    @BaggioR, В КВАРТИРЕ НЕТ смысла - расстояния не те! ИМХО!
     
  2. EJake
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    88

    EJake

    Живу здесь

    EJake

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Посоветуйте, какой кабель выбрать для перехода с СИПа на фасаде (через орехи) к ГРЩ. Кабель пойдет в штробе (стены газобетон), требуемое сечение 10 мм. И требуется ли такой вводной кабель пускать по металлорукаву/трубе (хотя бы для большей сохранности)?
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    ВВГнг
    Не требуется.
     
  4. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Но и не запречается. Дивительно, пока строюсь (и живу) на те кабели, что в трубах, ни одна шурупка не упала. а те голые, которые в самых безопасных местах, уже несколько раз перерубало (задеваются, сами к стремянкам всяким выгибаются, и топор с буром к себе притягивают) :aga:. Вводной себе свой сунул в трубе (в мощном гусаке на газобетоне) и в ПНД-гофре, но мне еще крышу переделывать.
     
  5. E87EHUU
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    E87EHUU

    Участник

    E87EHUU

    Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Отнюдь. Я был и на других заводах г. Курска: Авиаавтоматика (бывший Прибор), Счетмаш, Электроагрегат и видел производство на этих заводах (это делает меня "рекламным манагером" этих заводов?). Весьма неприятно, что люди говорят ложную информацию об отечественных предприятиях и их продукции, а затем сами в свои слова и начинают верить.
     
  6. BaggioR
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    105

    BaggioR

    Живу здесь

    BaggioR

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Киров
    Нужна ли двойная диф. защита на СМ и ПМ, если они установлены на кухне ("несырое" помещение).
    Групповые УЗО стоят на 30мА. Надо ли ставить дополнительно 10мА на линию, где СМ и ПМ?
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    нет
     
  8. Focus070
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36

    Focus070

    Живу здесь

    Focus070

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, может кто встречал на форуме информацию по освещению лестничного марша (размещение светильников, и схему проходных выключателей) Спс
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Варианты №1 и №2
     

    Вложения:

    • 666.jpg
  10. BaggioR
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    105

    BaggioR

    Живу здесь

    BaggioR

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Киров
    это потому что они установлены на кухне?
    10мА ставится для ванной?
     
  11. Focus070
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36

    Focus070

    Живу здесь

    Focus070

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    А есть какие-то требования по расположению светильников на лестничном марше (высота), или раскидать их по своему усмотрению? а как будет выглядеть схема двух проходных выключателей и трех лампочек?
     
    Последнее редактирование: 18.03.16
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    @BaggioR, Потому что УЗО 30мА достаточно хоть для ванной комнаты.
     
  13. BaggioR
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    105

    BaggioR

    Живу здесь

    BaggioR

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Киров
    Слышал, что рекомендется же 10мА на сырые помещения
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    Я тоже слышал, но нормативных требований не видел. Рекомендации производителей УЗО сейчас во внимание принимать не будем.
    10-миллиамперные УЗО в мокрых помещениях имеют смысл в старом фонде, где нет РЕ-проводника, а розетки в ванных, тем не менее, ставят. Потому что очень хочется.
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Есть рекомендация в СП 31-110-2003
    А. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

    Особо на безопасности это не скажется. УЗО до 30мА является защитной мерой при прямом прикосновении!
     