    Всем привет!
    Имеется электрокотел Скат 14. Пытаюсь подобрать недорогой косвенник литров на 80-100, допустим, Хайду или Дражице.
    В инструкции к котлу написано что возможно подключение БКН двумя способами: через датчик NTC или через термостат. Через термостат — это как, через собственный термостат бойлера что ли? В инструкциях к бойлерам я не нашел ничего про это (инструкция к Хайду — вообще безобразие, нихрена не написано :).
    Еще сориентируйте меня по датчикам, какие подходят, как монтируются?
    Трехходовой кран мне в соседней ветке насоветовали Фугас, но ему альтернативы походу нет.
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А смысл в БКН к электрокотлу? Не проще ли просто бойлер поставить? Термостаты контактные есть в комплекте практически у всех БКН. Датчик НТС скатовский тоже в продаже есть и стоит недорого. Разницы между этими делами в плане работы никакой, только в первом случае температура ГВС выставляется ручкой на самом бойлере, а во втором - в меню котла.
     
  3. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    А до какой воду греете?
     
  4. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Воронеж
    До 64 ставил. Пусть долго, лишь бы отопление заработало.
     
  5. archimedvs
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    archimedvs

    Участник

    archimedvs

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Здесь мне об этом уже говорили. На самом деле, я в равной мере обдумываю оба варианта, и про обычный нагреватель тоже, но там вопросов нет. Просто не могу успокоиться, пока не буду ясно представлять себе оба варианта.
    Мои доводы в пользу косвенника: 1) возможность циркуляции 2) в условиях ограниченной15 кваттами мощности нет дополнительного потребителя энергии, который будет непредсказуемо включаться и выключаться. 3) гипотетическая возможность греть потом воду твердотопливным котлом.
    Значит, достаточно купить бкн и фугас и, в принципе, этого достаточно, чтобы смонтировать систему на реле?
    И еще, многие бкн греют воду только до 65 градусов. Даже в иструкции котла большей температуры не предусмотрено. Это для чего так?
     
  6. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Поставьте 55, будет быстрее.
     
  7. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Воронеж
    Проблема не в скорости нагрева, а в том, что система отопления больше не справляется с тем, с чем справлялась до врезки БКС.
     
  8. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Воронеж
    Вероятнее всего проблема падения отопления скрывается в рециркуляции. Гильза датчика температуры находится в непосредственной близости от входа обратки рециркуляции, а в котле видимо дельта температуры воды бойлера очень маленькая и он мгновенно реагирует на малейшее понижение температуры. Выключил рециркуляцию и насос отопления работает десятки минут без переключений на бойлер. С рециркуляцией стабильно заводит насос бойлера каждые 5-10минут. Выход купить таймер, для накала полотенцесушителя достаточно 1 минуты работы насоса с перерывом 10минут, только где такой таймер найти. Ну и ещё наблюдение, что все же чуток ухудшилось отопление, грешу на обратный клапан, насос и так впритык стоит, а тут теперь прям под носом сопротивление добавилось. Проблема решается накидыванием 5-10 градусов.
     
  9. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    Реле времени называется. В любом магазине электроники или в инет-магазинах (Чип и Дип к примеру). Еще как вариант решения проблемы - перепаять вход рециркуляции на вход холодной воды в бойлер.
     
  10. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Воронеж
    А могут ли реле интервал 1минута через 10минут поддерживать? Механические не смогут, там минимальный интервал 10минут. С электронными не сталкивался, наверное более гибкие.
     
  11. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.401

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.401
    Адрес:
    Набережные челны
    датчик же вроде можно сдвинуть, выше или ниже, что бы он напрямую не видел обратку.

    программируемые розетки есть. У меня валяется, надо разобраться как она програмируется, но я хочу тока на ночь чтобы отключалась

    Но проблему сильно это не решит. Видимо теплопотери дома приличные раз дом остывает быстро, в т. ч. и полотенчики быстрее остывают.

    Может стоит насосы СО и БКН на обратку посадить
     
  12. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Воронеж
    Кстати, бойлер 150 литров пролитый холодной водой нагревается с 10-15°С до 60+°С за 35минут, мощность змеевика 24кВт. Ванная на 200 с лишним литров набирается полная, а температура на термометре бойлера держится 50+°С. Короче необходимый запас горячей воды и комфорт обеспечивает.

    Действительно так, есть гильза и ниже, но тогда думается будет мгновенная реакция на открытие крана горячей воды, ведь снизу ледяная вода в бойлер поступает, а сейчас можно слить сколько то воды без реакции котла.
    Судя по всему да, теплопотери большие. Дом достаточно молодой, но построен поглотив старую постройку на участке, хозяин зачем то пренибрег газиком и дом сложен из кирпича, хотя стены толстенные, но в некоторых помещениях сама стена ледяная.
    Насос бойлера вроде не сильно имеет значение где ставить, в официальных инструкциях рисуют установку на подачу.
    Существующую систему отопления трогать не хочу, т. к. не профи, а кромсать систему отопления дома на 280м2 боюсь.

    Удивило то, что на 21-22 радиатор и высоту потолка первого этажа 3.2метра, стоит насос 25-43, давит около 4.5-5метров и радиаторы в дальней комнате первого и второго этажа всегда были еле тёплые и до появления БКС.
     
    Последнее редактирование: 14.12.17
  13. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.401

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.401
    Адрес:
    Набережные челны
    это в тему про отопления, может чего подскажут, по насосу там или балансировке.
    Тут вопрос в другом - обратка ГВС быстро остывает, значит теряет много тепла пока возвращается и датчик тут же реагирует. Полотенчики с байпсами? есть возможность их перекрыть? Если есть попробуй, как будет, по идее должен алгоритм поменяться.
     
  14. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Воронеж
    полотенец без байпаса и кранов, отключается выдергиванием насоса из розетки.
    В ванной в которой он установлен стена с улицей ледяная. Скорее всего тонкая кладка старого дома.
     
  15. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.401

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.401
    Адрес:
    Набережные челны
    Ну скорее всего дело в теплопотерях. Попробуй снизить температуру ГВС до 52-56, возможно даст некоторый эффект.
     
Статус темы: