    предлагает заменить устойство от слабого игрока на рынке на вообще гаражную шляпу?
    в чем выгода?
     
  2. Zver367
    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135

    Zver367

    Живу здесь

    Zver367

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по какой системе (TN-C-S, TT) сделать заземление в моем случае. 380V, счетчик установлен вверху на опоре, от него подходит к дому 4 провода. У дома сделал заземляющий контур.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.536
    Благодарности:
    25.978

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.536
    Благодарности:
    25.978
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТТ
     
  4. Zver367
    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135

    Zver367

    Живу здесь

    Zver367

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Спасибо. Еще такой вопрос. Обслуживающая организация согласно ТУ на 15 кВт установила вводной автомат на 25А, хватит ли мне этого или ругаться и просить увеличить ампераж?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.333

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.333
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А откуда мы здесь можем знать Ваши потребности ?
    Вот такой расчет Вас устроит ?
    25А х 230В = 5,75кВт на каждую фазу,
    с учетом перегрузки и гарантированного неотключения АВ 5,75кВт х 1,13 = 6,5кВт на каждую фазу.
    6,5кВт х 3 = 19,5кВт
    А дальше решайте сами, хватит Вам этого или нет. ;)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.536
    Благодарности:
    25.978

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.536
    Благодарности:
    25.978
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Каков вопрос, таков и ответ:
    Мне хватило бы и 10кВт, например.
    Или вот встречный вопрос: 1775 это много? :aga:

    ЗЫ: @Alex992, опередил...
     
  7. Zver367
    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135

    Zver367

    Живу здесь

    Zver367

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Дом на стадии строительства, поэтому про потребителей затруднюсь, но в любо случае в планах все как у всех (плита, эл. водонагреватель, стиральная машина, возможно эл. котел в дежурном режиме).
    Сейчас позвонил в обслуживающую организацию, говорят что ничего менять нельзя, все согласно ТУ:(.
     
  8. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Почитайте вот это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180261/page-171#post-14119730
     
  9. FLINT88
    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1

    FLINT88

    Участник

    FLINT88

    Участник

    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток! Прошу совета: в электромонтажном деле не особо силен, хочу самостоятельно собрать вводной щит учета 15кВт, 3 фазы, 0.4 кВ. На большинство вопросов уже нашел ответы в похожих темах, но остались мелкие нюансы.
    1) каким сечением провода выполнять разводку внутри щита? одножильным многожильным?
    2) многожильный нужно оконцовывать наконечниками? чем лучше НШВИ или НШП?
    3) нужно ли оконцовывать одножильный провод?
    4) так как занимаюсь этим впервые, хочу приобрести необходимый для опрессовки инструмент, который пригодится в пределах одной стройки. какая должна быть форма опрессовки? квадрат или достаточно клиновидного обжима?

    Заранее благодарен за ответ
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @FLINT88
    1. Любым, каким удобно. С многожильным проще, но надо оконцовывать.
    2. НШВИ
    3. нет
    4. любой, который дешевле.
     
  11. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.757
    Благодарности:
    6.079

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.757
    Благодарности:
    6.079
    Адрес:
    Орел
    УЗМ-51М. Какие параметры обычно выставляют на нем? Понимаю, что это наверное индивидуально, но все же...
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.333

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.333
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Uнижнее - 190В
    Uверхнее - 260В
    Задержка - 6 минут
     
  13. mishanina
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    97

    mishanina

    Живу здесь

    mishanina

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Может ли мне нанятый мною электромонтажник подключить сразу 3 фазы, или он должен сделать свою работу, т. е мои ТУ, а именно подключитьк сети, должен испектор МОЭСК, и как в таком случае снимаются показания со старого счетчика, где было 220 ?
     
  14. BaggioR
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    100

    BaggioR

    Живу здесь

    BaggioR

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Киров
    Добрый день.
    Скажите, как лучше сделать разводку освещения на кухне.
    На кухню заходит 2 кабеля ВВГнг3х1,5. Планируется 1 кабель - на 5 точечных светильников, 2 кабель - на лампу. На точечных светильниках выведены провода ПВС 2х0,75.
    1) Какой кабель использовать для разводки ВВГ, ПВС или РКГМ?
    2) Как выполнить соединения ВВГ и ПВС? Через WAGO, обжав ПВС наконечником?
    3) Можно ли использовать гильзы для опрессовки для соединения ВВГ и ПВС?
    4) Как подключить эти 5 светильников? Шлейфом?

    Пока склоняюсь к следующему варианту: от каждого светильника к каждому прокинуть ВВГнг в гофре. Получится, что у каждого светильника будет по 2 кабеля ВВГнг, кроме последнего. Соединения выполнить с помощью WAGO 222 на 3 контакта: 2 контакта займут ВВГнг, а третий - сам светильник. Провода ПВС светильника обжать наконечниками.
    Посоветуйте, пожалуйста, как практичнее? WAGO придется покупать (около 100р за 1шт.)
     
  15. Zorutan
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Zorutan

    Живу здесь

    Zorutan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Добрый день.

    вопросы:

    1. Кабель "ВВГ" делится по номинальному напряжению на 0,66 кВ и 1,0 кВ.
    какой из этих двух нужен для проводки электричества в квартире?

    2. кабель 3х2,5, длиной 30метров, который подключен с одного конца к стиральной и посудомоечной машинке а с другого конца к щитку (диф автомату с16, 30ма) не будет греться из за такой большой длины? Нормальная долина? Просто слышал про ограничения по длине в связи нагревом и потерями...

    3. Говорят что в розницу для частных лиц продается кабель только "ТУ"(техническим условиям). И подчеркивают при этом что он не качественный. А кабель по ГОСТ (лучшего качества) продают только юридическим лицам, оптом (строительным компаниям и тд...). Это правда или миф? Если да то пожалуйста посоветуйте как частному лицу купить кабель ВВГнг-LS (гост) в СПБ?
    На сайте "севкабеля" написано что делают по ТУ. А я думал что хваленый производитель делает по гост...

    4. Кабель на розетки должен иметь сечение 3х2,5.
    у меня таких четыре кабеля (к каждому из которых подключено по 4 розетки). Они должны быть подключены к кабелю в распределительной коробке, который в свою очередь будет подключен к щитку (автомату). Какое сечение должен иметь этот кабель? Неужели 3х2,5? немало? ведь четыре кабеля в купе с розетками это большая мощь.

    6. У меня стиральная машинка кушает 2400 ват. Столько же и посудомоичная машина. Мне хватит если я запитаю их на один кабель 3х2,5 и один ДИФ АВТОМАТ (С16, 30Ма)? Или нужен отдельный ДА на стиральную машинку и отдельный на посудомоечную от щитка?

    7. автоматы категории "С" нормальные ?

    8. На свет нужен кабель 3х1,5 (от выключателей и люстр к распределительной коробки). Но какой должен быть кабель от распределительной коробки к щитку на который будут "повешены" все световые кабеля? 3х1,5 или 3х2,5?
     