1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 3

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    ? ?
    Условия: кирпич щелевой, сквозной "торцевой" подвес под коньком около 0,7 м, и вниз через 0,6 м сразу ввод. Ввод сразу над шкафом, точнее шкаф под вводом. Труба гнется вырезом сектора, наклон на слив естественно, на "внутреннем" торце трубы приварил площадку для крепления к стене (можно сделать пропилы и отогнуть, просверлить). Предполагалось большую коробку на стену под орехи или клеммники, ПНД на ВВГ. Сложно исполнить надежное крепление коробки.
    Если кто повторяет ПУЭ про материал жил, то стоит повторить и про материал изоляции, да и причесанный СИП симпатичнее веера.

    P. S. перефразируя "закон имеет закон".
     
  2. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое УЗО лучше поставить во водном щитке на улице? Сеть однофазная, вводной автомат 40А.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.122
    Благодарности:
    15.123

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.122
    Благодарности:
    15.123
    Адрес:
    Новая Москва
    @idw, от 40А, 30-100мА, фирменное.
     
    Последнее редактирование: 30.07.15
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Селективное.
     
  5. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    Чета, друзья, создается впечатление, что слишком много теоретиков. Селективное, да побольше, да двойная... Куда вас всех несет?
    У меня сейчас под одно 10 мА УЗО подключено:
    - стиралка
    - насос (правда малыш, но их два :))
    - водогрей
    - посудомойка
    - холодильник
    - переноска на улицу, которая постоянно смотанной на земле валяется
    - иногда дренажник на 18 кубов в час
    - часто болгарка, дрель, сварка.

    УЗО ни разу не выбивало. Что я делаю не так? Если у вас выбивает 100 мА УЗО то у вас в электрике серьезные проблемы. Если выбивает 30 мА общее УЗО, то у вас скорее всего серьезные проблемы.
    Ну а 300 мА или селективное это надо вообще что делать, извините? Втирать провод в арматурную сетку? Стрелять из винтовки по кабелям? Завести тысячу опоссумов? Что?
    Или это такая же помешанность, как и на 2Р автоматах, которые якобы позволят быстрее найти утечку на ноле? А пробовали вообще? Сталкивались ли?
     
  6. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Когда все новое конечно не будет выбивать..., зачем так утрировать то.
    Те кто пишут стандарты наверно ж не идиоты.
     
  7. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @bloommer, новое что? Проводка на винтовых клеммах и кабеле ПВС? Посудомойка 94 годы выпуска? Что новое? Пятилетняя переноска?
    Какие стандарты говорят, что в вашем личном щите надо поставить тип S?
     
  8. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    ПУЭ говорит, что НАДО.
     
  9. Camsham
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7

    Camsham

    Участник

    Camsham

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Великий Новгород
    Прошу совета:
    Подключаю земельный участок, щит будет находится на опоре лэп, в него будет заведен "4 проводной сип" - вводной автомат - счетчик - автомат - далее подземным кабелем будет осуществлен ввод в дом. Систему заземления планирую TT. В связи с этим хочу установить 4 полюсной вводной автомат. Тут возник вопрос - а не придерется ли ко мне СО? Примет ли щит? Линии все новые, выполнены сип'ом, напрашивается ведь TN-C-S? При котором недопустимо "рвать" PEN? Или им безразличен этот момент? В ТУ ничего не сказано кроме как "установить вводной автомат не более 32А, прибор учета, после которого предусмотреть защитное устройство"
     
  10. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    Скинете ссылку на пункт? Заодно и про двойную диф защиту (ну вот кстати против этого я ничего не имею. Только за. :)
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.167
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.167
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А пунктиком не поделитесь? Или опять слиняете и сделаете вид, что не к вам обращаются?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.921
    Благодарности:
    26.185

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.921
    Благодарности:
    26.185
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - в доме.
    №7: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.208
    Благодарности:
    28.642

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.208
    Благодарности:
    28.642
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Увы, слинял. :(
    Жаль, что мы так и не услышали начяльника транспортного цеха (С).:aga:
    Хотя может дописывает недостающий пункт в ПУЭ. :)] ;)
     
  14. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных
    электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения
    (УЗО).
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель,
    предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном
    напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира)
    не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования
    селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к
    источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза
    большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с
    номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные
    автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в
    общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных
    электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального
    тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из
    расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины
    фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные
    части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты,
    на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током
    срабатывания до 300 мА.
    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп.
    7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

    теперь комплексно все читаем и делаем правильные выводы.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.03.18
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Оно у Вас вообще исправно? :)
    Это -
    Почитайте (+- 10 последних страниц) как люди делают всё через одно место - ИБП для газового котла - 3
     
Статус темы:
Закрыта.