1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 3

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Я с Вами согласен, и то, что ЭКФ в топку тоже согласен. И то, что щит, @P_Diamond'у, нужно переделать. И ещё бы уточнить откуда РЕ взялось (на фото не видно), и сечение проводов бы измерить (по фото похоже, что всё кроме ввода - 1,5 кв. мм.), и есть ли в квартире ванная комната.

    @P_Diamond, если Вас интересует не только эти две линии, подключенные к дифу С25, а нормальный щит, который действительно обеспечит надёжную защиту, то установкой двух дополнительных автоматов не отделаться.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.767
    Благодарности:
    26.080

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.767
    Благодарности:
    26.080
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полтаху готовьте...:aga:
     
  3. P_Diamond
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15

    P_Diamond

    Живу здесь

    P_Diamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Башкортостан
    Квартира у нас однокомнатная, ванна есть, заземление к ней подключено. В этом году начинаю строиться, хочу фундамент под дом сделать, поэтому все свободное время на участке, за компьютером только поздно ночью и на работе. В квартире планируем жить года 2-3, пока дом не достроится. Но так как дома есть маленькие дети, хочу сделать все по нормальному. Поэтому готов переделать щит с нормальными автоматами. Завтра замерю сечения проводов. Что еще необходимо посмотреть в щите, чтобы определить откуда взялось РЕ?
     
  4. P_Diamond
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15

    P_Diamond

    Живу здесь

    P_Diamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Башкортостан
    Да, автомат на 25А. Еще вопрос: Я могу, что то переделывать в щите который со счетчиком в коридоре? Я думаю без электрика с ЖКХ мне нельзя там что то сделать.
     
  5. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Купите автомат С25 2р (IEK, SE Домовой или ABB S200 - в порядке возрастания цены и качества. имхо).
    Я смотрю у Вас в этажном щите не всё опечатано. Если ЖКХ наплевать на состояние щита, то можете заменить сами (!если есть опыт. Работа под напряжением!).
    А лучше, конечно, обратиться в ЖКХ и Вам поменяют автомат.
     
  6. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Если в стояке 5 проводов, это косвенно говорит, что в доме есть заземление (или по крайне мере, его пытались сделать). Можно узнать у местного электрика, если он адекватен и "в теме".
    Достоверно узнать можно только осмотром, вплоть до подключения к ЗУ в доме. Опять же, если сами не знаете, что смотреть и как должно быть, то... наверное, по фото, Вам здесь подскажут.
     
  7. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Если в ванной есть розетка, то на неё нужно УЗО 10 мА.
    Раз готовы заменить щит, то думаю, Вам лучше создать отдельную тему, там и продолжим с подробностями.
     
  8. P_Diamond
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15

    P_Diamond

    Живу здесь

    P_Diamond

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Башкортостан
    Хорошо, как будет время, все сфотографирую и создам отдельную тему.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Почему именно 10 мА ?
     
  10. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Производитель рекомендует для "мокрых групп".
    А Вы против? Почему?
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.994
    Благодарности:
    11.362

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.994
    Благодарности:
    11.362
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А. Но ведь не предписывает. Правильно?
    Б. Производители много чего рекомендуют. А правила что об этом говорят?
    Так и рождаются мифы и легенды.
     
  12. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Производитель чего?
     
  13. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    ПРОизводительРАБот по эл. монтажу:aga:
    :|:я тоже рекомендую:|: (чтобы успели смогли расплатиться:aga:)
     
  14. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странное обоснование:aga:
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570
    Адрес:
    Москва
    @MarkizDrakon, лишь бы все были живы! :um:
     
Статус темы:
Закрыта.