1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Прошу критики/комментариев

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Павел, привет! :hello:
    В ообщем то этого и следовало ожидать.
    Как и обещал выкладываю схему. ;)
    Во вложении фрагмент схемы с РВФ и контакторами.
    При рисовании схемы следует учесть что у РВФ по умолчанию приоритетная фаза А.
     

    Вложения:

  2. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Александр, доброе утро! :hello:

    Спасибо огромное!

    У меня примерно такая схема и получалась, и я впадал в ступор) Правильно ли я понимаю из Вашей схемы, что РВФ и контакторы будут работать только на фазу А (котельная и резерв)? И в случае просадки фазы А, будет подключаться напряжение с фазы В или С? В случае просадки фазы В или С на них ничего перекидываться не будет. Так? :flag:

    Или я опять все не правильно понял? :faq::|:
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да.
    Да, именно так.
    РВФ выберет фазу с наиболее лучшими параметрами, а при восстановлении нормального напряжения на фазе А переключится обратно.
    Это заводская установка, которую можно изменить, но лучше так и оставить, тогда будет более равномерная загрузка по фазам и больше возможностей для энергопотребления.
    Да, так.
    Резервируется только фаза А.
     
  4. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Благодаря @Alex992 я наконец-таки разобрался с темным для меня лесом - контакторами) Наконец-то стал ясен принцип работы и схема подключения... Прошу камни в меня не кидать... врач по образованию) Но всему хочу научиться и понимать принцип работы всех систем своего дома.

    Скидываю наглядную схему "для чайников".. мало ли кому-то надо)
    RVF.png
     
    Последнее редактирование: 22.08.15
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Тогда уж и маркировку контактов на РВФ поставьте. ;)
    A1, B1, Y и т. д.
     
  6. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исправлено! :hndshk:
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Справедливости ради нужно заметить, что для обычной схемы достаточно 1 НО на контакторе.
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Тогда уж и правильно обозначить само РВФ, как у производителя ...:aga::)
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хватить-то хватит, да где же его взять ? :faq:
    По два контакта в параллель и получаем коммутируемую нагрузку 64А.:super:
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок.
    По щиткам.
    1. Уличный щит - Ок.
    2. Щит бани - Ок, оставить место под резерв АВ и УЗО как в щите улицы.
    Эти боксы по 18 модулей.
    3. Второй этаж - Ок, бокс на 36 модулей.
    4. С потребителями 1-го этажа все нормально, вот только роллеты (уточнить общее потребление),
    вводная часть и резервирование тоже нормально. осталось разобраться с котельной и просчитать необходимую вместимость.
    Ближе к вечеру дам знать. ;)
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Можно одну пару на какой-нибудь звоночек/оповещатель использовать. На 32А :)]
     
  12. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! :hndshk:
    По роллетам пока окончательного понимания нет :(. Но из того, что нашел - 200Вт/1 штука. У меня их 10 штук будет. Как вариант можно по 5 штук раскинуть на разные фазы.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :ogo:
    Я так думаю что такой "звоночек" будет слышно километров на 10-20, а то и поболе. :)]
    И поставить этот звонок в кабинете гл. инженера местной СО. :super: :)]
     
  14. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, еще раз подкорректировал схему.

    Из того, что добавил - на вводе в щит котельной добавил 2Р автомат. Не учли почему-то его сразу.
    В котельной пока есть два автомата с УЗО на насосные группы. Если они не понадобятся монтажникам котельного оборудования - останутся резервами.

    Посчитал по щитам:
    1) Улица - 18 модулей, как Вы и говорили.
    2) Баня - так же 18 модулей.
    3) Второй этаж - 36 модулей.
    4) Первый этаж - получается 63 модуля. В мыслях щит на 72 модуля или, чтобы было свободнее - два щита по 48 модулей.
    5) Щит на котельную - 26 модулей. Сюда, наверное, хватит 36 модулей.

    Таким образом получится на стене в котельной будет висеть два щита (72 и 36) или три щита (48,48 и 36).
    И по одному щиту в бане, на улице и на втором этаже (18, 18 и 36).

    Уф... :pioner:
     

    Вложения:

  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я уже учел АВ на вводе в этом щите ;), только осталось решить насколько он там нужен.
    Про АВ и УЗО на насосы - думаю что они не понадобятся, но место под них нужно оставить в любом случае.
    Через минут 20-30 выложу схему котельной.
    У меня немного другие цифры получаются, но это позже обсудим.
    Павел, щиты в котельной должны быть IP65, вот из этого и нужно исходить в первую очередь.
    просто гамма таких щитов не такая уж и большая.
    Не спешите, все решим. ;)