1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Полуавтоматический котел ZOTA Magna

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Дом 120м2 с потолками 3м высотой, при Твнутр=+24С и Тнаружн=-20С
    потребляет: 120*3*0,5*(24-(-20)=7920+10% = 8,7 кВт
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    если котел мощностью 20 кВт не набирает температуру, значит генерирование теплоты меньше чем теплопотери .(8,7 кВт)
    надо
    1) проверить тягу, т. е. трубу на предмет засора,
    2) почистить котел,
    3) написать вопрос производителю.
     
  2. krasab
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24

    krasab

    Живу здесь

    krasab

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Хакасия
    Благодарен, что пытаетесь мне помочь. Но в сообщении выше я писал, что с батареями котёл справляется. Во всех батареях в общем, воды примерно 10-12 литров, а вполах - 70. Тяга дикая. Уголь загорается от бумаги и газовой горелки. На растопку хватает 5-10 минут. И при уличных -20, дома +24, +25, время горения на одной загрузке 8-11 часов, как только переключаю поток на полы, ситуация меняется.
     
    Последнее редактирование: 03.01.16
  3. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    153

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Нахожусь в процессе выбора ТТ котла 15-20 квт и есть несколько вопросов:

    1. Допускает ли котел дозагрузку топлива во время работы?
    2. Насколько хорошо он будет работать на брикетах типа руф? (с углем в Петербурге и области проблемы)
    3. Время работы на брикетах в зависимости от того, сколько мощности расходует система отопления?
    3. Какое оборудование (какие именно ИБП) необходимо для работы в случае отсутствия эл. энергии?
    4. Почему в 20 квт котле объем теплоносителя 91л?

    Заранее спасибо за ответы!
     
  4. Полина_Савина
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116
    А температура обратки меняется на котле при при включении ТП? Какая разница температур на подаче и обратке контуров ТП и радиаторноко отопления?
     
  5. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Одна из причин - какой-то косяк с полами, отсюда большие теплопотери. Теплоноситель остывает сильно, проходя через полы. Обратка у вас при возврате в котёл наверное сильнее остывает, чем с батареями. Вторая причина (если схема тёплого пола сделана по правилам) - не хватает производительности насоса.
     
  6. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    647

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Рига
    Дела в обвязке и термо регуляции. есть ли гидро стрелка?
     
  7. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    900

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    900
    Адрес:
    Хабаровск
    Вообще то ТП надо сутки прогревать как минимум
     
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    100%, не важно какой системой восполняются теплопотери, кВт-ы этого не знают.
    а вот первоначальный прогрев, это уже перерасход теплоты..;)
     
  9. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    647

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Рига
    Обязка котла должна быть гграмотной при ТП и радидиатори. Насосы дерутся с потоками
     
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    @eriks25, если теплосъем меньше генерации, то регулятор тяги закрывает поддувало, так как температура в котле поднимается, а тут другой случай.
     
  11. krasab
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24

    krasab

    Живу здесь

    krasab

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Хакасия
    На обратку нет термометра. Но подозреваю, что с полов обратка холоднее чем с батарей. Потому, что как только я переключаюсь на полы, термометр котла показывает падение температуры а так же падение температуры происходит на термометре подачи (сразу после котла стоит).
    Один из вопросов, который, меня интересует:
    Может ли котёл не справляться с полами из-за того, что в котле воды меньше чем в полах, и поможет ли мне котёл в котором воды больше?
     
  12. krasab
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24

    krasab

    Живу здесь

    krasab

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Хакасия
    Подозреваю, что это тоже может быть причиной. Нет обратного клапана на обратке, где стыкуется обратка ТП и батарей.
     
  13. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @krasab, я тут прикинул, переведя 70 литров воды в тёплых полах в длину труб - получилось в метрах очень много. Может я с порядком ошибся, но взяв для расчета трубу внутренним диаметром 20мм, у меня вышло, что в 30 метрах трубы всего 1 литр воды. Поправьте, если ошибаюсь? Сколько контуров ТП у вас? По нормам, более 70-100 метров не должно быть в одном контуре...
     
  14. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Количество воды влияет только на первый нагрев, в той системе где объем воды больше, нужно время и больше топлива для ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО нагрева ...
    но когда система прогрета и действует непрерывно, котлу все равно на объем системы, и на мощность системы отопления это никаким образом не влияет.
     
  15. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    900

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    900
    Адрес:
    Хабаровск
    Нет..Просто полы долго греются..Погоняй их пару дней
     
Статус темы:
Закрыта.