  1. Dimavagon
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8

    Dimavagon

    Участник

    Dimavagon

    Участник

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это все видал - я ж именно об этом - на 6 - 9 групп нету, от 14-ти...
     
  2. Dimavagon
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8

    Dimavagon

    Участник

    Dimavagon

    Участник

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотя, да, вижу вторая позиция - та, что на изоляторе, есть. Спасибо.
     
  3. Вероника0679
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303

    Вероника0679

    Живу здесь

    Вероника0679

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Город Белых Ночей
    можно поставить после вводного ОПС (ограничитель перенапряжения сети) класса С
     
  4. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Коми
    Господа. По совету знакомого энергетика задумался об установке реле напряжения. С ним вроде определился, РН-111М от Новатек. Подключение будет через контактор. Вопрос: подойдет ли на однофазную сеть такой контактор КМИ-46512 65А 230В (от ИЭК) ? Вводной автомат на 50 ампер.
    Смущает фраза в описании (Все исполнения на ток нагрузки до 40А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40А - две группы (замыкающую и размыкающую).) Не могу додумать, что это значит. Не будет ли у меня проблем с коммутацией ?
    Выбор контактора обусловлен возможным его наличием где-то валяющимся в гараже. Если не найду, то какой вариант посоветуете ? Не сильно дорогой и эксклюзивный, т. к. наши магазины даже под заказ не всё привезти могут.
     
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Это блок-контакты для коммутации вспомогательных цепей. Вам они не понадобятся, если только не захотите что-нибудь навертеть для индикации срабатывания :)
    Упомянутый Вами контактор может довольно сильно гудеть. Если уж связываться с ИЭКом, то посмотрите этот:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9828638/
    У него катушка питается постоянкой через встроенный выпрямитель и, соответственно, не гудит.
    Не забудьте прикрыть реле напряжения и катушку контактора автоматом на 0,5...1А.
     
    Последнее редактирование: 09.07.16
  6. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Коми
    Спасибо.
    Но я так понял мне более подойдет КМ63-20 AC 63А (MKK10-63-20) ?
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Подойдет, но у него катушка на переменке. Воля Ваша.
     
  8. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Коми
    @Nemetzelectro, понял. Буду тогда тот брать, т. к. КМИ при его размерах и весе я еще вряд ли в щит смогу запихать.
     
  9. Tranceputin
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43

    Tranceputin

    Живу здесь

    Tranceputin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Люберцы
    Добрый вечер! Прошу не пинать, но я уже несколько месяцев ищи ответ на мой простой вопрос и всегда получаются разные ответы, попробую спросить здесь - какой автомат нужно ставить для зашиты кабеля ВВГ 5х4мм2 в трефазной сети?
     
  10. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Обычно С25А. Но если "разные ответы", - рассказывайте ситуацию подробнее. для начала почитайте хит сезона по ссылке из сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/10170110/
     
  11. Tranceputin
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43

    Tranceputin

    Живу здесь

    Tranceputin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Люберцы
    Да у меня вчера электрики были, сказали что если на 380 в стоит трехполюсной 40а на кабель 4мм2 то нормально! А везде нормально тока пишут про 220в при таком напряжении 25а я понимаю, а почему на 380в нормально я не понимаю, просто автоматы уже стоят и покупать лишних не хотелось бы!
     
  12. Tranceputin
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43

    Tranceputin

    Живу здесь

    Tranceputin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Люберцы
    И опять на 10мм2 на 380в тогда какой можно, у меня стоит 50а?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чего то какая-то каша из отрывочных знаний даже не в электротехнике, а не пойми в чем
     
  14. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    [​IMG]

    Из этой таблички получается, что для 4 мм2 нужно ставить автомат 25А и не больше, для 10 мм2 50А. Три фазы или одна, роли не играет.
     
  15. Tranceputin
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43

    Tranceputin

    Живу здесь

    Tranceputin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо так и сделаю, единственное не совсем понятно почему в Вашей таблице по 2 значения?
     