1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ага, покопаем.
     
  2. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Cronex,

    Там посмотрите просто строку измерения. Какой дельта SoC был. Обычно такие результаты на нескольких процентах разницы.
    Если вы на 20% разрядили, то после разряда надо дать системе зафиксировать SoC перед тем как заряжать. Тогда будет верный результат. На 20% разряда должен неплохо измерять.
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Кому нужно, последние файлики с изменениями
    1. Добавлены стадии заряда АКБ
    2. Подправлены значения без БМС (off)
    3. Поправлен демон mpptd. Теперь ежедневно в 23:50 счетчик кВтч сбрасывается программой прямо на контроллере. Т. о. киловаттчасы не переползают на следующие сутки и статистика не "едет"
    4. подправлен файл sys. php управления сервисами. Не там стояли теги таблицы. Форма съезжала после нажатия на кнопку

    В архиве все разложено по папкам с правами
     

    Вложения:

  4. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    @Osolemio,
    посмотрел в таблице SoC вроде соответствует, дельта С действительно маленькая, или я не там посмотрел?

    А как я могу повлиять на фиксацию SoC, МАП же сам выдерживает 19 сек перед началом заряда после подачи напряжения сети.
     

    Вложения:

    • 14.08.png
    • 15.08.png
    Последнее редактирование: 14.08.15
  5. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Там. А какая у вас емкость примерно на самом деле? На 20% он порядка 50Ач вам меряет

    Если ставить заряд на автомате, то в данном случае никак. И я с этим, увы, ничего не поделаю.
    Можно порог заряда пониже ставить и потом руками включать, если нужно измерить емкость.
    Что тут другое придумать - не знаю. Другой алгоритм измерения емкости прикрутить на этот режим работы МАП - какой? Я не знаю как еще в данных условиях емкость измерять автоматом.
     
  6. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    В оригинале 200 Ач*48 В, с учетом коэффициентов и компенсации по темп. реально 220 Ач
    Учитывая что аккумуляторы Ca-Ca напряжения режимов выставлены немного выше обычных кислотников.

    По остальному понял.
     
    Последнее редактирование: 14.08.15
  7. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Cronex,

    Тогда вообще очень странно. Судя по измерениям он какой-то дохленький. Может быть такое?
    На дельта SoC 20% тратится всего 10Ач. Что-то не то. Либо в учете ампер-часов, либо в батарее
    Может вы его еще чем-то заряжаете, что ПО не может учитывать? :)
     
  8. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Аккумы свежие куплены, проверены и введены в работу в феврале этого года
    Работали в режиме бесперебойки. Дополнительного заряда нет.
    По предварительным расчетам до обновления прошивки через них прогнал примерно 350 кВт\ч,
    Т. е. не более 40 циклов в расчете на полный разряд \заряд до 80 %, но разряд реально ни разу не превышал 50%
    Для анализа и информации при нагрузке в 500 Вт прогнозное время работы более 14 часов
    При нагрузке в 370-430 Вт расчетное время показывает около 18 часов
     
    Последнее редактирование: 14.08.15
  9. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Cronex,

    Хм. Ну хорошо. Пока оставим так. Но я вас запомнил :)]
     
  10. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    ААааааааа (громко и истерически), меня посчитали :)
    Я уже в отпуске ! (добиваю 4 -ый литр чешского пива)
     
  11. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Cronex,

    Вот и отдыхайте. Я тоже в отпуске. Но у себя проверю сегодня-завтра. На своем кислотнике.
    Потом напишу
     
  12. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    В принципе по реальным тестам с реальной нагрузкой меня все устраивает, при отключении сети я в любом случае в течении 6-12 часов спокойно фунциклирую в режиме полного сервиса без ограничения потребления (периодический титан, микроволновка, кофеварка, чайник и мой мелкий с компом и интернетом)
    Емкость аккумуляторов подтверждается реальной нагрузкой - специально несколько раз тщательно наблюдал токи\нагрузка\время ... все в расчетных пределах учитывая просадки по напряжению при большой нагрузке.
    Кстати кислотники Ca-Ca дают интересный эффект набора по остаточной емкости,
    Т. е. снижение нагрузки после бустового потребления дает набор емкости за счет хим. реакций по пластинам.
     
    Последнее редактирование: 14.08.15
  13. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @Cronex,

    Все понятно. Меня смущают такие данные и откуда они вылезли.
    Почему у вас намеряет 20% разницы в емкости и на них всего 10Ач насчитывает. Вот в этом вопрос.
    Не забывайте, что батарейный монитор фактически "новорожденный". Отзывов пока очень мало. Могут и ошибки быть
     
  14. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ой да не парьтесь... создание продукта это же процесс :) Это так интересно и увлекательно :)
    Вопрос же не в претензии, а в поиске причин и решении... Информация и новые вводные, вот что ценно ...блин опять на философию тянет :)
     
    Последнее редактирование: 14.08.15
  15. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    До меня кажется дошло.
    При разряде и расчете мгновенной емкости (синяя полоска вверху) с учетом коэффициентов и компенсации на температуру у меня текущая емкость показывает не 200, а 240 Ач, может при расчете принимается эта цифра ?
    Тогда при учете на изменение SoC дельта С действительно будет маленькой.
    На текущий момент ситуация на снимке, на С внимания не обращайте я ее руками поправил для эксперимента.

    Т. е. фактически при съеме 40 Ач (20% от 200 Ач) с аккумулятора я еще не достигну емкости дельта С для расчета от номинальной емкости - она еще будет номинальной по введенной информации для аккумуляторов.
    Возможно в этом причина.
    Сейчас проведу более глубокий разряд \заряд для теста.
     

    Вложения:

    • 15.08.png
    Последнее редактирование: 15.08.15
Статус темы:
Закрыта.