    Добрый день!
    Подбираем бкн. Котел PROTHERM klom 30 (26кВт)
    По проекту 200л Drazice
    Сантехники советуют ACV или любой бак в баке объемом 130. Что 200 это большой излишек и бак в баке очень быстро нагревается, и такого объема будет достаточно.
    В доме два совмещенных су, в одном душ, в душ с ванной.
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Хорошо сделаете утепление и потерь не будет.
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти "потери" все равно останутся в доме. Поэтому это и не потери вовсе. Утеплить обычной трубчатой теплоизоляцией и все.
     
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел должен иметь возможность дистанционного задания температуры. Он должен уметь по запросу выставлять другую температуру.
     
  5. Валентин_Лютаев
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Валентин_Лютаев

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  6. mr_zotov
    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    mr_zotov

    Участник

    mr_zotov

    Участник

    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    И?
    Ответ не о чем...
    У бойлера косвенника есть термостат при понижении темпиратуры до 40 он дает команду на два реле которые: один отключает циркуляцию в контуре отопления и включает другой насос циркуляции контура бойлера, другое второе реле замыкает цепь, параллельно присоединенных двух термостатов (то что держит температуру котла для отопления по температуре теплоносителя а не комнатному) и термостату накладной который на 90 выставлен что бы пока есть запрос от бойлера котел грел до 80. после всего цепь размыкалась бы и термостат котла только работал снова и держал 45 градусов а накладной был отключен, выключен насос контура бойлера и включился обратно насос отопления... все фазой от термостата бойлера управлять релюшками или контактарами как правильно хз но как реализовать то все. походу тут такие же сидят а так толку 0 от форума... куда воткнуть термостат накладной на котел с чем параллельно и где соединить и найти это реле которое отключает и управляет контуром отопления ...
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А кто мешает прогревать бойлер от контура ГВС? Там же уже встроен датчик протока и свой температурный режим, есть температурная ступень 75*С, этого более чем достаточно для прогрева БКН. Включился насос бойлера по сигналу от его термостата, появился проток через контур ГВС, котел установил температуру ГВС. По окончании прогрева насос бойлера выключился, котел вернулся на отолпение. Главное, чтобы тактовать не начал в конце прогрева БКН и в перегрев не ушел, так как температура обратки будет возрастать по мере прогрева воды в баке. Потому как плавной модуляции похоже у него нет. Горелка или горит или нет.

    Не плюй в компот, там повар ноги моет :)
     
  8. andrey98
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    14

    andrey98

    Живу здесь

    andrey98

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    А полотенцесушитель, рециркуляция есть? Еще кухня наверняка потребляет водичку. Вообщем при современном качестве утепления баков, разница будет только в начальном времени прогрева и скорости падения температуры воды при разборе, а так сколько из бака тепла ушло, столько от котла и придет. Не вижу смысла ставить 130л.
     
  9. mr_zotov
    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    mr_zotov

    Участник

    mr_zotov

    Участник

    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Я об этом думал, в инструкции есть 1 2 3 4 5 ступень 85 на 4 ступени 75. Но! контур ГВС не рассчитан на обратку в него горячей воды...
     
  10. mr_zotov
    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    mr_zotov

    Участник

    mr_zotov

    Участник

    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Да и к тому же по схеме он греет на систему отопления теплоноситель в рубашке вокруг котла а контур ГВС для подачи воды греется через змеевик который в рубашке оО, это точно излишняя потеря то будет: рубашка-змеевик-контур - змеевик бойлера...а так если через контур отопления то рубашка-контур-змеевик...да и контур отопления уже рассчитан на обрату горячую...
     
  11. Sagitario
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    97

    Sagitario

    Живу здесь

    Sagitario

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Имеется стандартное подключение электрокотла Протерм Скат 9 К к БКН Протерм через трехходовой клапан. Т. е. нагрев воды в приоритете, сначала нагревает воду, а затем переключается на отопление.
    Такой вопрос:
    Можно ли на зиму сливать воду с бойлера и отключать нагрев воды, чтобы котел работал в зимний режим только на отопление? Protherm Skat 9К+БКН.jpg
     
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут есть один момент. Весь "расчет" упирается в конструкцию датчика протока. Он часто имеет пластиковый корпус и крыльчатку, которые не выдерживают нагретой воды. Если датчик латунный - на вход можно пускать горячую воду. Насчет "потерь" при таком нагреве - только то, что уходит через корпус котла. При прогреве бойлера стандартным способом в котле находится ровно столько же воды с такой же температурой, т. е. мгновенные потери одинаковы. Тут только интегральная составляющая. Площадь поверхности нагрева змеевика рассчитана на нагрев холодной воды и она меньше поверхности нагрева самого котла, поэтому бойлер контуром ГВС будет греться дольше.
    Можно сделать "финт ушами" - вместо датчика протока ГВС давать котлу внешний прямоугольный сигнал, имитирующий наличие протока, одновременно переключая насосы (или трехходовой) на бойлер. Котел будет думать что работает на ГВС и установит заданную для ГВС температуру. Правда на простых релюшках это не сделаешь - нужен электронный блок имитатора сигналов и делать его придется самому, предварительно измерив параметры родного датчика на расходе через контур ГВС.
    Но проблему с тактованием это не решит, надо будет подбирать параметры для стабильной работы без ухода в перегрев. Если все же горелка имеет переменную подачу топлива, то этот имитатор должен иметь термозависимую частоту, с повышением температуры обратки бойлера частота должна понижаться, что скажет котлу снизить мощность (если он это умеет, это будет говорить ему, что как бы уменьшился проток ГВС). Мы делали подобное с газовыми двухконтурниками, работает на ура, но там модулируемые горелки от 30% мощности.
     
  13. @ndrew
    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38

    @ndrew

    Живу здесь

    @ndrew

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ярославская обл., Рыбинск
    Есть ли смысл доплачивать за нержавейку?
     
  14. mr_zotov
    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    mr_zotov

    Участник

    mr_zotov

    Участник

    Регистрация:
    09.07.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Что бы не было тактования, я не буду польщоваться контуром ГВС. В общем я уже подумал, есть вещь такая как ксетал, модуль GSM и он подключается в разрыв пульта выносного термостата. Вот думаю купить просто еще пульт на котором будет команда нагрев до 75 по датчику протока воды в контуре отопления, и контактором по команде переключать между первым и вторым пультом, или вместо пульта второго подключить наклодной термостат...
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mr_zotov, В моменты коммутации котел может повиснуть или вылететь в ошибку. Не рассчитан он на переключение пультов во время работы. Любые реле и контакторы имеют дребезг контактов и ими нельзя переключать слаботочные сигналы связи. Лучше уж имитировать проток от ГВС (не используя при этом сам контур). Из мануала я так и не понял, модулируемая горелка или нет. Судя по тому, что подача вентилятора настраивается вручную, скорее всего нет, это не очень хорошо при работе на БКН.
     