1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Hapuga
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    28

    Hapuga

    Живу здесь

    Hapuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Климовск
    Вы знаете к счастью я не выжил из ума, и не намерен ни в коем случае подключать прекрасно работающие дорогостоящие по нынешним временам приборы к дерьмогенератору A-iPower. От инверторного генератора у товарища прекрасно всё работает. И нет проблем. Играть в орлянку в нынешних финансовых реалиях у меня нет никакого желания. Если есть влюблённые в этот «бренд» желающие, то я могу продать его, дабы не осквернять чувства верующих в надёжность этого «производителя». Пусть он радует вас и заставляет решать задачи по использованию.
     
  2. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.932
    Благодарности:
    21.864

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.932
    Благодарности:
    21.864
    Адрес:
    Москва
    что брак или как. понятно. Пользователь более *худшего* по всяким рейтингам генератора. но давнишнего (14г. покупки). (*бренд* стыдно озвучить*) и тем не менее без нагрузки (200+вт не в счет) кажет 52 ГЦ а при 3.5 квт аж 50 :)].фото есть. Разумеется все от него работает. ИБП на критичку тоже есть.
     
  3. Hapuga
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    28

    Hapuga

    Живу здесь

    Hapuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Климовск
    Да в том то и дело что рейтинги все эти организовывают торгаши, чтоб иметь возможность впаривать свой товар в условиях рыночной конкуренции. Раскручивают свои «бренды», рассказывая байки о «супер преимуществах» своего товара, а продают по сути низкокачественный товар.
     
  4. Alkim
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    126

    Alkim

    Живу здесь

    Alkim

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Рязань
    Не туда написал, сорри...
     
    Последнее редактирование: 02.12.24
  5. demon77783
    Регистрация:
    01.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    demon77783

    Участник

    demon77783

    Участник

    Регистрация:
    01.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Доброго времени суток, как подружить котел ariston egis plus 24 cf с инверторным генератором elitech биг 1000р. Вроде и генератор инверторный и котел неприхотливый не фазозависимый, но при подключении выдает котел ошибку по пламени. Подключение через стабилизатор напряжения пробовал и стабилизатор инверторный, все равно ошибка. От домашней сети не заземленной все работает.
     
  6. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    138

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    попробуйте через разделительный трансформатор
     
  7. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    155

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Малаховка
    Имею инверторный насос этой марки lpower 2000Lis. Ступенчатый китайский насос для воды запускается без проблем через частотник. Подсоединял напрямую, через удлинитель, полюс не занулял. Может не все так плохо с брендом ? Да и отзывы про эти гены неплохие. Видимо есть какие-то сторонние причины, не связанные с качеством бренда.
     
  8. vladimir6969
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    155

    vladimir6969

    Живу здесь

    vladimir6969

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Малаховка
    Сорри, конечно не инверторный насос, а генератор. Кстати их хватают сейчас довольно бодро на озоне и других площадках. Конечно и маркетинг имеет место быть. Но откровенное г. наверное все же так не покупали бы. Не Honda конечно, но нормальный заводской Китай. Лично у меня впечатления положительные, точно выдает 50, гц и 235 в, при номинальной нагрузке 1,6 кВт запускает ступенчатый насос ХВС с пусковым током около 8А. Думаю потянет в пике и 10А. Лично мне вполне достаточно, чтобы временно запитать домашнее водоснабжение, холодильник, котел, лампочки-телевизоры. Нагревательные приборы, внешние водяные насосы (скважина, колодец, септик) буду отключать.
     
    Последнее редактирование: 12.12.24
  9. demon77783
    Регистрация:
    01.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    demon77783

    Участник

    demon77783

    Участник

    Регистрация:
    01.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    спасибо, поищу. Попробую сначала сделать хорошее заземление для генератора, может пявися выраженные ноль и фаза.
     
  10. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    138

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    от заземления корпуса гены фазировка не появится
     
  11. Sager
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Sager

    Участник

    Sager

    Участник

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Привет всем!
    Живу в поселке, у нас всё хорошо с электрикой, но бывает несколько раз в год аварии и электричества может не быть несколько часов. Купил для резерва генератор Zongshen KB 6000E 1T90DF601, а сейчас знакомый сказал, что его как резерв использовать нельзя, т. к. генератор не инверторный, для котла газового важна стабильная частота и мои стабилизаторы не помогут.
    Можно ли перед котлом что-то поставить, какой-то стабилизатор частоты, чтобы не менять генератор?
    Спасибо!
     
  12. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102
    Может кому будет полезно. В конце семнадцатого года приобрёл обычный генератор чемпион на 2 кВт, с помощью знающих людей здесь на форуме всё же подружил его, наверное с самым капризным фазозависимым котлом BAXI, заземлив один вывод генератора. Сначала котёл питался через релейный стаб энергия, всё более менее хорошо работало, но гул электродвигателей был слышен. Чуть позже купил инверторный штиль, сначала вроде показалось что гул пропал, но потом со временем все равно гудение стало ощущаться. Так вот к чему я. После недавних событий в Смоленской области, света небыло 9 дней, решил приобрести немного помощней генератор. Подумал, подумал и дабы не менять шило на мыло решил взять инверторный. По договорённости с жабой взял Fubag PRI 4500. Привез значит сегодня домой, залил завёл, ну и стал испытывать. Отключил проводку старого гены от земли, соединил напрямую, вилку котла вытащил из стабилизатора штиль, и воткнул прямо в розетку. И каково же было мое удивление- котёл запустился и стал работать как ни в чем не бывало, никаких заземлений, ни там ни там, по сути просто котёл в розетку гены. Потом переключил котёл через стаб, работает. Подключил холодильник, котёл в норме, насосная включила насос в колодце, котёл работает и причём сейчас действительно не гудит. Так что инвертер может действительно запускать капризные котлы без всяких танцев, разделителей, стабилизаторов. IMG20241214163110_BURST000_COVER.jpg
    Красный Фубаг на 4 кВт, жёлтый чемпион на 2 квт
    IMG_20241214_161830.jpg бакси через стаб, без всяких заземлений.
     
  13. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102
     
  14. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    138

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    нет такого устройства, по крайней мере я не встречал, поставьте перед котлом инверторный стаб с двойным преобразованием и не парьтесь. +/- пара герц котлу ничего не сделают
     
  15. ign73
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    3.726

    ign73

    Живу здесь

    ign73

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    3.726
    Вопрос: стоит АВР на вводе на участок. Пропала одна фаза, но не та по которой он контролирует отключение. Как запустить генератор? Взять и вырубить вводной автомат? Потом, как выключить? Включить тот же автомат?