    Уживаются просто в котле стоит 3х ходовой кран который переключает СО или БКН.
    На СО работает по погода зависимости, а при требовании тепла с БКН переключается на него жрёт на полную пока бойлера не скажет хватит. Тогда переключается обратно на СО.
    А стоит или нет это вам решать.
     
  2. Alexeit
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    Alexeit

    Живу здесь

    Alexeit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Жуковский
    А как лучше поступить в моем, частном случае? Планируется котельная с одноконтурным котлом, теплотрасса до дома, а в доме гидрострелка с раздачей на бойлер + полы + радиаторы. Имеет ли смысл использовать экономичный, погодозависимый котел? Успеет ли он нагреть этот (как мне кажется) достаточно инерционный контур по требованию бойлера? Или не заморачиваться, не пытаться сэкономить и гнать макмимально горячий теплоноситель?
     
  3. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    @Alexeit
    У меня так и сделано. Отдельностоящая котельная. Котел работает по погоде. Теплотрасса 8 метров до коллектора в цоколе. С коллектора прямой контур на БКН, два смесительных - ТП и радиаторы через четырехходовые клапаны, т. е. гидрострелка не нужна. Потребители коллектора управляются внешним контроллером. Он же, при потребности в нагреве бойлера, переключает котел в режим максимума путём отключения от него датчика улицы.
    П. с. котел двухконтурный. Посему не имеет возможности работать с бойлером через датчик температуры.
     
  4. Alexeit
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    Alexeit

    Живу здесь

    Alexeit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Жуковский
    Спасибо! Здорово, если так можно сделать! Только никак один момент не пойму, как сделано у Вас? С регулировкой теплого пола понятно - один раз выставил на смесителе тепленькую водичку и зимой и летом она одинаковая. А как регулировать радиаторы? В холодные дни теплоноситель погорячее, в оттепель - похолоднее. Но тут бойлер заявляет, что хочет погреться. И температура носителя в коллекторе улетает вверх. Как должен смеситель реагировать? Наверно можно верхнюю температуру ограничивать, но тогда в холодные дни она будет также ограничена сверху. Или какие-то умные смесители, умные решения существуют?
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alexeit, Система работает с приоритетом ГВС. Когда
    переключается трехходовой клапан и весь теплоноситель из котла поступает только в БКН. Температура теплоносителя берется по максимуму, чтобы быстро прогреть БКН. Когда прогрев заканчивается - все возвращается обратно. И температура теплоносителя снова начинает регулироваться под контролем ПЗА. Во время прогрева бойлера отопление не работает вообще. Но так как это длится недолго, на комфорте это не отражается.
     
  6. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @Alexeit, конечно существуют умные решения! Обычно они идут с погодозависимой автоматикой. Но смотреть надо на характеристики автоматики при покупке.
    В Вашем случае надо автоматику на 3 контура:
    1 контур - БКН. Как требуется нагреть БКН - котел включается на полную мощность и греет только БКН. Это называется приоритетом ГВС.
    2. Контур - на радиаторы. По запросу тепла с комнатного датчика температуры подается нагрев на радиаторы. По температуре уличного датчика и параметрируемой Вами кривой нагрева выбирается температура жидкости на радиаторы.
    3. Контур с теплыми полами. Ставится плавнорегулирующий смеситель с электроприводом. В автоматику также заводится Вами кривая температуры ТП в зависимости от уличной температуры. Смеситель открывается автоматически на нужный угол, тем самым забирая нужное небольшое количество горячей воды из котла и смешивая его с обраткой ТП. Контроль угла открытия смесителя идет по датчику температуры контура на ТП.
     
  7. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    @Alexeit
    У меня всем этим безобразием управляет контроллер SmartWebL. Регулирует температуру ТП и РО по погоде с помощью смесительных узлов. Когда начинается нагрев бойлера, смесузел ТП продолжает поддерживать нужную ему температуру, а смесузел РО закрывается до окончания нагрева бойлера. Эту настройку приоритетов можно менять.
     
  8. Alexeit
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    Alexeit

    Живу здесь

    Alexeit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Жуковский
    Извините, вопрос немного не по теме бойлеров - не могу понять как физически происходит отрубание радиаторов от тепла? Ведь нельзя же просто закрыть "вентиль" и перекрыть поток носителя к насосу РО. Как он тогда работать будет? Или в этот момент снимается с него напряжение и он тупо выключается? Но вроде где-то слышал, что насосы лучше запустить на постоянную и не выключать...
     
  9. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    @Alexeit
    Трехходовой кран имеет один вход и два выхода. Во вход входит теплоноситель от котла, из выходов выходит и идет либо на БКН, либо на РО, смотря куда повернут кран. Насос работает постоянно.
    П. с. немного условно.
     
  10. Alexeit
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    Alexeit

    Живу здесь

    Alexeit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Жуковский
    Но если весь носитель пошел на БКН, то как-же будет насос РО работать? Просто без носителя? "В воздухе", грубо говоря? (Извините, я совсем чайник).
     
  11. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    @Alexeit
    В такой схеме насос (один, общий) стоит например перед трехходовым краном, на входе в него. В итоге теплоносителю всегда есть куда идти, в БКН или в СО.
     
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бывает, что насосов несколько - тогда насосы СО просто отключаются при прогреве БКН, иногда даже трехходового нет - все разделение идет с помощью насосов - при прогреве БКН насос (ы) отопления отключаются, а насос на БКН - включается - теплоноситель циркулирует только через БКН, по окончании прогрева включаются насосы отопления, а насос БКН выклюется.
     
  13. Avvava
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    609

    Avvava

    Делай хорошо, плохо выйдет само

    Avvava

    Делай хорошо, плохо выйдет само

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Рязанская область
    Всем добрый день
    Подскажите пожалуйста чайнику.
    Всвязи с изменением обстоятельств некоторых (приятных), помещение которое планировал под котельную, занимаю под большой санузел. Всвязи с этим переношу котельную в утепленую террасу, объемы/площади позволяют. Но! Расстояние от Террасы до кранов ГВС от 7 до 15 метров. От террасы до скважины и очистки воды- 12 метров.
    Вопрос где лучше поставить БКН, в котельной (террасе) или ближе к потребителям (в санузле)
     
  14. Bolt41
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302

    Bolt41

    Живу здесь

    Bolt41

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302
    Если не сложно, подскажите как подключается БКН к системе с ТТ котлом Куппер про-22. Допустим имеется ТТ котел, далее стоит Утепленный гидроразделитель 200 литров от него контур ТП со своим смесительным узлом, а также контур на коллектор радиаторов. Куда БКН ставится? Также из гидроразделителя? Или можно на коллекторе для радиаторов на дополнительный выход его посадить? Может у кого есть схема?
    И еще, кто-нибудь слышал о БКН Roda? внешне один в один с Hajdu
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теплопотери будут меньше, если БКН ставить в санузле.

    Имеется ввиду наверное теплоаккумулятор. Но 200л теплоаккумулятор - не о чем. Один нагрев БКН выстудит его полностью. Обычно теплоаккумуляторы от куба и выше. Чем больше - тем реже надо топить котел. БКН подключается туда же, куда и все остальные потребители - к теплоаккумулятору, с отдельным насосом, управляемым термостатом БКН и термодатчиком ТА. Если температура в ТА падает ниже температуры в БКН - насос отключается во избежание обратного теплообмена.
     
Статус темы:
Закрыта.