    Этот вариант надо посчитать. Непонятно как работают зеленые доски. Количества гвоздей просто недостаточно может быть для необходимой нагрузки, их некуда колотить ...
     
  2. Slerm
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.140

    Slerm

    Я Андрей

    Slerm

    Я Андрей

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.140
    Адрес:
    Пугачёв
    Не нужны там эти доски ОСБ 12мм достаточно (КМК).
     
  3. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    дополнение при желании: ПВА+мелкие опилки (пыль). дальше не по теме.
    Мне вот нравятся форумные споры. Вроде и похожие рассуждения, и желание помочь другому. Но ревность и подача слов (настрой) могут вызвать заочную неприязнь. "за базар...", ну, давайте как-то фильтровать и говоримое и услышанное.:hndshk:
    я не могу похвастаться "корочками", а "опыт" - вещь иллюзорная. Сам три зимы пережил с подпорками стропил посреди комнаты, на подпорках и цветочки-полочки, и крючочки-вешалки:), теперь "мой любимый" ж/бетон.
     
  4. Avava
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.975

    Avava

    Живу здесь

    Avava

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.975
    Адрес:
    Воронеж
    Вот это для меня не совсем понятно. Хотя в какой-то мере да, но соединение фермы с балками нужно продумать - нехорошо, если все будет висеть на гвоздях или подобном крепеже.
     
    Последнее редактирование: 12.08.15
  5. GeorgeYu
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947

    GeorgeYu

    Живу здесь

    GeorgeYu

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В любом случае идея с фермой-стенкой мансарды наиболее правильная и реализуемая имхо.
    другое дело что ее надо посчитать правильно а потом реализовать грамотно ...
     
  6. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    извините, "я не он", но вся эта ферма получается несущая. Сталоть, узлы крепления к стене тоже интересные. как мне кажется, тут более важно для хозяев выполнить иехнологию (гидротеплоизол, место опирания, "дышания"). и вопрос по напряжению пролетов, если это актуально (все-таки уже действующая крыша). Это я как бы на будущее "для себя". не всё ж мне бетонировать:)]
     
  7. GeorgeYu
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947

    GeorgeYu

    Живу здесь

    GeorgeYu

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне вот например как
    :)]:)]
    Интересно как крепится зеленая доска к синей
    Сколько гвоздей, каких ?
     
  8. Slerm
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.140

    Slerm

    Я Андрей

    Slerm

    Я Андрей

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.140
    Адрес:
    Пугачёв
    Никак там ее не закрепить в два ряда в доску .
     
  9. GeorgeYu
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947

    GeorgeYu

    Живу здесь

    GeorgeYu

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Slerm, получается их надо убирать и ставить осб. Только осб должно быть с двух сторон для распределения нагрузки ... получается надо делать ферму с осб снаружи, поднимать ее, класть внутрь утеплитель и зашивать осб изнутри ... как-то так... синие доски безусловно остаются, теперь вопрос что делать с желтыми ... вставлять кусочки бруса и болтить ? Вообще всю конструкцию надо болтить конечно ...
     
  10. Slerm
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.140

    Slerm

    Я Андрей

    Slerm

    Я Андрей

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.140
    Адрес:
    Пугачёв
    Я жёлтую ещё бы одну параллельно добавил и на них осб. Болтить надо имхо только синие к стропилами и лагам.
     
  11. Kot-sergey
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    Kot-sergey

    Живу здесь

    Kot-sergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Прошу помочь с моей проблемой.
    Построил домик и после утепления крыши все было ок на протяжении 3 лет, но в этот февраль выпало невероятно много снега примерно 30-50 см, да и леденым дождем поливало не слабо...
    Т. к угол наклона у меня не велик (30 градусов), то и снег держался на скатах, что дало дополнительную нагрузку на кровлю. В итоге я обнаружил трещины по углам примерно в 1-мм по всей высоте и понял, что это действие распирающих нагрузок.
    Конструкция следующая:
    Дом - пенобетон без армопояса 6м*10м
    Мансардного типа с поднятой стеной на высоту 1,6 метра
    Мауэлат - 100*150
    Стропила 50*150 с шагом 600 с затяжкой на высоте 90 см от верха.
    Длина стропилины 4 метра
    Крепления стропил к мауэрлату выполнено не верно т. к на стропилах нет запилов, но это уже не исправить...
    Вопрос: какие мероприятия можно провести, чтобы убрать распирающую нагрузку?
    Прилагаю фото которые делал на момент стройки.
     

    Вложения:

    • SP_A0199.jpg
    • SP_A0200.jpg
    • SP_A0211.jpg
    • SP_A0206.jpg
  12. GeorgeYu
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947

    GeorgeYu

    Живу здесь

    GeorgeYu

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Kot-sergey, конек подводить с опорами.
    Или чистить снег с крыши всю жизнь
     
  13. Kot-sergey
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    Kot-sergey

    Живу здесь

    Kot-sergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Извините, а как понять конек подводить с опорами?
    Вдоль конька пустить балку и сделать опорные столбы под ней?
     
  14. Kot-sergey
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    Kot-sergey

    Живу здесь

    Kot-sergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Самара
    Если так, то я уже думал о такой переделке, но тогда какого сечения должна быть поперечная балка и опорные столбы? Если столбы ставить через 3 метра то выдержат нагрузку? Домкраты в данном случае под опоры ставить или уголками притянуть?
     
  15. GeorgeYu
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947

    GeorgeYu

    Живу здесь

    GeorgeYu

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.947
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Kot-sergey, по трем фото диагноз не сделать. Не пожалейте денежек пусть вам конструктор посчитает .