1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Прошу критики/комментариев

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Завтра посмотрю Full - вариант. ;)
    Я видел этот вариант компоновки, то что они не мешают - согласен. а вот от них кабель пойдет на верх с самого низа щита.
    Да и с верхними рейками в правом щите завтра разберемся. ;)
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мы не используем 25 кадр. :no: :nono:
    У нас все в реальном времени. :)
    А по Вешкам завтра поищу диск, там все "домики" :aga: строились нашими работягами по Канадским технологиям из СИП-панелей.:close:
    Потом уже и Джамшудстроймонтаж туда подтянули. :close:
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Вот, и темку бы создать или в профильную вбросить! Я про эти вешки-шмешки "что-то где-то читал" :aga:, но не более того.
     
  4. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо огромное!
    Мне думается, страшного ничего нет, что кабель с низа щита пойдёт...:nono: Разница в 40 см... Зато правая часть будет чисто 1 этаж, левая ввод, распределение и котельная:)

    Все, спать) :son::son::son:

    Спасибо)
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Конечно нет ничего страшного, но только зачем этим 2-м фазам петлять по щиту если они нигде больше не используются ?
    Я говорил вот о таком варианте.
    Это верхние 2 рейки правого щита, нумерация компонентов сохранена.
     

    Вложения:

  6. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    День добрый! :hello:
    Убедили :))

    Сейчас займусь изобразительным искусством:)]
     
  7. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, добрый вечер! :hello:

    Что-то на работе сегодня неожиданно нагрянула работа...:aga:
    Только сейчас смог дорисовать) Откорректированная компоновка щита в приложении! :pioner:
     

    Вложения:

  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не, ну работать тоже иногда нужно. :aga:
    Посмотрел. :super:
    Есть несколько очень несущественных замечаний, скорее даже придирки. :|:
    Правый щит.
    Сделайте компоновку 3 и 4 реек по аналогии с 2-мя верхними, т. е. нулевую шину вправо до конца (в середине рейки она обычно мешает) и АВ 16 влево, так что бы он был отделен от АВ и УЗО в группе. Это позволяет даже зрительно определить - кто здесь главный и отвечает за все.
    Левый щит.
    4-я рейка, сдвинуть все УЗО вправо до конца, слева останется место которое можно в случае необходимости использовать не изменяя основного монтажа.
    Я бы поставил там слева АВ 89 на сигнализацию, можно даже рядом с ним поставить ЛС-47, что бы даже на расстоянии было видно - сигнализация и видеоконтроль подключены.
    Вот как-то так. ;)
     
    Последнее редактирование: 27.08.15
  9. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, добрый вечер! :hello:

    Что-то сегодня длинный день) Все не хватает времени "порисовать"... Но нашел таки минуту;)

    Теперь вроде как все... :nono:
     

    Вложения:

  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Эх, молодежь, совсем загонял. :aga:
    Ну, что, вполне !
    Все красиво и самое главное логично. :super: :hndshk:
    Осталось еще раз внимательно просмотреть схему, номиналы АВ и УЗО, и можно заказывать комплектующие.
    Надеюсь изменений в схеме больше не будет.
    Завтра с утра на трезвую свежую голову посмотрю схему еще раз. ;)
     
  11. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я тоже...:aga:
     
  12. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо огромное! :) :hndshk:
    Я пока подбиваю бюджеты...:nono:
     
  13. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На всякий случай кину еще раз самый последний и полный вариант :))
     

    Вложения:

  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Принял и сохранил. ;)
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Павел, а откуда в беседке появился УЗМ ? :faq:
    И самое главное зачем ?
    Электронике нечего делать на улице. :no:
    По схеме и номиналам.
    Все групповые УЗО 40А/30мА очень желательно поставить тип А.
    Все "мокрые" УЗО имеет смысл поставить 25А/10мА, разница в 100 руб, а вот взаимозаменяемость будет полная, всегда можно взять УЗО с резервной группы.
    Все остальное вроде в норме. ;)