1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Прошу критики/комментариев

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.

  1. Борисыч_
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30

    Борисыч_

    Участник

    Борисыч_

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Питер
    Ок, хотя мне очень жаль - хорошо пишите, интересно Вас читать. Чем закончились переговоры с мастерами по скруткам в распредкоробках? Пайкой?
     
  2. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! :hello:
    По распредкоробкам - оказывается там все было уже пропаяно, они скручивали, паяли и закрывали колпачками. ;) Посему, думаю, ничего критичного там нет :victory:
     
  3. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем привет! :hello:

    Тем временем процесс подключения щитов все ближе:

    2016-01-29 16-24-34.JPG

    Фото делал сегодня днем, к настоящему моменту вроде как что-то уже начали подключать.

    Завтра будут еще фото...

    PS: Не электрики тоже во всю сверлят "дыры" в стенах:aga::

    2016-01-29 16-22-29.JPG

    Сбыча мечты все ближе)

    @Alex992 :hndshk:
    @Борисыч_ :hndshk:
     
  4. EddieK656XC
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25

    EddieK656XC

    Живу здесь

    EddieK656XC

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25
    Закончил схему электроснабжения своего дома.
    Может кому интересно!
    Да и стоящих советов и критики тоже готов выслушать!
     

    Вложения:

    • Вишневая 17 ЭК Model (1)_1.jpg
  5. EddieK656XC
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25

    EddieK656XC

    Живу здесь

    EddieK656XC

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25
    В PDF если удобней
     

    Вложения:

  6. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Откройте нормы по электропитанию ПС. И после этого убирайте УЗО.
    На питание средств безопасности я бы поставил РВФ (реле выбора фаз), которое позволит работать "ЯСС" при наличии хотя бы одной фазы.

    Если делаете чертеж, то постарайтесь использовать принятые УГО для обозначения составных частей схемы.

    Определитесь, что Вам пришло со столба. PEN или N? Если Вы разделили PEN в ЩУ, то в ЩРВ вы должны прокладывать 5 проводников.

    Подключение ВАР-М01 на чертеже неверно.
    После ОМ-310 Вы вообще закорачиваете все 3 фазы.

    Сделайте нормальный экспорт чертежа в PDF. Часть линий отсутствует.
     
  7. EddieK656XC
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25

    EddieK656XC

    Живу здесь

    EddieK656XC

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25
    Попробую!
     
  8. EddieK656XC
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25

    EddieK656XC

    Живу здесь

    EddieK656XC

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25
    Откройте нормы по электропитанию ПС. И после этого убирайте УЗО.
    Сам не электрик. Какое узо убирать?
    На питание средств безопасности я бы поставил РВФ (реле выбора фаз), которое позволит работать "ЯСС" при наличии хотя бы одной фазы.
    ЯСС сидит на ИБП. Все бесперебойное питание на фазе А для того чтобы ИБП на 380 не ставить.
    Если делаете чертеж, то постарайтесь использовать принятые УГО для обозначения составных частей схемы.
    Сам я не электрик поэтому схема такая карявая, но опять же это чисто для меня.
    Определитесь, что Вам пришло со столба. PEN или N? Если Вы разделили PEN в ЩУ, то в ЩРВ вы должны прокладывать 5 проводников.
    В заземлении да запутался полностью. Мне пришло N это точно. а вот что дальше?
    пускать ли N через автоматы? соединять ли с землей?

    Подключение ВАР-М01 на чертеже неверно.
    Да это схематично.
    После ОМ-310 Вы вообще закорачиваете все 3 фазы.
    Нет это схематично показаны 3 фазы одной шинкой.
    Сделайте нормальный экспорт чертежа в PDF. Часть линий отсутствует.
     
  9. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    то, которое стоит в цепи питания ПС.
    если Вы не электрик - то кто Вам говорил как рисовать схему?

    Вам пришло PEN со столба.

    Значит рисуйте так, чтобы было понятно. Я вижу попытку сделать лист проектной документации. Раз так делайте, то будьте добры - делать нормально. Разбираться где еще Вы сделали "схематично" нет никакого желания. Уважайте других участников, раз Вам необходима проверка схемы.
     
  10. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @EddieK656XC, прошу прощения, что влезаю в обсуждение, при возможности прошу вынести обсуждение Вашей схемы в отдельную тему. У меня все таки схема закончена... и сегодня закончен уже монтаж по ней... ;)
     
  11. EddieK656XC
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25

    EddieK656XC

    Живу здесь

    EddieK656XC

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25
  12. EddieK656XC
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25

    EddieK656XC

    Живу здесь

    EddieK656XC

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    25
    Ну раз вы уже все сделали и разобрались во всем может и мне поможете?
    Или монтаж заканчиваете и умываете руки?
     
  13. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для начала рекомендую почитать огромное количество тем в разделе. Если уж "влезли" в мою тему, предлагаю прочесть ее от первой страницы и до последней. Есть куча схем, фотографий и объяснений. Думаю практически все вопросы развеются. Я начинал тему с аналогичного сообщения Вашему.

    Если я чем-то смогу Вам помочь, с удовольствием это сделаю.
     
  14. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как же приятно приезжать к освещенному дому:))

    В ближайшее время отфотографирую всю проводку и щиты подробно:)

    А пока затравка;)
    20160201_202211.jpg
     
  15. Paul Fiction
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Paul Fiction

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @osipenko_pavel, вечер добрый !
    Подскажите, есть ли замечания по работе АВ и УЗО данного производителя (Doepke).
    Смотрю в их сторону, собираю и хочу послушать отзывы реальные.
    В интернете информации очень мало, да и если и есть то больше рекламного характера.