1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483
    Адрес:
    Волгоград
    Привет, смешной, мне, любитель сбегать, когда тыкают конкретной цитатой из нормативки. :);)
    Поясняю. У нас источник питания стоит в Ростовской области и называется он Ростовская, ну или Волгодонская, это уж как Вам будет угодно, АЭС. ;) И все что между ней и моим домом называется не чем иным, как узлами преобразования в т. ч. и систем нейтрали. В зоне ответственности которых действуют собственные правила, и даже обслуживаются они персоналом разной специализации.
    Так что нефиг выдумывать, подобную:
    :)]:)]:)] галиматью, ну или попугайничать за такими же верхушечниками коим являетесь сами. ;)

    :)Да стоял, уж, на чердаке, как то Ма'ксим. Поржавел. Явление:mad: не постоянное.

    Вот я ж про это и говорю:
    Когда расщепляется, в домашнем щитке:)]:), на PE и N -называется TN-C-S.
    Когда PEN принимается только за рабочую нейтраь (не расщепляется) -Это называется TN-C.
    Когда PEN принимается только за рабочую нейтраь (не расщепляется) и мы, заметьте, зачастую самовольно, устраиваем обособленное заземление -Это называется TТ.
    Когда на Вашу территорию заходит все готовенькое, Фаза/зы, нуль и отдельным проводом защитная нейтраль -Это называется TN-S.
    Когда нуля как такового нет, а на обоих полюсах розетки, есть относительно земли некий потенциал, который, в работе, дает суммарное, рабочее напряжение (или, по простому, индикаторная отвертка показывает на обоих, рабочих полюсах розетки фазы) - Это называется IT.

    T -Это, Терра или, по русски, Земля.
    N -Соответственно, условная Нейтраль. Нуль -Это, реализованная нейтраль.
    Их симбиоз TN -Это, глухозаземленная нейтраль.
    I -От слова изолировать. Соответственно IT -Означает отсутствие соединения с землей (глухого заземления). Или в простонародии Изолированная Нейтраль.
    C -От английского слова Объединять. Пример: TN-C -Означает глухозаземленную нейтраль, условно, функционально рабочую и защитную нейтрали объединенные в одном проводнике, который называется PEN.
    S -От английского слова Расщеплять (разделять). Пример: TN-C-S -Означает глухозаземленную нейтраль объединенную в одном проводнике (как правило, в целях экономии металла), и позднее, в непосредственной близости от потребителей, разделяемую на функциональные составляющие N -Рабочую нейтраль и PE -Защитную нейтраль.

    Система TN-C-S, помимо расщепления, подразумевает, наличие страхующего локального контура заземления. Если он есть и выполнен по всем правилам (т.е. при обрыве провода на вводе у Вас должно остаться заземление соответствующее всем нормативным требованиям), то заземление является полноценным.
     
    Последнее редактирование: 07.10.24
  2. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Опять бредите? Можете привести пример, где, хотя бы, между ПС и ТП, да даже пусть между двумя ТП используется четырехпроводка, чтобы можно было туда ваш ответ подогнать про источники питания?

    И какие же требования к заземлению в системе TN-C-S?
     
  3. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483
    Адрес:
    Волгоград
    Слабая попытка вывернуть ситуацию под себя. Где Вы в цитате увидели свою выдумку о которой вещаете? Тролль из Вас никудышный. :no:
    Книжек полно, читайте. Вам будет полезно. ;)
    А потом будете сыпать цитатами. И я вот прямо :flag:.
    Ну а пока. -"Ваше мнение, очень "ценно", для нас"...:hello:
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740
    Страхуй, не страхуй, все равно получишь хрен.
    Повторное заземление при TN-C-$ не нормируется,.
     
  5. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Нормируется. Но не всегда.
     
  6. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Понятно. Знаний вы так и не набрались, но пытаетесь народу советы давать со своей какой-то отсебятиной.
     
    Последнее редактирование: 07.10.24
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740
    Только для сетевой. Поэтому и вылезают оттуда 4, 10 и 30 Ом.
     
  8. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Нет разделений сетевая/не сетевая. А если у меня участок 2Га со своей ТП - я сетевая?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740
    Нет.
     
  10. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483
    Адрес:
    Волгоград
    Ну да, куда уж мне до Вас, то...

    Да, при использовании системы TN-C-S нормируется сопротивление контура заземления. 1

    Согласно пункту 1.7.100 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), при питании от воздушной линии при напряжении 380/220 В сопротивление должно быть не более 10 Ом. При этом для заземления нейтрали питающего трансформатора предусмотрено требование — не более 4 Ом. 1

    Величина сопротивления заземления зависит от типа и состояния грунта, а также особенностей конструкции и материалов, из которых изготовлено заземляющее устройство. 5

    При подключении здания не к подземному кабелю, а к воздушной линии электропередач, согласно ПУЭ п. 1.7.102, место разделения проводов подлежит обязательному заземлению.
     
  11. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483
    Адрес:
    Волгоград
    Система TN-S не так часто используется для подачи электроэнергии по воздушной линии, так как её широкому распространению препятствует высокая стоимость. 5

    TN-S — это система распределения электроэнергии, в которой заземлена одна из частей источника питания, находящихся под напряжением. Открытые проводящие части электроустановки здания присоединены к заземлённой части источника питания посредством защитных проводников (PE). 1

    Для реализации системы TN-S в низковольтной распределительной электрической сети следует использовать воздушные и кабельные линии электропередачи, имеющие на один проводник больше, чем это необходимо при реализации систем TN-C, TN-C-S и TT.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740
    Опять же это про повторки ВЛ (ВЛИ(
     
  13. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.483
    Адрес:
    Волгоград
    А Вы видели частые повторки не на СИПе? Я нет. Даже на даче где фактически новая ВЛ, их нет.

    Кстати, вот юр. аспект разграничения полномочий.
    Акт разграничения балансовой принадлежности – это документ, который нужен, чтобы регулировать отношения между управляющей организацией и поставщиком электроэнергии. Документ помогает разграничить границы собственности сторон, кому принадлежит часть электросетей: РСО или это часть общедомовой собственности. Как правило, граница собственности проходит по внешней стороне дома. В случае с электросетями это может быть и граница земельного участка, но такие условия обговариваются отдельно. Благодаря акту организации понимают, на чьём участке произошла авария и кто должен вести восстановительные работы на электрокабеле, кто несёт ответственность за эксплуатацию энергопринимающих устройств. Также акт разграничения нужен для заключения договора в РСО на поставку электроэнергии, а также чтобы получить разрешение на допуск в эксплуатацию.

    Источник: https://www.law.ru/article/25589-akt-razgranicheniya-balansovoy-prinadlejnosti-elektrosetey-obrazets


    Границей моего участка является забор и фасад, с палисадником как Вы успели убедиться выше, я в пролете.
    Объясните мне, в чьей зоне ответственности находится столб, за палисадником непосредственно у дороги, стоящий на общей территории и висящий на нем щит? Кто должен делать заземление и расщепление в этом щите? Не как это происходит в нашей стране, а чисто юридически?
     
  14. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Ура! Вы узнали, что такое ПУЭ. А есть еще п. 1.7.61...
    Ну так что, у вас от источника питания до вашей электроустановки идет 5-ти жилка, поэтому вы смело можете называть, как хотели, это все TN-S?
     
    Последнее редактирование: 07.10.24
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.272
    Благодарности:
    6.740
    В доме, гле резной палисад.