1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12

Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сначала тактует, потом уходит. Все так и происходит. 2-3 тактования и в перегрев.
     
  2. jumpstyle7
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82

    jumpstyle7

    Живу здесь

    jumpstyle7

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    деревня Крюково
    @BlackPanther, врезал в самый верх отводчик
    котел стоит стоит на 4 режиме (выкл) нажимаю на нагрев горячей воды (кран)
    выставлена температура гор воды 40гр
    включается разгоняется до 70 и выключается, нехрена не понял
    поставил воду греть до 50гр, разогнал теплоноситель до 79 и смодулировался на 75 и нагрел за минут 40 до 45 градусов,
    почему на маленькую температуру гор. воду он вкл/выкл вообще не могу понять
    сейчас включил на 25гр, в обычно режиме на отопление - работает нормально, периодически включается на гор воду (надо утеплять трубы конечно)
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @jumpstyle7, Расход по контуру загрузки бойлера недостаточный. Выход на режим 79-75 вполне похож на нормальный. В итоге до 50 то он нагрел или нет?
     
  4. jumpstyle7
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82

    jumpstyle7

    Живу здесь

    jumpstyle7

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    деревня Крюково
    @BlackPanther, я проверял как будет работать котел с отоплением и уменьшил темп. гор воды до 40, и он выключил насос на контур ГВС и включил остальные 4 насосы и работал в режиме отопления и эксперименты закончился, жду газ, чтобы дальше настроить все и забыться
    а так на баллоном газе все проверял
    расход по контуру загрузки из-за скорости работы насоса наверно
    я поставил на 4 режим в альфа2 Л (квадраты справа)
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ты включил котел на баллонный газ без перенастройки?
     
  6. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    И во сколько раз его КПД меньше? в два? в три? может в пять?
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    КПД электронагревательных элементов практически 100% и никак не зависит ни от температуры, ни от того, котел это или что то иное.
     
  8. jumpstyle7
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82

    jumpstyle7

    Живу здесь

    jumpstyle7

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    деревня Крюково
    Нет клнечно, перенастроили)
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно накосячили при перенастройке и котел неустойчиво работает на большой мощности. При перенастройке надо было проверить и настроить минимальное и максимальное давление перед горелкой с помощью специального манометра, а не только сменить сопла/переключить дипы.
     
  10. jumpstyle7
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82

    jumpstyle7

    Живу здесь

    jumpstyle7

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    деревня Крюково
    @BlackPanther, я не делал этого, спец приехал с газоанализоатором и чего-то крутил
    сейчас жду нормального газа и перенастройку еще раз сделаем и уже точно проверим что да как
    спасибо за советы
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @jumpstyle7, На подаче и обратке котла по идее должны быть термометры. по ним можно определить режим работы котла и не надо было бы гадать. Все подобные вещи типа недостаточной циркуляции, воздушных пробок и аналогичные вещи по ним хорошо видны.
     
  12. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Очень интерестно, как вы это планируете делать?
     
  13. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @jumpstyle7, нарисуй схему подключения котла. Лучше по факту смотри и рисуй. Может где ошибся? Или ОК не поставил? Или в бойлере теплообменник с ГВС перепутал. По идее даже с плохой перенастройкой должно работать. И мощности котла и бойлера в студию!
     
  14. jumpstyle7
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82

    jumpstyle7

    Живу здесь

    jumpstyle7

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    деревня Крюково
    Контур гвс - снизу правый, все подключено как надо и работает, но при низкой температуре Гвс, выставленной на котле, ерунда происходила
     

    Вложения:

    • IMG_20151023_160756.jpg
  15. Tor555
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Tor555

    Живу здесь

    Tor555

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста наиболее функциональный и в то же время простой способ подключения Бойлера Косвенного Нагрева. Имеется три этажа, каждый этаж 110 кв. м. Газовый напольный котел, Бойлер на 200 литров. Отопление только радиаторов. Нет ни теплых полов, ни бассейнов). Прочитал море информации, но вывод пока не сделан. Две основных схемы подключения бойлера (БКН): с двумя насосами или с трехходовым клапаном. Какой выбрать в моем случаи? По описанию, самый простой- трехходовой клапан. По популярности для трехэтажей- установка насоса на контур бойлера. Помогите советом, кто в курсе.
     
Статус темы:
Закрыта.