    Во первых нельзя сравнивать воздух и воду по свойствам их протекания.
    Во вторых, скорость воды, что на входе, что на выходе в вашем примере будет одинакова, при одинаковых диаметрах входа и выхода.

    Не сложнее, а труднее. Т. е. требуется только лишь больший напор насоса, а в вашем случае напряжение мыщц, сокращающих лёгкие. И как раз ваш пример и показывает, что будет с системой, если заузить диаметры магистралей. Напор на насосе возрастет, а нужного объема теплоносителя прокачать может так и не удасться. Смотрите выше приведенный график производительности насоса котла. Кстати, гидросопротивление тонкой трубочки теплообменника на этом графике уже примерно учтено по заявлению производителя котла. В том числе учтено местное сопротивление заужений во входной и выходном патрубках. Которое местное сопротивление так сильно вас беЗпокоит.

    Конечно напутали. Линейное сопротивление трубы протеканию жидкости обратно пропорционально внутреннему диаметру (экспоненциальная зависимость), и прямо пропорционально скорости жидкости. Естественно при сравнении труб с одинаковой шероховатостью внутренних стенок трубы и с жикостями одинаковой вязкости.
     
  2. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    Увеличение диаметров поворотов и подводов можно объяснить тем, что производитель хочет добиться лучшего охолождения паек в данных местах, ведь трубу большего диаметра нужно лучше прогревать чтоб соединение распаялось, а температуры там вполне могут распаять соединения.
     
  3. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Возможно работает. Но неправильно, как на картинке ниже.

    1414061599_gidravlicheskaya-balansirovka-szhato.jpg

    Хотите, чтобы СО работала у вас правильно, как на правой картинке? Или как у вашего другана на левой картинке?
     
  4. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    Уважаемый Ivan_volodin, мой котёл рассчитан на отопление до 240 кв. м., ну неужели он не прогреет 25 трубой всего 110 кв. м? Если бы у меня было 180-190 кв. м. то я бы наверно не задавался таким вопросом и делал всё 32 трубой.
     
  5. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    Но у меня то стоят и термоголовки и балансировочные краны. У него скорее всего так и работает как на первой картинке.
     
    Последнее редактирование: 30.07.15
  6. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    А что если я переделаю вот так, будет лучше?
     

    Вложения:

    • FullSizeRender22.jpg
  7. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    Извините что выношу мозг.
     
  8. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Уже многие кроме меня Вам писали, что нужно убрать участок однотрубной системы. С ним точно будет хуже.
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Было-бы еще лучше, если 32 трубу продлить до 2 этажа, до тройника, а от него уже в стороны 25.
     
  10. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Да. Конечно. Такое предложение уже выкладывалось в посту https://www.forumhouse.ru/threads/320277/#post-13454521
    FullSizeRender.jpg

    но не вызвало понимания, несмотря на подробнейшие дальнейшие объяснения и примеры расчетов.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    И действительно:)
     
  12. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    А где у меня участок однотрубной системы? Если вы про 3 батареи соединённые диагонально, так её можно считать одной батареей. Производитель предусматривает возможность такого подключения.
     
  13. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    На последнем вашем рисунке изображен именно участок однотрубной системы из трех радиаторов, подлключенный неверно к концу магистралей двухтрубной СО. И никак иначе это рассматривать нельзя.

    А чтобы условно можно было считать эти три радиатора как один, они должны быть соединены по схеме "сцепки" -
    Козорез2.jpg

    Причем соединены эти три радиаторы должны быть между собой ду20, т. е. ПП32 мм.
     
  14. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    Я думал соединить их так как вы описали, но чтоб работала система Х2 в Керми они должны быть соединены диагонально. Вот так они соединены у меня. Трубу 32 буду кидать как вы сказали, спасибо.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  15. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    Неверно они у Вас соединены. Чтобы работала система Х2 подключайте как вам уже много раз сказали - по двухтрубной схеме.

    П. С. Не доводит до добра желание сэкономить, купив гнилые стропы для своего собственного парашюта.