1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу критики/комментариев по проекту отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем osipenko_pavel, 31.07.15.

  1. АнтонErmola
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    АнтонErmola

    Участник

    АнтонErmola

    Участник

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    В проектах СО по дикому завышают теплопотерю.
     
  2. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    40.636

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    40.636
    Адрес:
    Владимир
    Больше не меньше - каких-то 150Вт/м2:) Газобетон наверное без клея лежит - щели в палец - улицу видно:aga:
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Точных теплопотерь не знает никто...

    ...для утепленных они будут еще меньше.
    Сравнивая результаты расчетов теплопотерь
    подземной части здания, делаем вывод, что стро-
    гий теплофизический расчет указывает на суще-
    ственно большие теплопотери, чем приближен-

    ный расчет, принятый в отоплении (в 1,7 раза).
    Различие будет тем больше, чем больше заглубле-
    ние здания и меньше площадь его пола.

    ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ
    ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ
    А. Г. Сотников, д-р техн. наук, проф., НП «АВОК-С-З»