1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Каким видится электронный модуль ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 17.07.15.

  1. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    На линиях тоньше 5/8 старайтесь вообще не использовать уголки, работайте с трубогибом (только ручным)
    вот тут может найдете что нибудь

    https://www.youtube.com/watch?v=t_N9K42xXzo&list=PLT1usR5yeYsK-XRRZMcTmThORXJ5sGN4Q&index=12
     
  2. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    магистраль между выходом компрессора и конденсатором скоро развалится. Надо решить проблемы вибраций компрессора
     
  3. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Согласен, но уже язык заплетается повторять одно и то же. надо открывать тему ТН с нуля и без гемороев...:)
     
  4. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    Спасибо за Ваши замечания.
    Эх, надо было сразу создавать "свою" тему - было бы удобней и все мои грабли быстрее бы вылезли наружу... А сейчас уже поздно переделывать, надо в работу пускать, так что переделывать пока не буду, развалится - сделаю по человечески, с учетом всех замечаний.
    Новичку в холодильной технике трудно сразу учесть все тонкости ремесла. Вот если кто из опытных товарищей откроет такую тему, это будет очередной бестселлер как темы
    Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
    Тепловой насос самому полностью
    В самом их начале. Кстати, прочитал их полностью от корки до корки, а толку, что то важное, встретившееся в начале темы показалось неважным и забылось... Вот и ходим мы, новички по одним и тем же граблям кругами...
    Было бы круто, если писать могли в эту тему только избранные (без этого любая тема превращается в помойку), т. е. сделать что то типа вики на сайте.
    Что то мы в чужой теме флуд развели, съехали с электрики на все остальное...
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, для компрессора номинальной мощности 2.3 кВт, 1ф и пусковом токе до 70А, какого контактора будет гарантированно достаточно? По каким параметрам делать выбор?
     
    Последнее редактирование: 18.08.15
  6. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Возьмите ампер на 20 в режиме AC-3. Будет с хорошим запасом.
    Есть такие однофазные контакторы на ДИН рейку размером с однфазный автомат. Поставил 60 штук таких на однофазные компрессора примерно такой же мощности - все лето отработали, полет нормальный.
     
  7. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Электронный модуль в действии.



    Включается при пониженном напряжении. Ловит момент когда в сети будет околономинальное напряжение и включает компрессор.
    На индикаторе:
    U= напряжение сети в условных единицах.
    t= температура сконденсированного хладагента. В начале работы равняется температуре отопительного теплоносителя. по мере прогрева во время работы превысит температуру теплоносителя на несколько градусов.
    w= напор колодезной воды в теплообменнике испарителе. измеряется в литрах / час.
    Q= объем колодезной воды прокачанной за один цикл работы ТН.

    Считывают данные самодельно оцифрованный водомер и цифровой термометр DS. Напряжение сети считывается с вторичной обмотки трансформатора питания. Включится компрессор когда напряжение более 219 условных единиц. Выключится если напряжение станет менее 172 единицы.

    В общем, уже оставляю работать ТН бесконтрольно. Пока что следит за напором воды, если мал напор отключится на некоторое время. Следит чтоб за один цикл работы по отбору тепла из колодезной воды не откачать единовременно более 90 литров (осенняя норма, когда ТН уже прогрел систему отопления. расход за один цикл 50 литров.), останавливается на пять минут, дожидается пополнения воды в колодце.
    Следит за давлениями нагнетания и всасывания фреона, отключит эл. сеть если будет нарушено разрешенные давления.
    Еще будет обрастать датчиками и сервисными функциями.

    Поддерживает температуру сконденсированного фреона в пределах 40 ... 47 гр. С. Это выражается в температурах отопительного теплоносителя 36 ... 44 гр. С. В общем, батареи довольно горячие.

    Включается на нагрев хоз. воды без датчика напора, просто когда есть отбор хоз. воды быстро понижается температура конденсации фреона, хоз. вода то поступает в ТН холодная, ТН включается по датчику температуры фреона подогревать хоз. воду.
     
  8. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    TDM, 25А, АС-7а (электродвигатели) контактор проработал ровно одну неделю и залипли контакты, пришлось отбивать тяжелым предметом ударом по корпусу.
    Установил TDM 63А, два контакта на замыкание соединил параллельно. пока нормально. но защиту при залипании все-равно предусмотрел. Защита отбивает вводный выключатель.
     
  9. xsevax
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    112

    xsevax

    Живу здесь

    xsevax

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    г.Москва
    Не стал создавать новой темы, надеюсь, что здесь знающие люди подскажут. Хочу собрать бюджетный термодинамический водонагреватель на дачу, приобрел детали и агрегаты. Встал вопрос о выборе контроллера. Может посоветуете бюджетный вариант устройства? Буду очень благодарен.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.061

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.061
    Адрес:
    Таганрог
    Поиском по форуму легко ищется. Опишите подробнее свою задачу
     
  11. xsevax
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    112

    xsevax

    Живу здесь

    xsevax

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    г.Москва
    Перелопатил кучу топиков, много информации, действительно. В голове каша.
    Задача такая:
    Из чисто электрического накопительного водонагревателя 150л (изготовителя не помню) сделать термодинамический. На металлический (внутренний) баллон ВН с наружней стороны намотать медную трубку 6мм (конденсатор) сверху корпуса баллона расположить высокотемпературный компрессор (1300-1500 Вт) и воздушный теплообменник-испаритель с вентилятором. Вот по такому принципу - https://www.sunsystem.bg/ru/termopompi/details.php?id=167. Самый простой вариант - это разогрев воды до 50грд, второй посложнее - до 80грд с использованием штатного электрического тена 2кВт.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.061

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.061
    Адрес:
    Таганрог
    МСК-301-83 я бы применил. Это холодильный контроллер, но можно адаптировать под тепловой насос. Конденсатор из трубки 6 мм должен состоять из нескольких параллельных участков, чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление
     
  13. xsevax
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    112

    xsevax

    Живу здесь

    xsevax

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    г.Москва
    Да, да именно параллельно! Дабы меньшим диаметром трубки увеличить площадь соприкосновения с поверхностью бака и следовательно увеличить теплопередачу. Спасибо за совет, буду изучать работу указанного Вами контроллера.