Почему так мало водопереливных ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.

  1. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    @Gaunt, да со скважиной проблем-то нет. Мне надо где-то снять до 3Квт тепла с грунта/воды для преднагрева вентиляции. Но без глубоких геоконтуров и целых полей скважин (сверху у меня сухой песок) Вот и думаю сливную скважину дополнить одним гликолевым зондом. Но хотелось бы, чтобы он весь был в воде, а не только на уровне водоносного горизонта...

    Вот это сейчас для меня ключевой вопрос.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Воздухоотводчик = сообщение с атмосферой.
    Если вода будет хорошо уходить - никакого столба там не будет.
    Обычный рекуп не подойдет?
    Давно собираюсь сделать на дистанционных рамках от стеклопакетов, и на солнечную панель посадить.
     
  3. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    @Gaunt, рекуп тоже будет, но с наши морозы не позволят поднять сильно его эффективность (т.к. обмерзание).
    Поэтому и хочу использовать тепло земли, чтобы до ~0 градусов догреть вентиляцию, а потом уже с максимальным КПД использовать рекуп не боясь его заморозить.
    А если связи с атмосферой не будет? Столб воды будет держаться?

    Ну и немного отвлекусь на общие вопросы:
    1. Какие минимальное расстояние между заборной скважиной и сливной?
    2. Есть ли смысл использовать два насоса в одной скважине - один только для водоснабжения, второй - только для ТН? (чтобы убрать "конкуренцию" между потребителями воды)
     
  4. ivanivs
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    260

    ivanivs

    Живу здесь

    ivanivs

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Ковель
    Здравствуйте.
    А как замыть вторую скважину? Диаметр скважины какой использовать?
    Вторая скважина должна ведь быть в тот же водонос?
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    абиссинская скважина, замыв иглы.
    На ютубе полно роликов. Свариваешь 1-3 полипропиленовые трубы между собой и всё.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Так и знал, что инверторный ТН зло, ломучая запчасть.
    Фтопку святой инвертор, старт/стоп рулит!
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Что за фантазии, да и стабилизатор никто не отменял, если в розетке 250+ или 180-
     
  8. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите пожалуйста или киньте ссылкой на нужную тему!
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Безусловно умная мысль

    Рулит коротнуть между собой фазы кратковременно и счетчику кирдык.
    Печка рулит.
    Асики и видяхи - этот день совсем сдурели - 3 карты приносят по 1.5 евро каждые 4 часа.

    Инвертор, кстати, на стадии согласования - теперь на одноэтажной плате.
    Думаю, 100 евро в ЗИП уложимся.
    Вот и думай, выкидывать компрессор из-за соседа со стабилизатором.
    Или инвертор после отвалившегося ноля.
    Умник.
     
  10. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    1.921

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    1.921
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вообще эта тема воздухоотводчик\ разрыв водяного столба имеет место быть... У меня сейчас 2 системы эксплуатируется.
    В одной закачка в 2 скважины, и вода плохо уходит. Стартуешь и смотришь на счетчик - если проток слабый, надо выключить и включить и вуаля, воздух выходит через верхний воздухоотвдчих, проток в норме... Только оно так просто было на стартстопе. Счас ТН управляет насосом и этот вопрос сам нормально не решается при перезапуске... Надо думать куда воздухоотводчик воткнуть.
    Во второй системе вода уходит со свистом. Воздухоотовдчик на начальном этапе помогает, а потом подсасывает воздух, столб срывается. Воздухоотводчик с краном - ну какбы получше, но это опять нет автоматического старта... И всё равно гдето булькает в ПТО остаток воздуха. Если поработает с недельку непрерывно, воздух саморассасывается и потребление насоса тоже падает. Зимой нормально - запустил и всё на автомате. В межсезонье отключаю и включаю вручную несколько раз за неделю (теплопотери сильно ниже минимума ТН).
     
    Последнее редактирование: 11.05.21
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Метров 15, ещё синьку рекомендуют для определения направления
    Мне казалось что вводной щит начинается с минимальных потрохов, а не с удлинннителя и скруток.
    IMG_20210511_102443.jpg
     
  12. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    @Ecohazard, слова @Gaunt,
    о переливе нельзя понимать буквально… Когда вода под ногами и ее можно качать циркулем это одно, а то что у Вас другое…

    На 20 метрах подьема воды не будет никаких сообщающихся сосудов, больше 10 метров до зеркала и столб рвется….

    Незнаю какой Дед Вам поставит компрессор, если самый мелкий он на 5Квт тепловых.
    На минимуме 400Вт, в ТП – 2Квт...

    Скваженник с такой глубины 400 -500Вт.

    На минимуме 2Квт / 400вт +500вт+40 (циркуль СО) = 940 вт. СОР =2

    На полной мощности 5Квт/1000вт +500вт+40= 1540Вт СОР = 2,5

    P. S. Вам перелив под Ваши условия нельзя делать ни в коем случае, Вы сливаете весь СОР им ниже плинтуса ...
     
    Последнее редактирование: 21.05.21
  13. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    В песке узкую траншею не копают, поговорите с экскаваторщиком, они знают как ее сделать…...

    Копаете шире и кубовым ковшом укладываете рядом через метр две петли в три этажа. Получаете нужный контур 5-6 петель, 250-300 метров трубы. На песке это два часа работы такого экскаватора...

    После одного дождя в песке имеете первозданный вид участка и нормальный СОР и забываете обо всем...

    P. S. При Ваших морозах под -30С, вытаскивать скваженник удовольствие экстремальное… 10 минут и у Вас вся труба колом насмерть встанет...
    Если их там два в одной скважине, это вообще неповторимая ...о...па.
     
    Последнее редактирование: 21.05.21
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не всё так печально.
    Тяжело вытаскивать насос с обратным клапаном - на воду.
    На отопление и насос сильно меньше и легче, и воды в трубе нет.
    Если ещё разорится на шланг какой модный - совсем не проблема.

    Насчет избыточной мощности верно.
    Но и суету нельзя списывать со счетов. Одно дело 12-20квт.
    Другое дело 3-5.
    Суета одинаковая - выхлоп разный.
     
  15. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Выше атмосферного давления, вода не поднимется. А это 0,76 м*13,6. Всё выше начинается кавитацыя.