Открытая или закрытая система и диаметр труб

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Саныч_1981, 16.07.15.

  1. vikvik
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284

    vikvik

    Живу здесь

    vikvik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Минск
    Да, согласен, был не прав - в случае замены насоса пришлось бы сливать воду либо из стального, либо из ПП контуров...
     
  2. vikvik
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284

    vikvik

    Живу здесь

    vikvik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Минск
    И еще вопрос: на схеме линия подачи отходит от середины вертикальной трубы (обычно в ГС она в самом верху)...здесь какой то тайный смысл или это просто случайность?
    И вообще, при монтаже обвязки нужно четко придерживаться рисунка или стальные трубы ДУ32, 25 могут необязательно быть изогнуты под прямым углом?
    Спасибо за терпение.
     
    Последнее редактирование: 02.08.15
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Скорее случайность - просто демонстрация "принципа".
    А с насосом котла - вообще неважный момент.

    А вот на следующей странице той же "Фото-изогалереи" обосновывается
    и врезка контура вверхнюю часть ГС,
    (включая обратку)
    и .."трассировка" подачи котла к Г/с.:ogo:
    - На случай циркуляции "естественной" в котловом контуре.

    ..А тайный смысл, таки есть. :close:
    - Трубы рабочего контура .."умышленно" направлены вниз от Г/с.
    Дабы при "Х" с электричеством на работающем котле, в контур не .."поперла" ЕЦ, в виде перегрева
    (от нескольких метров до половины) пластиковых труб рабочего контура.
    Причем, с ТТ-котлом этот перегрев, скорее всего был бы ровно 100*.

    Рисунок "принципиально" верный, как вы поняли. (из описания). А диаметры "средне-обычные", учитывающие
    - бОльшие сопротивления железных труб, чем ППР.
    - Насосы "формата" Грундфос 25х60 (40) UPS
    И под каким углом подводятся трубы (без схемы?), - вопрос "общий".
    Как и ответ на него - "углы", отличающиеся от рисунка, могут быть и другие.
    Как и данные в описании диаметры Г/с (От "эконом" Ду100 до полноценного ТА)