Необходимые размеры и количество вентканалов

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - а где сказано, что прорезь, решетку для организации притока воздуха в необходимом кол-ве из соседнего помещения нужно организовывать ?
     
    Последнее редактирование: 12.09.16
  2. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    2.370

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Мегион
    Я не говорил про нужно, я говорил про можно! А если можно именно так, то почему этим не пользоваться?
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Это не правильно, и если даже не касаться СП, то для такого типа котла особенно с электроникой объем воздуха нужно подавать в необходимом кол-ве иначе он начинает неправильно сжигать газовоздушную смесь ! Начинаются хлопки, выход по аварии !
    А если к СП там такого нет - забор воздуха из соседнего помещения !
     
  4. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    2.370

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Мегион
    Спорить не стану, я про открытые котлы не читал, себе закрытый планирую:).
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - вот это правильный вариант для стесненных условий, если таковые есть ! В Евросоюзе законодательно запрещены все типы котлов кроме конденсационных, и до кучи директиву приняли с прошлого года насосы только с частотным управление - это программа повышения энергоэффективности и понижение выбросов вредных веществ в атмосферу. А мы продолжаем эксплуатировать АОГВ .
     
  6. Igor6927
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    371

    Igor6927

    Живу здесь

    Igor6927

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Москва
    Самое смешное, что газовщики не будут особо разбираться с типом котла и его характеристиками. Положена дыра в котельной с газовым котлом, будь добр продырявить стену или дверь.
    Всё таки, до сих пор непонятно, дыра должна быть обязательно на улицу или сгодится дыра в двери в смежное помещение (в моем случае, тамбур основного входа в дом). Есть ли нормативный документ, который четко об этом говорит, а не общими словами типа того, что должен быть организован воздухообмен, обеспечивающий ... ?
     
  7. Trukhman09
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    408

    Trukhman09

    Живу здесь

    Trukhman09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    408
    Адрес:
    Краснодар
    Всем доброго!
    Подскажите пожалуйста:
    Имеется котельная в доме с выходом на улицу площадью 5 м2,высота потолков 3.1м, сейчас установлен дизельный котел китурами (15Квт),но ведут газ и планируется замена котла на протерм с закрытой камерой сгорания (24Квт), начитавшись интернетов понимаю, что нужна вентиляция (её нет, сейчас пользуемся форточкой),решил делать вентиляцию с установкой на крышу вентиляционного выхода Vilpe, вот теперь собственно сам вопрос, достаточно ли будет поставить вентиляционный выход "125 /160/500" или же нужно большее сечение например "160 /225/500".Просто разница в стоимости между этими каналами почти в три раза.
    2016-09-12_125704.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.09.16
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать: а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы; б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;

    в. 6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать: для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания; для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение
    Я вам уже написал чуть выше !
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - не для каждого ! И не котельной - а то я вам могу накидать требований к котельной денег не хватит, и под ФЗ№116 попадаете :)
     
  10. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
    предлагаю завтра созвониться, телефон в личке
     
  11. -balu
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    -balu

    Участник

    -balu

    Участник

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Perm
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Предстоит замена электрического отопления на газовое. Будем ставить настенный котел с закрытой камерой в помещение 75 куб. м. (кухня-гостиная) и газовую плиту. Сейчас стоит вытяжка над плитой. Достаточно ли этой вентиляции или нужно будет что-то организовывать? Есть дымоход из подвала, там стоит резервный твердотопливник. Может его можно пробить, если нужно дополнительное отверстие?
     
  12. Владимир140270
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    2.370

    Владимир140270

    Живу здесь

    Владимир140270

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Мегион
    Если я не ошибаюсь, механическая вытяжка, для газовой плиты не катит! Нужна отдельная, естественная.
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - единственное, что есть -7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
     
  14. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    Подскажите, является ли вытяжка над газовой плитой, подключенная к отдельному вентканалу с выходом на крышу вентиляцией по требованиям ВДПО?
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - это один из видов вентиляции (местные отсосы) в рабочей зоне ! А какие требования вам втирают :) И что вы хотите от вытяжки над плитой ?