1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 3

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aleshka987
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    aleshka987

    Участник

    aleshka987

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    По 1 конвектору на линии планирую и ав16 ввгнглс2.5

    6 лилий под 6 конвекторов.

    В утепление вложился...мансарда 200мм перекрытия и пол200мм мин ваты фасад 100мм (коробка из бруса 150).

    Зиму пережил приезжая по выходным...нагонял тепло печкой на дровах,
    в пятницу протапливал и все выходные от конвекторов...впринцыпе хватало.
    И не затратно получилось с октября по май заплатил 2500р за эл. энегию...
     
  2. Вероника0679
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303

    Вероника0679

    Живу здесь

    Вероника0679

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Город Белых Ночей
    1. 1,5 шки хватит, 2,5-с запасом -это в идеале. :super: (можете на одну линию по 2 1,5-ных вешать)
    2. у нас эл-во по 4.5 р за кВт. электричеством дороже, чем газом балонным однако-только на экстренный:). посчитайте-от 0,5 до 1,5 кВт в час. сколько часов будут работать, ст-сть за кВт и на кол-во дней в мес. но удобно-это бесспорно
     
  3. aleshka987
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    aleshka987

    Участник

    aleshka987

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    У нас 3.69 день и 1.25 ночь...
    Конечно электричеством дорого, но газа у нас не будет еще долго (
    С местными огородниками на газ расчитывать не приходится.

    Еще сопутствующий вопрос-как соединить одножилку2.5 с многопроволочкой...1.5?
    В скрутку и опаять?
     
  4. Вероника0679
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303

    Вероника0679

    Живу здесь

    Вероника0679

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Город Белых Ночей
    через клеммы
    у нас в 17 году обещают, но что-то не верится. топим газ-печка. в этом году газ с баллонами замерз, так печка с обогревателями спасались. в этом году утепленный бокс для баллонов делать будем.
    двухтарифный меня жаба давит ставить. 8,5 за счетчик + их монтаж (счетчик тоже принципиально садоводства) или типа поменяем ваш автомат на 2 ампера. лучше пока так обойдусь, а там мож и пред сменится и газ дотянут, а придут менять познакомятся с гошей:aga:
     
  5. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если вопрос про подсоединение конвекторов, то так делать не стоит - "должно быть" полное отключение прибора, тем более при посещении "наездами", - розетка-вилка.
    Или они стационарно-встраиваемые?
     
  6. Вероника0679
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303

    Вероника0679

    Живу здесь

    Вероника0679

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Город Белых Ночей
    если я правильно поняла-одна линия-один АВ. пусть ТС меня поправит)-так что отключаемые)
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Очень способствует экономии автоматический термостат на электрическом отоплении. Печка греет - электрика автоматом отключается, печка остыла - включается.

    В качестве оффтопика похвастаюсь, какого монстра однажды видел в Кракове. Старая городская квартира, в ней штатная дровяная печь, а в топке печи - классический "козел". Путанка из проволоки на нескольких кирпичах. Польская голь тоже на выдумки хитра.
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Немцы тоже не лыком шиты ;)
    Отопительная печь "ночного тока" (дословный перевод мануала). Кладка из огнеупорного кирпича габаритами примерно (ВхШхГ) 1000х1500х400, снаружи - стальной кожух с теплоизоляцией. Внутри - нихромовые спирали. Кладка сделана так, что в ней есть затейливые вентиляционные каналы.
    Ночью кладка раскаляется, а днем и ночью через нее продувается воздух, отапливающий помещение. Скорость вентиляторов регулируется пятью ступенями.
    Любопытно, что электрически вентиляторы вообще никак не связаны с самой печкой. На одном объекте охрана (печка обогревала КПП) жаловалась на то, что "холодно", при том, что жарили печь непрерывно. Объяснили им, что "нужно нажать вот эту пимпочку". После чего те быстренько разделись до тельников :)
     
  9. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Добра!

    Сегодня произошел случай, который меня удивил, напугал и я не понимаю, в чем проблема и как сделать, чтоб такого больше не было.
    Есть участок, на нем построен капитальный гараж, в гараже распределительный щиток, который питается от вводного щитка на трубостойке. Провод от трубостойки до распред щитка проложен в земле (вббшв 4х10). Щиток на трубостойке заземлен стальным уголком метра 2. Сеть в гараже заземлить еще не успел, вбил 6 метровый штырь, но не подключил.

    Теперь про саму ситуацию.
    Была гроза, я находился в гараже, сначала начало посверкивать в щитке, потом запахло горелым и я быстро побежал к трубостойке и отрубил сеть. Через некоторое время из щитка в бетонный пол прошел разряд длиной метра 3-4, несильный, но заметный.
    После окончания грозы электричества в поселке не было. Горелым походу завонял один прибор, который в итоге перегорел, хотя жена говорит, что видела дымок в районе щитка, но я там никакого запаха не обнаружил, визуально также все выглядит обычно, все автоматы и УЗО рабочие.

    Что это было? Я подозреваю, что куда-то попал разряд, но не понимаю куда. Как избежать подобного в будущем?
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Нужно делать молниезащиту. Вне дома и внутри.
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    Сеть 0,4 в поселке плохо сделана... на ОПНах сэкономили
     
  12. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    И как быть? А то разряд типа сегодняшнего спокойно может что-то подпалить.
    Удивительно, что при этом сеть была отключена, хотя я понимаю, что для разряда в много кВ вводной автомат не преграда. Так же удивляет искрение в щитке, в том числе отключенном, и разряд в бетонный пол как итог шоу. Я конечно понимаю, что внутри плиты арматура, но она ни к чему не подсоединена и плита со всех сторон изолирована ЭППС 100 мм, тоже неплохой изолятор! Гораздо логичнее, с точки зрения сопротивления, тупо долбануть в землю, а можно даже в то место, где вбит штырь будущего заземления.
     
  13. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Внутри это как?
     
  14. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    трудно сказать... можно попробовать жалобу написать поставщику электроэнергии (кстати, а кто является поставщиком?), с описанием проблемы.
    совершенно верно
    для высокого напряжения это ничто...
    Грозовой разряд нельзя рассматривать как стационарный процесс в электрической цепи... точка зрения сопротивления, в данном случае, далеко не основной фактор, который надо учитывать...
     
  15. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю МОЭСК, филиал северные электросети.

    Теперь начал изучать вопрос УЗИП, если я правильно понимаю это то же самое, что и ОПН?
    И подозреваю, первое, что нужно сделать это наконец подключить заземление, это частично решит проблему?
     