Контур заземления не заработал

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Andruciy, 05.08.15.

  1. Andruciy
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Andruciy

    Участник

    Andruciy

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Псков
    откуда взял цифру в 4 Ома - уже и сказать не могу, с кем не разговаривал у всех это вроде как аксиома.
    Если для организации ТТ такого заземления достаточно, то спасибо за внимание и простите мою темноту.
     
  2. Andruciy
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Andruciy

    Участник

    Andruciy

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Псков
    Изначально планировал ставит реле выбора фаз, а больше 10 кВт потреблять вроде не чем. А в чем неудобство? Поясните пожалуйста.
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ну вот видите - не можете сказать! А так переживаете за полученный результат...:aga:
    Про необходимое вам сопротивление ЗУ уже упоминал выше:
    Поэтому, особо даже и не "парьтесь", только защитите места сварки.

    Это уж вы извините за мою назойливость. Дело не в "темноте", а в "свете" :)
     
  4. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Если можно, поясните как связана несущественность разницы в 4 Ом сопротивления растекания с сопротивлением тела человека 1000 Ом.
     
  5. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    Вопрос по ЗУ ТС уже исчерпан.
    По поводу ТТ - из Инструкции И 1.03-08 пункт Система защитного заземления ТТ "Сопротивление заземляющего устройства выбирают порядка 30 Ом"
    10 Ом требуют газовщики, я не говорил, насколько оно обосновано, только указал, на что они ориентируются. Кого-то могут подключить вообще без заземления, а могут предъявить требование 10 Ом, поэтому и надо все это уточнять у газовой службы
     
    Последнее редактирование: 07.08.15
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    А газовая служба какое отношение имеет к ЗУ, чтобы у них спрашивать? Может они эксперты по ЗУ?
     
  7. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    Это чтобы перестраховаться, проект выполнили, подключили, оборудование запустили, а котел бьется током, а отвечать за все это им. И так иногда отказываются пускать котел, говорят, что это должен делать сервис производителя, ну или кто другой посмелее
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Буду знать, пусть сами делают хоть 0,5 Ом, чтобы не билось током.
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    @Alekc17,
    Ток идёт по пути меньшего сопротивления. Если сопротивление человека 1000 Ом, а ЗУ пусть 10 то прикиньте какой процент утечки тока пойдёт в человека, а какой в землю.
     
  10. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Из ПУЭ взято, вестимо...;)
     
  11. Andruciy
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Andruciy

    Участник

    Andruciy

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Псков
    Всем, спасибо за мнение. Буду использовать, что сделал. Осталось выяснить как все соединить в щите учета.
     
  12. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Для безопасности человека надо рассматривать худший случай, которым является пробой изоляции на корпус. При этом ток сети существенно увеличивается и напряжение прикосновения определяется соотношением сопротивления линии, сопротивления заземления нейтрали трансформатора и сопротивления заземления потребителя. Сопротивление тела человека не влияет на напряжение прикосновения. Поэтому беспокойство ТС об оптимальности его сопротивления заземления является обоснованным.
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    @Andruciy, прежде чем колошматить штыри и копать окопы, вы бы сначала проанализировали, нет ли у вас в наличии готовых естественных заземлителей типа железобетонного фундамента дома или погреба в нем, трубы скважины.
     
  14. Andruciy
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Andruciy

    Участник

    Andruciy

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Псков
    Какие-то безответственные решения, нет? Как подключаться к фундаменту и померить его сопротивление (хоть он их ж/б блоков)? А если к скважине (у меня ее нет) не получишь ли разряд в случае пробоя, просто пытаясь попить воды?

    А "колошматить штыри и копать окопы" вытекает из принципа: Делай хорошо, хреново само получиться.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    естественный заземлитель в виде обсадной трубы скважины, круглый год находящейся в контакте в хорошо проводящими незамерзающими влажными слоями земли, или фундамент, который имеет огромную площадь соприкосновения с грунтом - по малости сопротивлению, его стабильности и надежности намного превосходит искусственный заземлитель. Именно поэтому ПУЭ рекомендует в первую очередь использовать естественные заземлители.

    а как узнать - хорошо делаешь, или нет?