Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    @BlackPanther, не совсем понятна работа газового бойлера, ручное управление это каждый раз ходить и включать (поджигать горелку) его?
     
  2. Bolt41
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302

    Bolt41

    Живу здесь

    Bolt41

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    302
    Добрый день! Скажите, какая схема подключения БКН более предпочтительна?
    схема.jpg схема1.jpg
    И вообще схемы жизнеспособные? :)
     
  3. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    1) Собрал простенькую схему, что можно сделать из того что есть)
    2) Будьте добры предложите максимально автоматизированную систему, которая уже включает все эти шаманства в 1 устройстве. Типа газового бойлера, но я посмотрел цены на автоматику заоблачные, а с ручным управлением возится не получиться, каждый раз поджигать и тушить.
    3) Предложите аналогичную схему в одном любом на сегодняшний день имеющемся устройстве (работающие на газе-баллон, электричестве).
    Благодарю!
     

    Вложения:

  4. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @ekkee,
    1. в вашей схеме не вижу стабилизации температуры в баке. Колонка или теплообменник накачали в бак воду неизвестной температуры. За ночь бак остынет. Надо делать автоматический подогрев самого бака или ЭЭ или газовой горелкой.
    2. Я не уверен, но постоянно крутящийся насос при закрытых на долго кранах может сгореть. Да и нет уверенности, что этот насос даст нужный Вам напор и производительность.
    3.
    Газовый бойлер автоматически подогревает воду. Но ему нужен дымоход. И они достаточно маломощные - долго нагреваются.
     
  5. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Разве насос не включается по падению давления? Да уж час от часу не легче...
     
  6. Avvava
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    609

    Avvava

    Делай хорошо, плохо выйдет само

    Avvava

    Делай хорошо, плохо выйдет само

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Рязанская область
    На доме частном не получается сэкономить, а уж на большом здании и подавно) смету надо пересматривать)
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Газовый бойлер работает автоматически. Там все время горит небольшая запальная горелка (фитилек), при снижении температуры в баке ниже уставки - открывается клапан на основную горелку и она загорается от фитиля. Как только бак нагрелся до установленной температуры - клапан закрывается и горелка гаснет. Фитиль остается гореть. В случае погасания фитиля или основной горелки по любой причине - срабатывает термопара и клапан перекрывает газ полностью. Купите газовый бойлер и не надо будет делать никакого колхоза с баками и насосами.
     
  8. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Здравствуйте все!
    Техническое решение встало такое (во вложении). Как правильно технически его решить, будьте добры помогите. Если есть возможность подрисуйте где что поставить?
     

    Вложения:

  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ekkee,
    Самая главная твоя ошибка - попытка установить теплоаккумулятор без загрузки. Какая бы ни была теплоизоляция - вода в нем остывает. А прогреть ее нечем. Тем более - бак огромного объема с большой площадью поверхности. А второй момент - утепленный напорный аккумулятор из нержи будет тебе стоить не дешевле газового бойлера. Плюс всякая колхозная самодельная автоматика...
    Поставь вместо бака газовый бойлер литров на 300, холодную воду на входе в него подогревай пластинчатым ТО от котла, включенным в подающий трубопровод системы отопления. Работает зимой котел - хорошо, основной подогрев воды идет от него, причем не важно, на какой температуре работает котел, холодная вода все равно холоднее. А летом, когда не топишь котел - будет работать газовый бойлер, опять же, всегда будет возможность "подтопить" котлом при необходимости. При этом в системе не нужно НИКАКОЙ дополнительной автоматики. Автоматика газового бойлера всегда поддерживает воду в нем нагретой, компенсируя теплопотери бака бойлера. Плюс при необходимости можно организовать рециркуляцию ГВС, система то достаточно протяженная получается.
     
  10. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    @BlackPanther,
    Благодарю за подробные разъяснения, но в жизни бывают ситуации когда нужно сделать так и никак иначе. Ты говоришь а может вот эдак, но тебе в ответ: НЕТ! ВОТ ТАК!
    Утепленный бак из нержи уже есть. И все остальное тоже, осталось докупить теплообменник и автоматику это тыс 30 выйдет. а Котел на 300 литров все 70 + ТО итого 95.
    Еще непонятно на какой срок хватает запального фитилька. его меняют? как часто?
    По схеме: скорее всего нужно поставить простой термодатчик на выходе с ТО и по падению температуры до 35 градусов, переключать сервопривод на ГК?
    Термодатчик в баке отрубит циркуляционный насос по достижению нужной температуры в баке.
    Посоветуйте нужное оборудование.
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну коли бак уже есть, ставьте в бак контактный термостат от электробойлера. А загрузку - либо от колонки (с помощью небольшого циркнасоса), либо от котла через ПТ. Опустилась температура - запустился насос, пошел проток, включилась колонка, либо ПТ, пошел прогрев воды в баке. Холодная вода должна подводиться в бак снизу, забор на загрузку там же, выход горячей воды - сверху, выход контура загрузки - посередине, либо ближе к верхней части бака. Никаких датчиков уровня в баке не надо - он всегда заполнен водой. Если делать полный автомат с переходом - тоже несложно - поставить вместо ручных кранов трехходовой с электроприводом и управлять им от датчика температуры в котле - если она выше предустановленной для бака - поток направлять в ПТ, если ниже - в колонку. Хотя топить летом котел только ради ГВС - не делают обычно так. Из предыдущих сообщений вообще непонятно, что у вас уже смонтировано и т. д. поэтому я исходил из проектирование НОВОЙ системы с нуля.
     
  12. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Благодарю!
    на лето вместо ПТ подключим солнечный коллектор.
     
    Последнее редактирование: 24.02.17
  13. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    @BlackPanther, посоветуй термодатчик с трехходовым клапаном, который будет перекрывать поток с ПТ и открывать поток с ГК.
    Трехходовые я смотрел либо смесительные либо разделительные. А мне, получается нужен просто перекрывающий один поток и открывающий второй поток по сигналу термодатчика. Ищу такой не могу найти...
     
  14. ekkee
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    ekkee

    Участник

    ekkee

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Или его перевернуть можно что бы насос сосал теплоноситель из АВ, а сервопривод закрывал либо А либо В? Или нельзя их в таком режиме использовать?
     
  15. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Можно термореле "Овен" купить. Оно работает с многими типами термодатчиков. Даже можно двухкакнальное реле взять. Один канал по термодатчику, установленному на подающей трубе котла, будет переключать трехходовой клапан на колонку или котел. Именно он Вам и нужен, а не трехходовой смеситель. А по второму термодатчику, установленному в баке, запускать рециркуляционный насос. Но это все IMHO.
     