    Я понял про что Вы говорите. Сам регулярно практикую распределение по фазам и не стараюсь завести в одну комнату только одну фазу.

    В чем Вы видите опасность?
     
  2. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    Доброго дня.
    Делаю сам проводку. Дом керамический блок. Креплю к стенам без шторбления - потом будет известковая штукатурка.

    Комната. Освещение от распред. коробки кабель 3х1.5
    он должен запитать три источника света: два светильника и люстру.
    но люстра должна быть запитана через выключатель.

    Варианты:
    1. Кинуть от коробки еще отдельный кабель на люстру
    2. Использовать проложенный уже кабель 3х1.5 но чтобы выключатель не разрывал фазу светилник то подключить фазу к желто-зеленой жиле. Так можно?

    Вообще нужна ли земля для светильников? Или она в принципе не используется.
     

    Вложения:

    • 123123.jpg
  3. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Prorab888, земля не нужна, если Вы готовы хоть аль. провода запихать. (это официально-форумный ответ;)). Выходом из подобных "нехваток" жил служат четырех-пяти-жильные кабели
    разница в цене от 10%
     
  4. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    Я понимаю. просто два варианта ответа в моем понимании:
    1. Ты дурак или как? Кто вешает фазу на желтый провод... Это позор и опасность... - Тогда я просто сегодня за час кидаю еще один кабель

    2. Да пофиг, часто так делаем, вполне приемлемо. - Тогда я так и поступаю и не еб. себе мозг дополнительной работой.

    Относительно заземления для светильников и люстр... Вот сколько я их видел. может не так много - но там только два провода. нет там земли... или я не прав?
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Для СИП на ВЛ нулевая жила - черная, все другие цвета для фазных проводников.

    Так и розеток наверно видели много где только 2 провода.
     
  6. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    Еще порылся. нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/64982/
    точного ответа нет :)
    земля не нужна, но может пригодится внукам - примерно такой вывод :)
    для светильников - скорее желательна, чем обязательна

    так и сделаю. светильники с заземлением, на люстру кину отдельный кабель
    это будет на одной комнате + 7 метров ~ 250руб
    на всех комнатах + ~1500-2000руб
     
  7. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    Вот форум хорош тем что много полезного можно найти, но словоблудия больше.
    Если есть у Вас в доме люстра с заземлением - сфоткайте, хоть буду знать как они выглядят :)
     
  8. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    черная - это в автомобиле масса
    ПУЭ: Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
    ГОСТ Р 50462-2009 Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника.
    То-же
    Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
     
  9. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Эээ... У меня люстры в квартире не подключены к земле, - хрущевка с ровными потолками = не перекидывал. Но советовать не буду. Если же Вы уверены в
    , зачем тогда вопросы обращения типа "одобрите мой просчет, ато накладно исправлять". Докидывать отдельный провод тоже не хорошо, но я так себе делал:|: (переделал "для внуков")
    еще. СИП на заводе-изготовителе маркируется в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи". Там указано, что изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
     
    Последнее редактирование: 30.03.16
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    28.504

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    28.504
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Во всех авто Японского и европейского производства "масса" - коричневая. ;)
     
  11. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    Пойду посмотрю у себя в мануале.
     
  12. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    а у меня в хондее "две" массы: "реальная" и просто "общий":aga::ogo:
     
  13. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    В мануале чёрный, под капотом то-же.:flag:
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    У меня кытайщина со светодиодами и ПЕ.
     
  15. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фольц- масса коричневая. СИП - PEN чёрный.
     