1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12

Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    А скажите мне: КАК в этой схеме бойлер градусов до 75 прогреть? Ну типа антилегионеллу включить...
     
  2. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @ПростоИгорь, ночью задать температуру БКН 75 град. Котел через первичный контур нагреет.
     
  3. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    Не температуру БКН, а в котле температуру теплоносителя... И всю ночь греть ей и отопление тоже...
     
  4. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @ПростоИгорь, температуру теплоносителя в бытовых котлах можно до 90 град задать. Или нет?
    И зачем отопление всю ночь ей греть?
     
  5. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    Бойлер последовательно подключен... Или нет?
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Что реализовать то? Котельная моя закончена и в работе. Больше года в режиме отопления, и с этого года - и ГВС.
    Простите, но вы сами то читаете что пишете?
    Какое суммируется? В части ГВСа у меня функции котла и змеевика несколько отличаются. И не надо мне ничего суммировать. Мне мощности котла выше крыши.
    Если есть три (пять, десять) источников тепла, то можно использовать и их. Только у меня котёл один и газ один;). Или предлагаете мне поставить атомный реакторчик? :aga:

    Прошу ошибку в студию. И её "серьёзность" тоже. Сказали А - будьте добры сказать и Б!

    1. Одноконтурный делает это при температуре нагреваемой воды 10 градусов. И это в случае достаточности поверхности теплообмена. Большинство змеевиков (да и некоторых баков) имеют мощность, не превышающую мощность "среднестатистического" котла в 24 кВт, и это при "идеальных" условиях - холодной воде и перегретом теплоносителе.
    А когда вода в баке +20...+30 и теплоноситель +70 мощность бойлера падает в полтора-два раза, следовательно, котёл будет модулироваться, дабы не перегреться. И разумеется, мощность будет использоваться не максимальная. А то некоторые тут утверждают, что у них видишь ли используется максимум, а моя схема - паровоз с КПД 5%:)]

    2. В моей схеме практически нет понятия "время прогрева бойлера".
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Ну наконец-то нашёлся в разделе человек, не поленившийся посмотреть схему и не поленившийся вникнуть в её работу! Респект!
    а) Нестабильность температуры сглаживается объёмом БКН.
    б) Как будто при "стандартной" системе температура стабильна? ;)
    Применительно к Виссманну - трёхходовой не сильно по конструкции отличается от трёхходового одноконтурника. А по цене помойму даже наоборот (могу ошибаться, точно не помню. Только разница небольшая). Прессостат - не то, о чём голова должна болеть. К единственному недостатку двухконтурника я бы отнёс периодическую мойку теплообменника. Которую, кстати, некоторые "везунчики" по 7 лет не делают и как-то живут...
    Согласен. Хотя пока такой проблемы не ощутил. На давление водоканала не жалуюсь - 3,5 очка. Правда и точек водоразбора пока полторы;) (предвкушаю уже, сейчас набегут стервятники: "а когда будет 10 точек, то всё сдохнет и дом развалится":)]. Не будет, господа, не-бу-дет! Три точки - ванна, душ, кухня. Ну и детям бассейн набрать летом два раза в месяц - за точку не считаю...
     
    Последнее редактирование: 28.11.16
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Если вопрос ко мне, то пару страниц назад: https://www.forumhouse.ru/posts/17401589/
     
  9. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Не совсем. Бойлер подключен параллельно первичному контуру и последовательно к контуру ГВС котла (котел через контур ГВС подает горячую воду в БКН).
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин, уже до атомных реакторов дошли. Паровоз паровозом, но держать летом и в межсезонье в отоплении максимальную температуру, процентов 20 газа лишнего как минимум уйдет в трубу. Все тут уже изжевали, ценой сложности и понижения надежности и экономичности вы выигрываете 5 мин при первичном запуске системы и ее прогреве и еще меньше за счет быстрой реакции на прогрев не по температуре, а по расходу. Но следует иметь ввиду, что когда нет должной разницы подача-обратка, многие настенные нетеплоемкие котлы просто банально валятся в защиту (на обратке в котле стоит термодатчик). А у вас после прогрева бойлера и отключенном отоплении именно так и будет.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    С первого взгляда, конечно, не разобраться, но при детальном осмотре понятно.
    ЗЫ: Простите, что не прибрано:aga:
     

    Вложения:

    • PB290111.JPG
    • PB290112.JPG
    Последнее редактирование: 29.11.16
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Не максимальную, а +66.
    Уже рассматривали про перерасход. Носом тыкнуть или пару страниц назад сами отмотаете?
    Откуда 20 процентов? Так и скажите - цифры взяты от балды. Или аргументируйте, будьте так добры.
    (даже если и взять эти ваши "от балды", то это копейки).
    Не валится. Датчик на подаче.
    Возможно, для вас будет открытием, но ЛЮБОЙ котёл, мощность которого выше мощности теплоразбора рано или поздно нагревает хату и видит эту малую разницу подача-обратка. И ничего не происходит, тихо мирно выключает горелку.
    А описанные вами "банально валятся в защиту" - скорее всего на фоне проблем с расходом (например, придавлены термоголовки. Причин может быть много, начиная от корявых рук монтажников).
    Не происходит ничего такого.
    Может, я что-то делаю не так? :)]:)]
    То, что я выигрываю - я уже написал ранее, и подробно.

    Кстати, о надёжности (что-то упустил я выше): по ГВСу сделал байпасы котла и бойлера, на случай выхода из строя чего-нибудь. Т. е. есть возможность использовать как классическую схему двухконтурника, так и классическую схему одноконтурника (пусть и с урезанной мощностью).
    Только желание использовать эти схемы почему-то не возникает;)
    :hello:
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычно да. Но если у вас в отоплении всегда держится 60-70*С вам обязательно придется давить перетоп термоголовками. Ну и ПЗА не задействуешь, что тоже не гуд.

    Не так. Котел уменьшает мощность горелки и она становится равна теплопотерям отапливаемых помещений. Если котел постоянно тактует - значит он выбран неправильно, сильно завышена мощность. Включение и выключение горелки допустимо в межсезонье и при подтапливании летом, но не чаще чем раз в 30 мин.
    Если все работает - хорошо, главное чтобы надежно работало.
    Сделано все аккуратно :super:, байпасы могут пригодиться в случае чего.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.801
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Ниже, чем может, он горелку не смодулирует.
    Вы сами знаете, что нельзя подобрать мощность на все сезоны... Мне вон полсезона надо на отопление 3-4 кВт, где мне взять такой котёл?;)
    Ну хоть здесь вы что-то оценили:aga: :hndshk:.
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не вопрос - обычно хорошие котлы модулируют раз в 5, т. е. от 20%, следовательно 24 квт будет выключаться достаточно редко, и это уже нормально. Но... двухконтурники в этом плане не очень - там глубина модуляции невелика, их газовую часть упрощают, чтобы добавление ГВС не сильно сказалось на цене, это же бжджетное решение.
     
Статус темы:
Закрыта.