Удар током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kirilov, 13.07.15.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @Иванов Костя, вы не поняли работу этого девайса (который с батарейкой). Когда держишь его за изолированную часть, он работает как однополюсный указатель. Когда касаешься контактной пластины он начинает работать как прозвонка через тело человека. Т. е. если коснуться рукой за конец провода, а другого конца коснуться жалом и касаться контактной площадки, то при обрыве отвертка не горит, а при наличии цепи горит. А держа ее за жало, можно ей пользоваться как простейший искатель проводки.

    А вообще поддерживаю всех, кто рекомендует вызвать электрика. И не из жилконторы. А из жилконторы нужно вызывать их главного инженера. Под угрозой пожаловаться в прокуратуру и прочие карательные органы.
     
  2. Kirilov
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    74

    Kirilov

    Живу здесь

    Kirilov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Россия
    Все. Друзья. Спасибо большое Вам за советы. Все вами сказанное учел и на будущее то же приму к сведению. В общем оказалось, что я поставил лампу на фото она, не знаю даже что за лампа и где я её достал. А поставил её в обычный светильник тарелку в прихожую. Похоже от перегрева с патрона лампы на корпус утечка тока, далее не знаю как, но внутренняя коробка двери из профиля метала. Но разве могут токи так растекаться что от светильника на корпус и далее по потолку, стене в дверь и на ручку! Или могут токи от перегрузки кабеля через оплётку кабеля выходить наружу ? В общем итог, тестер больше не горит, а горело все и петли и замок и ручка и коробка двери и плитка и перегородка над дверью. Просто пришел знакомый электрик с тестерам отверткой но с зеленым из красным индикатором. Странное выражение лица было у него когда он прислонил ответку к обычной ламинировано-бумажной двери и загорелся тестер). После этого поверил сам взялся за лейку и ручку двери, все ок.
    Т. Е. Отсоединил потолочный светильник от потолка и проверка тестеромо показало что все ок, не горит нигде. Я спросил что было, но он как то с хитрой улыбкой промолчал и что то сказал про притяжение земли). Потом сказал что не перегружай приборы, лампочки максимум должны быть 60 ватт, смотри что написано на светильниках передельно допустимо сколько. Что еще сказал про блуждающие токи. Ну в общем я понял что из за не соразмерной лампы по Макс напряжению, с патрона была утечка на металическое основание тарелки светильника и далее почему то как то целенаправленно по стене одной только почему-то граничащей с ванной шла утечка туда и на дверь. Что это за хитрый такой ток не пойму. Может по кабелю который был в стене? В общем не до конца я еще понял причину, но тестер потух.
    Подскажите пожалуйста, как эта лампа называется? И на ней написанно 52 Вт/12. 230-240 В. Navigator
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Последнее редактирование: 14.07.15
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Kirilov, очень похоже, что через поврежденную изоляцию ток попал на крпус светильника, корпус светильника через шурупы может иметь связь с арматурой в стенах, арматура через какие-то крепления может иметь связь с дверью...

    А вот теперь Вам надо позаботиться о будущем - применить УЗО для защиты себя и своих родных.
     
  4. Kirilov
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    74

    Kirilov

    Живу здесь

    Kirilov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Россия
    Да. Кстати шурупы коробки двери светились от них светилась очень хорошо отвертка индикатор та что с зеленым и красным лампочками. УЗО надо обязательно ставить. Раньше пробки выбивало, а автоматы молчат.
     
    Последнее редактирование: 14.07.15
  5. ChildOfBodom
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    ChildOfBodom

    Новичок

    ChildOfBodom

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Раньше пробки были на 6А, максимум на 10А, а сейчас ставят автоматы на 16, 25 и иной раз завышают номинал. Вообще автоматический выключатель нужно выбирать исходя из сечения кабеля.
     
  6. globus99
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    133

    globus99

    Живу здесь

    globus99

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Раменское
    Прочитал тему после темы про ТБ при эксплуатации электроустановок.
    Опять стали мерещится головешки на проводах. Только уже в ванных комнатах...

    @Kirilov, Вы УЗО, рекомендованное поставили-таки или нет?
     
  7. sayfull
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    sayfull

    Участник

    sayfull

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Мдаа. Вспомнил как после переезда обнаружил 75 Ваттную лампочку, подключенную в светильник на которой написано 60W max. Поменял на энергосберегающую такой же светимости, но мощностью в разы меньше.
     
  8. Александр 196
    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Александр 196

    Участник

    Александр 196

    Участник

    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер! Подскажите можно ли работать перфоратором стоя в воде в резиновых сапогах (надо в колодце просверлить отверстия для анкеров а дотянуться до места сверления удобнее всего стоя на дне)?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Бывают случаи, когда приходится работать в опасном режиме...
    Надо, чтобы эта линия была защищена УЗО, и около колодца сидел товарищ с удлинителем в руках. Чтобы в случае чего мог выдернуть вилку и вытащить Вас.

    Ну а по сути, это примерно тоже самое, что и работать на стройке после дождя.
     
  10. sayfull
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    sayfull

    Участник

    sayfull

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Корпус перфоратора же пластмассовый. Главное не уроните его в воду!
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Если по всем правилам, то нужно использовать сверхнизкое напряжение. Но где ж вы перфоратор на 12 вольт возьмёте?:aga: Разве что аккумуляторный...

    Поэтому следуйте совету от @Иванов Костя (кроме последней строчки;)).
     
  12. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    Особо опасные условия. Поэтому перфоратор класса III, защита - система БСНН по ГОСТ Р 50571.3. Или применить Аккумуляторный перфоратор.


    Посредством своего невежественного "совета" Вы подвергаете смертельной опасности человека.

     
    Последнее редактирование: 08.09.15
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    А еще у товарища должна быть в руках веревка, другой конец которой сделан петлей и продет под мышки работающему внизу. Потому что от удара током он может банально упасть и захлебнуться. Перф тоже можно привязать - чтобы он теоретически не мог в воду попасть.
     
  14. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Пневматический перфоратор тоже вариант...;)
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вы бы выходили иногда к людям. Ведь из всех ответивших Вы единственный не поняли, что человек все равно полезет в колодец сверлить, а покупать другой инструмент для разовой работы не будет.