1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    @Osolemio,
    Выражаю огромную благодарность за проделанную работу, потраченное время и терпение! :)
    Небольшое уточнение: данный демон будет использоваться с EP Solar ETracer ET3415N (серия ETX415N)
    Совместимость с остальными сериями EP Solar имеющими LAN не гарантирована, но и не исключена :)

    Боевая проверка будет проводиться в ближайшие выходные, о результатах обязательно отпишусь.
     
  2. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Osolemio, а для Morningstar TS MPPT-60 можете сделать? Там MODBUS, конкретно этот кон троллер может подключаться по эзернет, но там есть и RS-232. Младшие модели этой серии только с RS-232. По варианту TCP/IP могу дать доступ и описание протокола. Модель не новая но очень популярная и продолжает выпускаться.
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Jabber,

    :) Вот я так и знал. Что сделаю трейсер, и понесется.
    Если делать, то лучше всегда RS232
    Потому как сети у частников иногда бывают кривые и тормознутые донельзя. Трейсер я от безысходности по LAN делал, но это плохой вариант
    Сделать, думаю, не сложно. Ставьте малинку с моим ПО и адаптором RS232 на вашу утреннюю звезду и давайте мне доступ на 22 порт.
     
  4. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    А за хорошие дела всегда приходится расплачиваться :)
    Ну плохой-не плохой - пока все работает стабильно, ничего не виснет и не отваливается, посмотрим как под нагрузкой будет работать.
     
  5. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот с этим как раз пока проблема - нет еще малнки. Но есть работающий на 501 порт модбас. А за надежду в любом случае спасибо!
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Для вас лично - это хороший вариант. Для массы пользователей - плохой.
    Я ж перед тем как вам все делать протестировал время отклика, количество ответов в секунду. Ваша LAN и контроллер живут хорошо. Ну так и вы не рядовой домашний юзер :)
     
  7. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Можно любой пк со шнуром к контроллеру. На ПК debian поставить.
    Но просто для вас же проще и быстрее RasPi найти, да нарезать образ. И мне не придется париться с установкой всех пакетов на чистый ПК
    Да и в Питере, ИМХО, RasPi купить - не сильно напряжное дело :)
     
  8. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ок, я понял. Займусь изучением и поиском тогда.
     
  9. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    А вот и победа! :)
    я наконец-то добил этот контроллер и китайцев заодно! :aga:
    Короче достал китайцев и они мне все выложили как на духу.
    Мало того что надо использовать кросс кабель, так еще и ID в контроллере вносится в десятичной форме, а в строку хреначится hex значение.
    Т. е. в примере указанный ID= 0х0016 в контроллер надо вносить как 0022
    Порт молчит как рыба об лед пока все не совпадет по параметрам.

    На текущий момент:
    Порт: 115200 N81
    Кросс кабель
    Посылка в порт строки как hex значение.

    При запросе конфигурации из примера:
    EB90EB90EB901600A00021407F
    получаю все как положено (в файле)

    В общем если запал еще не пропал после тестирования IP варианта соберу стенд на COM вариант.
     

    Вложения:

    • 16.10.png
  10. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Cronex,
    Нормуль, сделаем

    Ошибки как положено :) Один пишет, второй рисует, третий разбирается :)
     
  11. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    @Osolemio,
    Понял :) как буду готов сразу отпишусь
    Кстати ID при работе по IP значения не имеет.
     
    Последнее редактирование: 16.10.15
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.028

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.028
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Судя по фразе на http://www.orangepi.org/
    It can run Android 4.4, Ubuntu, Debian, Rasberry Pi Image
    должен запуститься
     
  14. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну все, я проверил IP клиента - все работает.
    Температуры на месте, напряжение на месте, ток на месте.
    Отображение на основной панели и через мастер узел в норме.
    Единственное что не получилось проверить это кол-во выработанной энергии - день был пасмурный и на балконе сложно получить оптимальное расположение панелей, кол-во было вне пределов показометров.
    Зато оценил работу алгоритма MPPT, реально пытался подстроиться под максимальную отдачу.
    Да еще пределы измерения тока на панели MPPT очень большие - 240 А, надо-бы как то поближе к реальности ну хотя бы 60 А :)

    Стенд для COM варианта готов:
    ID= 0022 (0х0016)
    COM 115200 8N1
    Запрос который точно работает "EB90EB90EB901600A00021407F"
     
    Последнее редактирование: 18.10.15
  15. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Cronex,
    Ок, посмотрим вечерком.

    Эти пределы не автонастраиваемые. И это напряжение - 240В. Ток - 140А. Где вы 240А увидели - ума не приложу :)
     
Статус темы:
Закрыта.