, это другой момент, который не относится к конструкции дверей о которых мы говорили. Лючок имеет винт, для плотного притягивания к рамке, и вдруг щель, это не логично как минимум, а значит так не должно быть.

    P/s/ - для обвинения меня в подаче лживой информации, для начала найдите данную информацию.

    4. Полтора года назад я Вам говорил - обращайтесь в сервисную службу, вы предпочли спорить со мной, и засорять данную тему, и продолжаете этим заниматься по сей день.
    5. Можно еще два года по спорить, от этого у вас ничего не изменится.
     
  6. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Хабаровск
    У меня с памятью хорошо, ваши слова помню) Все, проехали
     
  7. bibigon03
    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    bibigon03

    Участник

    bibigon03

    Участник

    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Труба 150, 4 мм утеплил 5 см базальта 100 плотности снаружи оцинковка.
    Котел стоит в теплом гараже (+15-+18), перепадов по температуре нет.
    К дверям претензий нет, не дымят. Просто в магазине на витрине стояли с нержавейкой, а привезли с чёрной.
    Досаждает дым при растопке, сервисный центр вряд ли будет заниматься щелью в дверце тягорегулятора. Там температуры нет, наклею тонкую пористую резину, должно помочь.
    Попутно вопрос: можно ли чистить каналы наддува с отверстиями под колосником, туда ведь неизбежно должна попадать мелкая угольная крошка ?
     
  8. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.190
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Хабаровск
    А у тебя щель на тягорегуляторе такая же как на моем фото?
    А двери новые с щелями заводскими, или сплошные?
     
  9. 2николай
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50

    2николай

    Живу здесь

    2николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50
    @bibigon03, я просто затыкал утеплителем из каменной ваты, это проще чем клеить резину
     
  10. -USSR-
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    19

    -USSR-

    Живу здесь

    -USSR-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    19
    Я бы хотел посмотреть на процесс смачивания золы пульверизатором. Температура золы приличная, при моем объеме она довольно долго остывает. Я и так зольник при работе котла очищают или вы каждый раз его останавливаете?
     
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532
    Адрес:
    Мытищи
    Бывало что неделями не тушил. Я и не смачиваю, это рекомендации товарищей.
     
  12. -USSR-
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    19

    -USSR-

    Живу здесь

    -USSR-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    19
    У меня знакомый как в ноябре затопило, так в марте и приостановил
     
  13. укукурок
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    укукурок

    Участник

    укукурок

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Как с сентября затопил, так до самого лета и будет работать
     
  14. bibigon03
    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    bibigon03

    Участник

    bibigon03

    Участник

    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Щель из-за крышки, овал крышки не примыкает плотно.
    А двери без щелей, сплошные, не дымят.
     
  15. judocoach
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    judocoach

    Участник

    judocoach

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @TL-ZOTA, Здравствуйте, возможно ли задействовать режим термостат с 3-х ходовым клапаном с электороприводом ? Так понимаю, что термостат работает только с насосом ЦО включая и выключая его. У меня стоит зота магна 26 с ТА в режиме с гидроразделителем. По вашему совету насос ЦО постоянно включен, поэтому я так понимаю режим термостат у меня работать не будет.
     