1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Какой должен быть расход клея для приклеивания каменной ваты?

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sergey2356, 04.08.15.

  1. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    4-6мм
     
  2. Sergey2356
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Sergey2356

    Участник

    Sergey2356

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Прочитайте инструкцию по этому клею, там есть три способа нанесения клея. Прочтите и это будет намного лучше. Там немного читать)
     

    Вложения:

  3. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Лучше не инструкцию читать, а приехать к знающим людям и их поспрашивать, посмотреть как это делается на объектах. Инструкции пишут маркетологи, которые этот клей в глаза не видели, им нужно его продать!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11264/view
    и другие альбомы
     

    Вложения:

    • 20150617_181213.jpg
    • 20150625_1607081.jpg
    • 20150711_104830.jpg
    • 20150731_103236.jpg
  4. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.320
    Благодарности:
    12.238

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.320
    Благодарности:
    12.238
    Адрес:
    Рязань
    Особенно мне понравился пункт:"Нанесение защитного слоя"
    Оборжаться.
     
  5. Sergey2356
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Sergey2356

    Участник

    Sergey2356

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Я нисколько не уменьшаю Ваш опыт и Ваши знания и они заслуживают быть учтёными, но я уже столько мастеров повидал в своё время в простом строительном деле, что пришёл к одному выводу: "Сколько мастеров, столько и мнений!" И тоже самое наблюдаю при более глобальном - строительстве дома. Каждый советует то что считает лучше всего исходя из опыта и своих навыков в работе и привычек. Только никто из Вас наверно не видел и 50% результатов утеплённых домов Вами по истечении от 20 лет, чтоб утверждать, что ваше мнение самое правильное.
    Заставьте маркетолога написать всю эту "хрень" с ума, что на пачке и сомневаюсь, что он это сделает не имея никаких испытательных данных, тестов на руках. И не в функциях маркетолога писать красиво на пачках для большей продажи в компаниях где качество стабильно годами). Это в большей степени я к марке Cerezit писал, потому как в остальных возможно, что и маркетологи пишут или просто "содрали" с другого, изменили и напечатали на своих.
    Поэтому я всегда, читаю инструкцию, выслушиваю других и принимаю своё решение учитывая множество факторов. Я думаю, хуже не будет. Ни через день ни через два не отвалится и будет надёжно.
     
    Последнее редактирование: 12.08.15
  6. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Свои объекты через двадцать лет как раз наблюдаю, во всяком случае стараюсь заезжать и пощупать руками. Но многие дома за эти годы проданы и перешли в другие руки, к таким домам понятно доступа нет.
    Маркетинг пишет то, что считает нужным. В альбомах технических решений для массового применения заложено такое огромное количество ошибок, что мне всегда страшно за тех, кто своими силами по бумагам собирается утеплять и отделывать свой дом. Достоверная информация на видео выложена только Геннадием Емельяновым и Олегом Львовичем! Вот такая вот петрушка!
     
  7. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331
    @Sergey2356,
    Расход клея на упаковке указан верно! Для приклеивания утеплителя 6 кг/м2 (при условии ровной исходной поверхности) методом валик - точка.
     

    Вложения:

    • Приклеивание утеплит.jpg
    Последнее редактирование: 06.09.15
  8. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Опять неверную информацию даёте людям.
    Для приклейки пенополистирола расход клея составляет 6 кг/м2, для приклейки минераловатной плиты расход клея составляет 7-8 кг/м2. Прежде чем приклеивать минераловатную плиту на фасад приходится её грунтовать клеем, а уже потом наносить клей для приклейки, иначе не будет нормальной адгезии к минвате!
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141610/view/556331?page=5
     
  9. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331
    @nadegniy,

    Информация верная! Расход клея для приклеивания утеплителя 6 кг/м2

    Поясняю: плотность затвердевшей массы (принята) в пределах 1,4 - 1,45 но по испытаниям может быть и ниже от 1,2 до 1,35. Слой клея на 1 м2 толщиной 10 мм весит 14 кг. Для приклеивание плиты МВП минимальная площадь нанесения 40%. Получаем 14 х 0,4 = 5,6 кг на м2 округляем в большую сторону и получаем 6 кг.
    Прошу заметить (исходили что основание абсолютно ровное)

    Если у вас 7 - это только у вас. НЕ ЗНАЧИТ АБСОЛЮТНО ВЕРНО!

    На фото вся поверхность МВП в клее зачем делаете? в чём смысл?

    предполагаю что из-за этого расход вырос до 7- 8 кг/м2
     
  10. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Вы сами никогда не работали на фасадах и поэтому вешаете сейчас форумчанам лапшу на уши! Вначале поработайте на фасаде, сделайте что-то своими руками, а потом говорите о фактических расходах материалов!
    На приклейку пенополистирола расход клея 6 кг/м2, на приклейку минераловатной плиты расход на 1-2 кг больше!
     
  11. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331
    Вешаете лапшу Вы
    Ваша "точка зрения всегда верная"
    Это всего лишь ваша точка зрения и ваш опыт ТАК И ПИШИТЕ.
     
  12. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Вы не обладаете ни теоретическим ни практическим опытом работы, но лезете давать советы! Если не знаете, то молчите!
     
  13. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    2.331
    @nadegniy,
    Ещё раз!
    Для "Великого" теоретика и "выдающегося" практика, с отсутствием элементарного воспитания и простейшего внимания.

    РАСХОД КЛЕЯ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МВП "основание абсолютно ровное"!
    = 6 кг/м2 советую Вам запомнить!

    Расход клея может быть:
    нормированный (расчётный, теоретический) с учётом неровностей поверхности "максимально допустимый перепад поверхности не более 1,5 см на м2" = расход до 7 кг/м2

    Реальный расход клея: может быть любой! и 9 и 12 и выше, НО это говорит только об ОДНОМ! что основание не соответствует требуемым нормативам.

    Среднестатистический расход: не совсем корректная величина!

    Реальный расход клея станет понятен только после монтажа конкретного строения!
     
  14. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Перестаньте засорять форум пустыми и глупыми фразами. Если хотите что-то написать, то вначале изучите вопрос теоретически и практически. Человеку, работающему на стройке читать ваши глупости просто смешно! Отклонения от плоскости на этаж по нормам не более 10мм, учите мат часть, это даже таджики знают! Не смешите людей!
     
  15. gatch78
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    55

    gatch78

    Живу здесь

    gatch78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В прошлом году на стены на ровные стены уходило 5-6 кг на м2, сейчас доходит до 14 кг (завал по вертикали до 6 сантов, который нужно вывести в нуль) - и это при полосе по периметру 10 см и двух лепешках внутри.