    Для управления подключения автоматики и других внешних приборов: насоса насосной группы, сервопривода, датчика температуры подающей линии, а так же циркуляционного насоса ГВС - установил смесительный модуль Vaillant VR 61.

    659.JPG

    Подключение к смесительному модулю. Как бы не наврать...
    Слева направо:
    1. Питание 220 V от шкафа,
    2. Второй клемник LP/ZP - циркуляционный насос на горячую воду (ГВС), либо насос загрузки бойлера.
    3 и 4. Это для подключения насосов для циркуляции теплоносителя, например если у вас 2 насосные группы стоит на отоплении.
    5. Сервопривод насосной группы. Или как еще их называют 2-х 3-х ходовые краны.
    6. Подключение котла и внешней автоматики (например CalorMatic 470). Поэтому в клемник на фото подходит 2 провода.
    7. Подключается датчик температуры подающей линии. Поставил на подаче насосной группы.

    Хочу отметить сразу, что датчик температуры бойлера подключается в котле и на сколько я помню, не в саму плату, а там есть специальный разъём.

    660.JPG 661.JPG
     
    Последнее редактирование модератором: 04.01.16
  2. maxim1302
    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    129

    maxim1302

    Живу здесь

    maxim1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Иваново
    А на стене где котел висит-это краска или декративная шпатлевка?
     
  3. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Фактурная краска. Но я сам колхозил. Стены оштукатурены ротбантом и потом красил валиком.
    А Вот видел как делают декоративной штукатуркой - вот это да, красиво... Но говорят она дороже краски.
     
  4. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    В котле Vaillant по умолчанию установлена заглушка.
    Регулируется только нагрев бойлера и температура отопления.
    В случае установки дополнительной автоматики - ручку отопления нужно поворачивать на максимум, а настройки нагрева задавать уже удаленно в модуле автоматики.
    Если CalorMatic 470 установить в котел на место заглушки, то нельзя будет контролировать температуру внутри помещения, только снаружи дома.
    Если автоматика стоит отдельно в жилом помещении - то можно следить как за уличной, так и за температурой внутри дома.

    663.JPG
     
  5. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Подключение внизу котла.
    3/4 краны Bugatti - подача и обратка на отопление.
    1/2 краны Bugatti - подача и обратка на нагрев бойлера косвенного нагрева Vaillant на 100 литров.

    P. s. У котла на нагрев отопления есть свои краны под отвертку, их можно увидеть чуть выше моих кранов.

    665.JPG

    В идеале трубы должны быть металлические, но есть как есть.
    Подвод полипропиленом к газовому и электрическому котлу.
    На обратке стоит грязевик с сеточкой.

    664.JPG 666.JPG

    Как говорят, нужно на вход и выход от котла ещё ставить обратные клапана.
    Не знаю на сколько эффективно такое, может быть если в доме 3 этажа и большая площадь дома...

    Гидрострелка Meibes или как её еще называют гидравлический разделитель.
    Планировал подключить бойлер через насосную группу, но в итоге отказался, т. к. не знал что у котлов есть специальные выходы для подключения бойлера косвенного нагрева. Да и замороченная получилась бы система.
    В итоге гидрострелка понадобилась для того, чтобы насос котла гонял воду до неё и обратно. И не было эффекта "насос давит в насос".
    Насос работает несколько минут после выключения котла и затем отключается, а насос насосной группы (после гидрострелки) уже постоянно работает и гоняет теплоноситель по дому.

    668.JPG 669.JPG
     
    Последнее редактирование модератором: 04.01.16
  6. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Коллектор отопления Meibes.
    Рассчитан на 3 насосных группы, стоит одна.
    Использую для подключения подпитки (слева нижний кран), Расширительного бака на отопление (слева второе нижнее подключение), гидравлического разделителя Meibes (внизу) и Сверху справа - Насосной группы Meibes с сервоприводом.

    670.JPG

    По большому счету смонтировать и коллектор и насосную группу можно и полипропиленом самому, имея паяльник, фитинги, розетку и голову, но на момент закупки и планирования котельной у меня был только пример соседа в поселке, который построил большой дом с подвалом, теплыми полами и радиаторным отоплением.
    И была только одна попытка спуститься в подвал котельной для изучения "что и как правильно делать".
    Многое пришлось додумывать что называется "под себя", потому что где-то не позволял проект, где то компоновка дома, а где то элементарно не хватало места...

    Под рукой снимков нет, но объясню так: в доме соседа был напольный котел на 35-39 КВт если не ошибаюсь - Чешский. Бойлер на 200-250 литров, который был подключен через насосную группу, а в углу у него находился коллектор Oventrop. Примерно как у меня только в раза 2 подлиннее. Он работал на 3 насосные группы: 1. Теплый пол, 2. Радиаторы всего дома. 3. Бойлер. Все насосные группы, или две - были с 3-х ходовыми кранами. Коллектор имел ещё выходы для разных датчиков, воздухоотводчиков.
    Далее с контура теплых полов теплоноситель уходил на гребенки по дому, но мне это было не нужно и я не вдавался.
    Так, как в момент отделки дома у соседа дом подтапливался, я смог увидеть, что теплый пол и радиаторы - грелись с разной температурой.
    Автоматики увы у него на тот момент не было, но на сколько я понял, насосы и сервопривода у него подключаются в сам котел, а не в настенный дополнительный модуль Vaillant как у меня.
    Когда в его системе разобрался, было не сложно придумать нужную схему отопления у себя, гораздо сложнее было дорабатывать и устранять недостатки в процессе.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.01.16
  7. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Насосная группа Meibes со смесителем MK.
    Справа (снизу вверх) - подача, слева (сверху вниз) обратная линия.
    Смеситель снизу, где сервопривод.
    Насос можно установить любой, но т. к. Насосные группы чаще всего продаются без насоса, то они не всегда подходят по толщине, где подключается кабель к насосу. Мне пришлось утепленный кожух чуть подрезать, и не ставить заглушку на сам насос. Как видно оставил его открытым.
    Родные насосы GF они более компактные.

    672.JPG
     
  8. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Насос самый простой Grundfos UPS 25-40.
    Есть 3 скорости: по потреблению энергии 25, 35, 45 W.
    Вначале поставил на 1-ю скорость и обратка приходила значительно холоднее.
    Котел при включении нагревал воду до гидрострелки быстро и отключался и так несколько раз.
    Затем поставил на 3-ю скорость и ограничил котел на 18 кВт на пропане.
    Обратная линия стала приходить теплее. Значит стоило поставить по производительнее насос, может быть даже 60-тку GF, потому что в котле стоит насос мощностью 89 и 111 W.
    Подача обратка различается 5-10 градусов. Предварительные данные, пока нет сильных холодов.
    Насос подключен в модуль расширения Vaillant VR61 и работает постоянно в отличие от насоса в котле.

    675.JPG
     
  9. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    После насосной группы пришлось делать колено из труб.
    Чтобы уменьшить количество воздухоотводчиков можно сделать небольшой уклон в сторону, откуда течет теплоноситель.
    Например подача поднимается вверх и наверху стоит воздушник. (на фотографии левый)
    И на обратной линии слева вверх. (правый, около насосной группы).

    676.JPG
     
  10. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Следом расположил распределительный узел по контурам отопления в доме.
    На каждом направлении сидят несколько радиаторов.
    Это пришлось сделать, чтобы по комнатам шло минимум труб, и не было пересечения дверных проемов в доме.

    678.JPG
     
  11. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    В этом самодельном коллекторе впаяны дублирующие датчики температуры отопления и давления воды в контурах.
    т. к. В насосной группе есть только температурные датчики, а на группе безопасности (расширительный бак) есть датчик давления. Но я всё равно решил поставить на подачу и обратку, чтобы видеть изменения.

    681.JPG
     
  12. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Контура по дому развел четырьмя ветками. Сделал для того, чтобы было поменьше труб в спальнях на втором этаже. Н в итоге всё равно труб по дому достаточно много.
    Вниз уходят трубы на два контура, влево - один, и один вверх.

    679.JPG 683.JPG
     
  13. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Бойлер косвенного нагрева Vaillant на 115 литров.
    Если кто хочет сэкономить то можно поставить бойлер protherm. они практически идентичные с Валенком, как и электрокотлы.
    На тот момент ничего не знал абсолютно ни про отопление ни про то какие бывают трубы...
    Но бойлера 115 литров вполне хватает.
    При остывании на 5 градусов котел автоматически начинает подогревать воду.

    691.JPG
     
  14. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Бойлер небольшой, поэтому подключение воды и теплоносителя у него сверху.
    С правой стороны подводится холодная вода, а так же делается вывод на расширительный бак.
    Толстые краны-входы в центре - это подключение змеевика для нагрева воды.
    Другие два выхода - горячая вода на разбор в дом (слева) и для циркуляции (в центре).

    695.JPG
     
  15. Sergey_666
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665

    Sergey_666

    Живу здесь

    Sergey_666

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    665
    Вид с другой стороны.
    Справа - нижний кран, вход в бойлер холодной воды. За ним идет обратный клапан. Эту нужно, чтобы при нагреве бойлера горячая вода не пошла в холодную назад. Потому что при нагревании вода расширяется.
    Верхний кран над холодной водой - ставить не обязательно. Он стоит для удобства монтажа. Эта линия на расширительный бак ГВС.
    Левее 2 дюймовых крана - теплоноситель. Вход и выход показан на этикетке бойлера. Разница есть в какую подключить подачу, т. к. змеевик внутри заходит по спирали, а выходит по прямой вверх.
    Ветка циркуляции горячей воды по центру бойлера выдвинута как бы вперед. По ней горячая вода приходит в бойлер от насоса ГВС.
    Дальняя - горячая вода в дом. Тоже с обратным клапаном.

    Так же у бойлера опущен в специальное гнездо датчик температуры. По которой котел ориентируется и при наборе 56-57 градусов выключает горелку. Остальные 2-3 градуса набираются по инерции т. к. теплоноситель всегда греется только до 80 градусов. Параметр не регулируется.
    Таким образом, чтобы нагреть бойлер до 60 - котел греет теплоноситель до 80 градусов.

    696.JPG