Необходимые размеры и количество вентканалов

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.

  1. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
    У нас опять печалька ...
    от проекта не отказывался, так-как когда только начинал газифицироваться, не думал что от него можно отмахаться, поэтому заказал проект (горгаз видя что я лошара в этом вопросе, сделал мне проект на сеть газораспределения и сеть газопотребления в одном "стакане", естественно предполагая что запустит меня в обход ПП1314)
    но поняв что меня пытаются надуть, сказал " СТОП! давайте далее жить по ПП1314!"
    с тех пор заключен Договор о ТП, горгаз сделал проект на сеть газораспределения и он сейчас согласовывается в городских службах (архитектура, служба заказчика)
    сделан новый проект на сеть газопотребления ...
    и вот опять началась возня с вентиляцией которая почти год назад крутилась
    котёл турбированный, плиту газовую не устанавливаю, кухня кубов 70 ...
    проектант опять вентиляцию посчитал как "однократный объём + 100 кубов "
    как итог такой математики вместо одной трубы вентиляционной, необходимо устанавливать две ...
    помнится в сентябре прошлого года, мы с проектантом эту математику обсуждали (я настаивал на однократном объёме без всяких "плюс 100 кубов"
    но ввиду того что далее мы планировали жить по ПП1314 не стал настаивать на переделках (ибо тот проект по сути можно было просто прибить к стене, как памятник своей бестолковости...)
    и вот опять ...
     
  2. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    Мне при согласовании со мной предложили на кухню с плитой вытяжку 150мм. Обьем кухни примерно такой же. А у меня уже есть готовая 100мм. Я настоял на том, что есть. Согласились, но придупредили, что гро может не согласовать.
    Если не пройдет вариант, выпущу на фасад аккуратно пластик. трубу.
     
  3. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Думаете её примут? У нас требуют обязательно на 0,5 метра выше конька крыши.
     
  4. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    консультировался: у меня выход с кухни на веранду, примыкающую к дому, сказали главное чтобы выход вытяжки был над крышей веранды.
    Тут я думаю другое требование: чтобы вытяжка работала, требуется разница давления входа-выхода, а для этого требуется достаточная высота трубы.
    Требование - выше конька, если канал сквозной через крышу, чтобы тяга не опрокинулась из-за задувания по скатам. А если выход боковой через стену и далее идет например до 2-ого этажа, не доходя до карниза, то что будет мешать работе вытяжки?
    Но это ИМХО. Проектировщик сразу уточнил, чтобы труба была над крышей веранды, я не стал спорить.
    Можно как вариант, чтобы не придирались к недостаточному сечению вентканала, построить легкую перегородку из гипсухи, сузив площадь помещения до минимума, а потом разобрать. :)
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -ветровой подпор !
     
  6. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    а есть нормированные расстояния от стены, чтобы снизить этот эффект ветрового давления и завихрения?
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Не от стены, а с расстоянием от конька соблюдать высоту ! Но это рекомендация СП 42-101-2003 приложение Г. 17 для дымоходов, но суть не меняется выход в зону вне ветрового подпора !
     
  8. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Тогда понятно - это значит пустить трубу по фасаду. А то я понял слова "выпустить на фасад" буквально.
     
  9. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    Везде, где видел расположение дымохода по фасаду, труба поднималась выше карниза на метр, полтора, ну никак не выше конька. Думаю, что в снипе и сп разобран вариант сквозных каналов, через кровлю.
    У производителей труб и фиттингов из нержавейки для вентиляции и дымоходов на сайтах полно хороших технических решений.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    выше конька и в Сп и нет !
    - к сожалению у 90% строителей домов торчит горе вентиляция, как бестолковое украшение фасада !
    Почему сразу не заложили в стену канал (лы) ?
    - если эти решения позволят работать вентиляции должным образом, почему нет !
     
  11. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Выше конька требуется когда труба рядом с коньком. А когда труба идёт по фасаду, то,
    конечно, не требуется её выше конька делать.
     
  12. Flowersnoname
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Воронеж
    У меня была такая же ситуация. Это обходится очень просто.
    Газовщики всегда считают Объем помещения исходя из того, что помещение пустое! у меня вышло 60м3 и требовалось на вытяжку 2 трубы по 200мм.
    Тут надо сказать стоп! и какого фига?
    Помещение всегда будет пустым? НЕТ!, оно уже на половину заставлено! Считайте объемы всего оборудования, мебели, столов, стульев, телевизоры и тд. что я и сделал.
    как оказалось, так даже более правильно! заметили в газпроме... а то вы все молчите.
    От 60м3 осталось около 30! и это не предел.
    По расчету вышло, вытяжка 180мм, сделал 200мм, приточка (отверстие в стене) 150мм
    и это для 3х кратного обмена и горения более чем достаточно.

    О коньке и 50см+, все это чушь собачья.
    Мой вент канал 200мм выходит ровно на центр конька, и поднимается на 600мм, высота канала 9метров, оцинковка. Имеет один поворот на 85гр.
    и что ? и в зависимости от ветра на улице в канале разная скорость потока воздуха.
    В сильный ураган, выше 12м/с ветра на улице. канал частенько опрокидует.
    Знал все это на перед, и делал канал только для газпрома, для сдачи.

    В доме использую только механический приток и вытяжку... работает с одинаковой скоростью в любую погоду.

    Для помещения 60м3+ надо огромное окно по расчету газовщиков! это обходите!
    по требования, вне зависимости от размеров помещения, окно должно быть не менее 0,8м2.
    И опять таки, из объема надо убрать технику и мебель в помещении.

    Во время монтажа проходки, заставляют ставить гильзу! по мне так она нафиг не нужна.
    Следите за тем, что бы труба проходила в гильзе строго по центру =).

    Внутри помещения газовую трубу лучше подальше разместить от стены.
    около 20см будет норм.
    иначе счетчик не красиво упрется в стену и будет под наклоном.
    Обои или отделку под трубой будет сложно сделать.

    Для помещений с газовым оборудованием требуются отдельные несовмещенные каналы.
    т. е. для топочной свой канал, для кухни (если газовая плита) свой канал.
    Для СУ свои каналы. и т. д.
    Если проектировщик не опытный, то количества вент каналов всегда не хватает!
    Сечение вент. канала из кирпича всегда слишком маленькое (ошибка проектировщика).

    в 99% каналы есть во всех домах. особенно в много миллионных коттаджах.
    но они не подходят под требования газовщиков =)
    и даже на таких коттеджах по фасаду появляется убожище в виде канала из нержавейки! внешним диаметром до 300мм.

    -заметка-
    сами газовщики не отрицают факт того, что 3х кратный обмен воздуха морально устарел.
    и главный инженер газпрома мне сказал, что у себя дома он каналы заглушил.

    Я попробовал жить с вентиляцией как просят того нормы... при -10 дом обогреть не выходит!
    все тепло улетает на улицу в трубу.

    делаю вывод, что нужен приток воздуха только на горение котла (если тот с открытой горелкой).
    вытяжка не нужна.
    -
    Самые правильные требования в паспорте оборудования. их и надо соблюдать.
    а в паспотре котла одно отверстие 150мм, для того, что бы не создался вакумм и подсасывался воздух на горение, естественным путем.
     
    Последнее редактирование: 28.04.17
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Смешались кони, люди...
    То что вы описываете 99% к требованиям из СП (обязывающих) не имеют ровным счетом !
    Хотелки ГРО -да !
    Про размер окна откуда это ?
    - как бы СП и требует выполнять требования производителя, но много чего в паспортах нет !
     
  14. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    Может с вынужденной механической вентиляцией идет более интенсивный воздухообмен с утечкой тепла?
    В следующий сезон вытяжку закроете?
    Если иначе, на что это влияет?
    Это такое расположение только из-за счетчика? А проблем с креплением не будет? А сами монтажники не сопротивлялись этому?
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - если счетчик отодвинуть от стены на 20 см это металлом это такое уеб. Если нормальные сварщик и слесарь все подводиться через отводы аккуратно и за счетчиком оставляете пару сантиметров ! А лучше внутрянку сейчас сделать металлопластом -чисто эстетически лучше или медью !