    итак ударили первые морозы, дом постоял неделю при -10, сейчас -15

    При минус 15

    Цокольный этаж

    Было + 17 Стало + 21

    1 этаж

    Было +22 Стало + 24,2

    2 этаж

    Было + 19/20 Стало + 22 / 23

    Чердак

    Было + 17 Стало + 21

    Сквозняки пропали, новая температура меня устраивает, но я почему-то ожидал большего (+ 25).

    Пока что списываю все на то, что часть крыши (над мансардной комнатой) не утеплена, а на чердаке я не сделал брусок поперек, да и две маленькие батарейки под окнами скорее всего не справляются, хоть все тепло с нижних этажей и должно подниматься и аккумулироваться на чердаке.

    Что скажете?
     
  2. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    1.956

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    1.956
    Адрес:
    Балашиха
    Теплорасчет ваши ожидания изначально подкреплял? может рано на незавершенку и качество смр бочку катить?
     
  3. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    @diimon69, ан нет, не подкреплял. может и рано, в целом я все равно доволен
     
  4. Dragofol
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.131

    Dragofol

    Живу здесь

    Dragofol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Примыкание выполнено НЕ качественно, наплавляемую гидроизоляцию применять бесполезно, потечёт если не весной, то после жаркого лета.
    Следует использовать специальные плиссированные рулоны для примыканий типа DELTA-TOP FLEXX или аналоги. Верхний фартук из гладкого листа должен заходить под коньковую планку.
     

    Вложения:

    • Dach_002_105.jpg
    • Titel_Verlegeanl_TOP_FLEXX.lowres.jpg
    • Dachinspektor_4.JPG
  5. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    @Dragofol,
    так оно и есть, заходит под коньковую планку,

    по поводу наплавляемой гидроизоляции, ее я делал как дублирующий слой, под ней все швы проклеены лентой (для швов и стыков дымоходов). Что значит плиссированные рулоны? Технология укладки? Раз уж рекламируете, то проконсультируйте как положено, а не банальным "у вас все не качественно"
     
  6. Dragofol
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.131

    Dragofol

    Живу здесь

    Dragofol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Реклама звучала бы иначе.
    Инструкция по устройству примыкания в приложении. Подходит для рулонов любых производителей.
     

    Вложения: