Прошу критики/комментариев

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Уже лучше.
    АВ 43 смело можете уменьшать до 6А (10А), измельчители как правило потребляют до 1кВт, соответственно и УЗО 44.
    УЗО 32 можно не ставить.
     
  2. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Александр, спасибо! :super:

    Схему буду корректировать сегодня/завтра) :um:
    Все выходные был в мыслях по поводу электрики, разводки и т. п... в Общем решил делать отдельный щит на 2ом этаже. Будет существенная экономия на проводке, в сравнении с разводкой всего из котельной. Щит будет жить в гардеробной большой спальни на втором этаже (гардеробной на схеме нет, т. к. делать ее решили вчера:aga:).

    Завтра выложу новую схему разводки, плюс на плане дома отмечу расположение щитов.

    Ну а пока выкладываю фото будущей котельной. :hello: Надеюсь все понятно, буду рад ответить на все вопросы! :hndshk:
     

    Вложения:

    • 20150816_171422.jpg
    • 20150816_171436.jpg
    • 20150816_171445.jpg
    • 20150816_171450.jpg
    • 20150816_171459.jpg
  3. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эмм... а точно в С/У свет можно без УЗО? Там же влажно... При приеме душа весь пар будет подниматься к плафонам освещения... или я что-то не так понимаю? :flag:
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, можно, это допускается.
    Вы же не будете поливать светильники струей воды.
    Если хотите перестраховаться, то можно поставить, или хотя бы оставить в щите место для них.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хорошо, только учтите - к щиту должен быть свободный доступ, и такой щит лучше делать врезным (встраиваемым) а не накладным.
    Ну, и такое решение может повлечь небольшое увеличение комплектующих, так как часть линий 1-го и 2-го этажей придется делить.
    С котельной все ясно.
    Места для щита более чем достаточно. :super:
    Ввод кабеля в котельную как будет сделан ?
     
  6. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Принято!
     
  7. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там отличное место как раз для щита будет) На картинке показано где он планируется.
    Обязательно ли встраивать? Там стена всего 20 см газоблок... не встроишь особо...:(
     

    Вложения:

    • schr1.jpg
    • schr2.jpg
  8. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ввод кабеля в котельную уже сделан! :victory:
    Под землей проложен в броне кабель 4ех жильный, с запасом хорошим... Диметр всего кабеля ~1,6 - 2.0 см... На фото он виден (подключен ко временному щитку для работы в доме).
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК, подойдет.
    Лучше конечно встраиваемый, глубина монтажа примерно 10см, и всю проводку от него спокойно в штрабе спрячете.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Похоже что это ВБбШв 4х10, его диаметр 20-21мм.
     
  11. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ок, буду изучать вопрос)
     
  12. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно оно... уточню завтра!
     
  13. Логин
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    Логин

    Участник

    Логин

    Участник

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Появилась конкретика - появилась возможность диалога.
    Пломбировать весь щит конечно-же не дам. Я считаю, что сети должны пломбировать только счётчик. Вопрос этот из "другой ветки", скорее это из области юридической. Но только теперь становится понятно, зачем вы меня склоняете к другому ящику. А IP 54 для улицы - хоть убейте, но низя.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.154
    Благодарности:
    28.463
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не знаю что там Вам понятно, и к чему я Вас склоняю. :faq:
    И объясните пожалуйста почему нельзя IP54 ?
    Вот когда приедут Сетевики принимать и пломбировать Ваш щит - расскАжите потом как все было? ;)
    ПыСы
    Почитайте вот эту тему, там небольшой обзор бокса IP65, к сожалению пластик, но зато недорогой и бывает разной вместимости. ;) Текфор IP65
     
    Последнее редактирование: 17.08.15
  15. osipenko_pavel
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    osipenko_pavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем доброго вечера! :hello:
    Не выдержала "душа поэта"... :) после работы помчался в дом смотреть за кабель у меня:um: и Вы были правы, это ВБбШв 4х10. :super:
    Правильно ли я понимаю, что его более чем достаточно? :nono:

    Перерисовать схему с разделом на два щита сегодня не успел... Надеюсь завтра удастся...