    Розетки лишние, да и земли не наблюдал на них.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть с землей...есть и без земли - в светофоре взял за 25 руб.
    По большому счету, для ДС насосов, земля не нужна - там свои блоки питания с гальванической развязкой.
    Заземлить надо сам аппарат. Это да. ВЧ долбит - фонить будет везде.

    Насчет лишние - не согласен. Домохозяйка справится - это главное.
    Реле там на 16А. Можно много чего подключить. Циркуль, вихревой поверхностный насос, ДС скважинный с нормальным блоком питания.
    Так проще и надежней, чем плодить кучу непонятных контактов.
     
    Последнее редактирование: 09.10.20
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Мой теплосчетчик показывает холодильный COP=2.2, брешет наверное...
     
  4. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Чтоб получить COP=2.2 эксперементирую с частотником для водяного насоса.

     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Был на шабашке. Спиральник ZR125KCE после некоторой модернизации нагрузили около 50 кВт тепла, температура воды которою он должен охладить более +30 гр. Около 7 лет срок службы, Часто работал в плохом температурном режимы с нагнетанием порядка 110 гр. сутками...
    Не знаю смогу ли запустить в работу когда полностью остынет. Сейчас тепловая электрическая защита внутри на обмотках вроде отпустила, двигатель запустился. Другая проблема, быстро перегревается и начинает проскальзывать термодиск, перестает качать. Как понимаю, сейчас малая производительность по газу и плохо охлаждается механизм компрессора.
    Возможно скоро будем пилить компрессор и искать слабые места спиральников.
     
  6. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Будет интересно, заодно отпишитесь как всетаки охлаждаются обмотки скролла, раз уж газ мимо идет.
     
  7. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Известно как, газ всасывания обдувает обмотки двигателя, статор и стекающее вниз по стенкам, масло.
     
  8. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    У меня дома сегодня на водомере теплонасоса круглая цифра, 3000 кубов. Пять лет тому назад был первый пуск. Это значит компрессор отработал за это время около 3000 часов.
    Еще два таких срока и надо менять фильтр и масло в компрессоре.

    На шабашке компрессор отработал 7 лет, пусть по 8 ч./сутки, это около 20000 часов, без замены фильтров и масла. Причем, при покупке этого компрессора транспортная компания разлила конвейерное POE масло, по этому залили минералку, которая, как понимаю, не очень подходит для спиральников, лучше бы налили алкид-бензольное масло.
     
  9. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Как они умудрились то, там же пробки нехилые.
     
  10. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Еще и под давлением. Но кому-то наверное было очень интересно открыть пробочку и посмотреть что там такое.
     
  11. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    У скроллов с верхним всасом тоже так?
     
  12. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Я надеюсь любопытную рожу кому-то обмаслило
     
  13. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Не знаю... Не имел дел с такими.
     
  14. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Вы с КОПом своим случаем не разобрались? Интересно что выдаст ваш аппарат.
     
  15. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Как и всегда, честный холодильный COP чуть больше двойки.
    Сегодня проверял водомер проливая воду на весы за единицу времени, отклонение в плюс около 2%.