1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор СО для двухэтажного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем arlando, 07.08.15.

  1. arlando
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    arlando

    Участник

    arlando

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    Согласен :)
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219
    Адрес:
    Касимов
    Не может использоваться в закрытой системе. Давление по паспорту в СО 1 (одна) атм. Рванет он. Если не рванет, то ГБ сработает при первом нагреве. к.gif
     
  3. arlando
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    arlando

    Участник

    arlando

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    так группа безопасности на 1.5 атм. да и мне более 0.5 атмосферы в него качать не нужно.
    Или лучше открытую сделать ?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219
    Адрес:
    Касимов
    image.png Вот Ваша схема. А ТП подключить на обратку: ТП.JPG
     
  5. arlando
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    arlando

    Участник

    arlando

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219
    Адрес:
    Касимов
    Рабочий режим котла 1 атм. Заполненная СО, через батарею на 2этаже (просто всклянь),уже будет 0,2 атм. При нагреве всей массы воды оно перевалит за единичку!.Обязательно! А еще немного и получим вечно сопливый подрывной клапан.
     
  7. arlando
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    arlando

    Участник

    arlando

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    @касимов 2, нашел инструкцию на котел IMG_20150808_074250.jpg
    Можно же не атмосферу, а поменьше в системе держать- главное чтобы какое- то давление было. И расширитель на 20 литров (15% от обьема системы) поставить.
    Или я не прав ?
     
  8. arlando
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    arlando

    Участник

    arlando

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    И какое давление накачать в расширитель при условиях:
    объем системы- 150 литра
    объем расширительного бака - 24 литра
    предохранительный клапан - 1.5 атм.
    рабочее давление (планируемое) - не более 1 атм
    ?
     
  9. Ivan_volodin
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286

    Ivan_volodin

    Живу здесь

    Ivan_volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    286
    В Вашем случае давление в воздушной камере РБ-экспанзомата должно быть чуть выше высоты водяного столба системы.
    Т. е. если высота верхней точки СО 3 метра, относительно места установки РБ, то давление в РБ нужно сделать 0,3+0,1 Бар. 0,1 Бар - это на погрешность воздушного манометра. Ориентируемся, что 1 м. в. столба по давлению примерно равняется 0,098 (0,1) Бара.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219
    Адрес:
    Касимов
    Годится.
    *Планируемое*,это неопределенное понятие.1. Как вариант, нагревать СО до красна и сбрасывать излишки воды малыми порциями. 2. Остудив систему. определите стартовое давление.(хорошо.если через автоматы спускники не станет засасывать воздух обратно...)
    Он Вам напомнит, если Вы задремали, воплощая в жизнь первый вариант. Или когда что-то пойдет не так. По умолчанию, автоматика котла должна быть исправна.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Да, и ГБ ставится между отсекающими кранами и котлом, а не после них как у вас. ГБ защищает котел а не систему.
     
  12. arlando
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    arlando

    Участник

    arlando

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    @касимов 2, будем надеяться что все будет хорошо. сегодня только закончил обвязку второго этажа Вашим вариантом. Через неделю начну обвязывать первый этаж - пока занят работами по подго товке к монжажу подводящего газопровода. В теме буду выкладывать фото всех своих действий с СО