1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 3

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    не путайте квартиру и дом.
    В квартире у Вас скорее всего АВ стоит в щите и обесточивает линию до счетчика. Одновременно являясь и ограничителем мощности.

    СО непредсказуемы :)
     
  2. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну не на столько же. Или есть прецеденты?
     
  3. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.938
    Благодарности:
    2.822

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.938
    Благодарности:
    2.822
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    НО. закон ни кто не отменял. НЕТ ни штрафов. ни ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ за отсутствие АВ (типа ограничителя мощности :aga: вообще бред :no:) на вводе.
     
  4. Focus070
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36

    Focus070

    Живу здесь

    Focus070

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Pleshkovpa, мне кажется вы глубоко заблуждаетесь. мне в старом доме переносили счетчик, там в распред. щите, кроме счетчика и 3-х автоматов на дом, баню и гараж ничего нет- и никаких проблем с пломбировкой и с проверкой. Сейчас на этом же участке построил новый дом, старый под снос, узнал с переносом никаких проблем -хоть в гараж, хоть в новый дом. А распред щит собираю сам- попроще для дальнейшей эксплуатации
     
  5. Focus070
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36

    Focus070

    Живу здесь

    Focus070

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Андрей2, я с вами полностью согласен. В интернете перелопатил много разных схем сборки и везде по разному- есть и до и после.
     
  6. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    1.014

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Подмосковье
    @Focus070, В очень старых щитках (деревяха с пробками) действительно счётчик подключался прямо на ВЛ. У меня до сих пор он стоит (правда отключён СО). Однако выключатель на входе должен быть. Если счётчик начнёт дурить или захотите поменять - вы его даже отключить не сможете. Поставьте АВ на вход (он уже у вас имеется) с боксом под пломбировку и проблемы не будет. И будет соотв. современным ТУ. Всегда может придти продвинутый контролёр.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @Dr Very, я вот тоже так и не пойму, зачем человек осложняет себе жизнь. Счетчик нужно менять или поверять раз в 5-7 лет. @Focus070, Через 7 лет вы будете отключать весь поселок, чтобы снять счетчик? А если с ним проблемы раньше возникнут? А просто протянуть контакты?
     
  8. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.526

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.526
    Адрес:
    Саратов
    Вообще не грех поставить вводной АВ в квартирном щите, даже если в щите на лестничной площадке АВ уже есть. Но в случае размещения счётчика в квартире этот вариант реализовать не дадут те, кто будет пломбировать элекстросчётчик.

    В частном доме картина иная, там нет электрощита вне дома, в котором расположен коммутационный аппарат. Поэтому его нужно поставить до счётчика.

    из ПУЭ 7-го издания
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Современные счётчики имеют межповерочный интервал 15-18 лет (из инструкций по эксплуатации). Так с какой целью я его снимать стану через 7 лет?
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Как то не встречал больше семи-восьми... посмотрю в следующий раз
     
  10. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Focus070, Перед счётчиком АВ обязательно.
    Я себе такой поставил. 16лет. Но АВ перед счётчиком считаю обязательным. Пусть и в лестничном щите, как у меня.
    1.jpg
    http://zaoenergo.spb.ru/?catalog=41&id=43
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Цена вопроса?
     
  12. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не помню. Что-то возле 1100 было год назад
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    11.364
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    За однофазный? Ну как раз как за 2 шт. с МПИ 7 лет. :)]. Не знаю, что лучше. Мой, во всяком случае поменьше будет.
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    Сейчас все однофазники с МПИ 16 лет :)
     
  15. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
Статус темы:
Закрыта.