    ? Т. е. когда котел не работает тяги через него тоже не должно быть? Так-так... поподробнее. Еще капля информации для размышления.
    Шибера нет. А у кого есть шибер на газовом котле? Его по моему даже запрещено делать. По крайней мере у меня дымоход принимали официально. Сказали бы что-нибудь.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно верно.
    Тяга определяется двумя параметрами. Перепадом по высоте и тёпловыми потоками. Котёл не работает - потоков нет. Но перепад по высоте никуда не делся.
    Вытяжка же работает и без дымовых газов, вот и через котёл и трубу тяга всё равно будет и при неработающем котле.
    Помните, как в страшных детских сказках: "В трубах каминов старого замка со страшным свистом завывал ветер и от этого, пронизывающего сознание звука, кровь стыла в жилах".
     
  3. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Ну от этого же нет вреда неработающему котлу?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Он же металлический, какой ему вред. А вот утренняя роса, влажность и ночная прохлада через твою трубу-котёл-дымоход, которая ускоряет процесс коррозии вредит и ещё, как вредит... кошельку хозяина котла.
     
  5. Sopani
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212

    Sopani

    Живу здесь

    Sopani

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Иваново
    у меня самодельный ТТ котел - больше 10 лет топлю дровами и углем. на дровах конденсат на стенках камеры сгорания постоянно- и нечего не гниет. а от чего должно сгнить?
     
    Последнее редактирование: 24.07.15
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я пришел :)
    Полагаю, что конденсат в данном случае не при чем. Видел я котлы, работавшие под конденсатом. У них на поверхности теплообменника чешуя из ржавчины. Тут же на видео я ржавчины не увидел.
    Капли конденсата образуются по всей поверхности, а не на избранных точках.
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Из нержавейки?
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    А коррозия игольчатая часто встречается.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Именно. Поэтому и была выдвинута версия о питтинговой коррозии.
    Конденсат по всей поверхности, но активно он воздействует в местах трещин от внутренних напряжений, пор, микровключений, выхода на поверхность границ зёрен и т. п.
    Т. е. проблема с металлом была изначально.
    Активно питтинговая (точечная) коррозия протекает в смеси азотной и соляной кислот.
    А конденсат соединяясь с продуктами сгорания топлива образует кислоты, в числе которых соляная, азотная и серная кислоты.
     
  10. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Понятно, что металл дерьмо. Только чтобы это доказать надо убить уйму времени... и денег.
     
  11. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот сколько с железками вожусь, по такому признаку, как усиленная коррозия никогда не видел металла. Не металл говно, а режим его работы.
     
  12. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Да это я и экспертизой-то не могу назвать. Это же не независимая а при заводе. А чего они там напишут... конечно, что все нормально. А взяли 250 руб.
    Есть пару адресов где делают независимую. Пока не решил связываться с ними или нет. Потому как все равно даже если будет результат в мою пользу, в смысле плохой металл, то все равно это же дальше через суд... Короче пока думаю с этим вопросом.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    За независимую сам платить будешь и это уже не 250 рублей, если суд выиграешь, то ответчик за неё помимо остальных издержек должен будет вернуть тебе деньги.
    А на заводе они же не враги себе, чтобы признать брак литья. Это же удар по бизнесу. Придумают какую-нибудь отмазку, типа "сам дурак". Ты им про трубу и конденсат не распространяйся.
     
  14. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Ха-ха! Так в этом и вся фишка.
    А кроме всего на заводе еще есть свои юристы. Они тоже наверняка не просто так хлеб едят. И наверняка у этих юристов есть свои контакты в судах. Это же такая же мафия как и все остальные. Плавали! Знаем!
     
  15. Sopani
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212

    Sopani

    Живу здесь

    Sopani

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Иваново
    да