1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Прошу критики/комментариев

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода

    Согласен со всем сказанным, но до обсуждения монтажа мы еще не дошли.

    Мы вроде не один раз уже обсуждали, свет отдельно, розетки отдельно.
    В беседке свет под мокрое УЗО.


    Была и более поздняя версия.
    Что-то уже изменили, про ВАР -01 тоже был разговор.
    АВ сигнализации должен быть выведен из под УЗО.
    По котельной изменений очень много.
    @osipenko_pavel
    Павел, давайте самую последнюю версию, будем смотреть еще раз.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Оно в личке.
     
  3. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Александр, в приложении самая последняя схема и компоновка щита.
     

    Вложения:

  4. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Слона то я и не приметил"... :aga:
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да я сам не сразу нашел, помню что писАл об этом, потом вспомнил где. :)
    Сейчас схему и компоновку смотреть буду.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @osipenko_pavel,
    Павел посмотрите и сравните схемы котельной.
    То что у Вас в схеме и то что я сбрасывал вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/321745/page-13#post-13618343
    Там и разбивка потребителей совсем другая.
    По беседке тоже непонятно, мы с Вами обсуждали этот вопрос - свет отдельно, розетки отдельно.
    Там есть резервная группа и можно все безболезненно сделать не меняя компоновки щита.
    Смотрю дальше.
     
  7. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Все исправил!
     

    Вложения:

  8. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо огромное! :hndshk:
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @osipenko_pavel,
    Щит 2-го этажа оставляйте как есть, и схему и компоновку.
    Вместо АВ 47 и 48 лучше поставить два рубильника ВН-32 63А 2Р, а эти два АВ в щит 1-го этажа.
    Место там есть, чуть позже скорректируем куда.
    Что-то я упустил этот момент. :|: :(
    Номиналы групповых АВ 15,16 и 86 - В25А, не пойму, откуда взялись 20А ?
     
  10. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, схему котельной в компоновке щита так же изменил. :um:
     

    Вложения:

  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ух, какой вы быстрый! :super: :)]
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @osipenko_pavel,
    С вводной частью все нормально.
    Ставить ВР-02 или ВАР-01 решать Вам, последние съедят еще немного места и возможно придется немного изменить компоновку этой части, но зато получите красивое зрелище в виде не только напряжения. но и потребляемого тока по каждой фазе.
    Увы, но только в доме.
    ПыСы.
    Павел, на всех компоновках проставьте номера АВ и УЗО как в принципиальной схеме, внизу, вверху, как удобно, главное однообразно.
    Будет проще и Вам, и мне объяснять изменения. ;)
     
  13. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :|: я так понимаю и АВ которые переносим из щита 2 этажа в щит 1ого этажа, так же В25 надо)
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не стОит, :no: там вполне хватит 20А.
    Очень сильно сомневаюсь что Вы сможете нагрузить 2-й этаж даже по 4,5кВт на каждую фазу.
     
  15. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ясно :)

    Исправил общую компоновку щита 1 этажа.

    Для АВ переехавших из щита 1 этажа нашел место левом щите на самой нижней планке. Считаю они там вполне уживутся.
     

    Вложения: