Необходимые размеры и количество вентканалов

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.

  1. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    По требованиям на кухне должна быть трехкратная по объему вентиляция. По требованиям проекта нужно 160х160 мм.
    У меня есть зонд над плитой d125 мм и отдельно вентканал d125 мм. Хочу понять, этих двух вентканалов достаточно или нет?
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - в ПП№1521 нет такого требования для проектирования ! Есть требование к вентиляции, чтобы она обеспечивала требования санитарных норм !
    - чтобы не вникать в дебильные тонкости проектирования и действующих СП и принудительно добровольных, самое оптимальное отсоедините вытяжку тогда у вас сечение будет удовлетворять проектному решению. Получаете акт от ВДПО, сдаете сеть газопотребления дальше (все как было) :)
     
  3. Kolpak
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Kolpak

    Участник

    Kolpak

    Участник

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Казань
    У меня котельная 15м3, котёл с закрытой камерой сгорания, вентиляция сделана сечением 150мм2. Вопрос приток воздуха в котельную с наружи обязателен? Если его сделать то в котельной будет холодно.
     
  4. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
    Без притока воздуха вытяжки не будет (если рассуждать логично)
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - для закрытой камеры не нужен и СП не требует ! Приток воздуха для горения у вас реализуется через коаксиальную трубу или раздельный дымоход !
    -Инфильтрация воздуха - поступление в помещение наружного воздуха через неплотности наружных ограждений под влиянием гравитационного и ветрового давлений, обеспечивающее естественный воздухообмен в помещении. Это касается общеобменной вентиляции!
     
  6. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
    Про притоки...вчера был в горгазе, один из вопросов был " какого фига, вы мне злодеи в проект, в расчёте вентиляции кроме однократного объёма накинули ещё 100 кубов "(кухня 70 кубов, с турбокотлом, без газ. плиты)
    и поплыл проектировщик ... показал ему табличку 9.1 (где упамянается именно однократный объём для котлов с закрытой камерой сгорания) ,он начал упамянать про какую-то методичку какого-то НИИ ПРО ГАЗ (или что-то подобное),которой они чётко руководствуются
    я улыбаясь признался что эта табличка (которая 9.1) из ныненедействующего документа...
    далее мы улыбались уже вдвоем...
    он признал что в новых СНиП и СП как то забыли упамянуть турбокотлы ... "закон"отворцы...
    и вот как то так (разводим ручки)
    говорю давай сделаем однократный объём, надо напишу какое-нибудь заявление, мне ведь потом биться за акт первичной проверки вентиляции, а не газовикам...
    ответил категорично НЭТ !
    ну не буду я признаваться "лицам имеющим лицензию от МЧС" что у меня есть проект...
    убедить его мне не получилось :(
    нехай проверяють как есть, один фиг бабла не дам (будет недочёт устраню)
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - что это за табличка ! От куда ?
     
  8. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
  9. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
    упс ..действующая ;)
     
  10. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Объясните пожалуйста.
    Если у меня будет турбированный котёл на кухне, то какая именно нужна вентиляция - вытяжка или приточная?
     
  11. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
    если "жилой многоквартирный дом" - то в вышеуказанном СП - чётко прописано - "однократный"
    а вот если "одноквартирный жилой дом" - то норму в СП -почему-то непрописали ... фиг его знает - но и проектировщики и "лицензированные организации имеющие лицензию от МЧС на выдачу акта " будут Вам с прищуром говорить " что только трёхкратная "
    обо больше дырок, больше труб больше бабла можно скостить
     
  12. novik715
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220

    novik715

    Живу здесь

    novik715

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    220
    естественная без механического побуждения (так требуют у нас)
    но видел и другие мнения, кто прав хз
     
  13. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Не понял в итоге какая функция этой вентиляции - вытягивать воздух на улицу или наоборот загонять?
    То есть достаточно тупо дырку прорубить на улицу или надо вверх тянуть трубу чтобы тянула?
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791
    Адрес:
    Москва
    Воздух удалять наружу.
    т. е. должна быть в канале тяга!

    Дырки не достаточно!
     
  15. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    В каком документе указано, что вентканал из котельной должен быть выше конька (зоны ветрового подпора)?