Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    По идее оба:). Приоритет естественно у электроники.
    Даже дешевый (относительно) китайский осциллограф способен измерять с бешеной скоростью и при этом записывать результат в лог. Анализируя этот лог можно установить пиковую мощность потребляемую насосом во время пуска. Добавив к этому пику запас (на возможную донагруженность, ну например, засор и т. п.), можно получить диапазон. Исходя из этого подбирается генератор (ближайший, вверх по мощности), это и будет относительно точным подбором связки. Для максимально точных расчетов, нужна лаборатория, где и песочку в скважину подсыпят, и на максимально возможную глубину опустят, и какой нибудь гудрон:)] (шучу) вместо воды покачают, и т. д., естественно, выполняя при этом замеры. И так по всем основным параметрам и на нескольких изделиях. Когда, в свое время, мы делали военную технику таким издевательствам подвергались абсолютно все изделия:super:. Все результаты заносятся в специальную таблицу которая предоставляется, разного рода специалистам. В особых случаях (например та же военная техника), такой таблицей сопровождается каждое устройство. Естественно:), никто, с бедным скважинным насосом, такого делать не будет, обойдутся лишь общими испытаниями, в лучшем случае на партию. Но, по любасу, нечто подобное производители делают всегда и поэтому они должны быть в курсе результатов подобных испытаний. Ваша же задача, в порядке приоритета, получить от них эту информацию, ну или произвести собственные измерения, или дать приличный запас по мощности, и наконец, или рискнуть и возможно пролететь. Все просто:). Но даже и это еще не все:)], хорошо если у будущего инверторного генератора с синусоидой все в порядке, а ведь бывает иногда и по другому. Измерения то делались на сети с нормальными параметрами:), а тут трапеция которая совсем не способствует нормальному пуску и работе...
    Поэтому я считаю что инверторник в нашем случае несколько избыточен, немного разверну свое мнение.
    1. Инверторник должен обладать чистой синусоидой, это естественно всегда гораздо дороже, и порой сопоставимо с ценой ИБП достаточного для того чтобы спокойно пережить паузу перед запуском генератора, я имею ввиду обычный компьютерный упс с чистым синусом способный продержать Ваш котел и аварийное освещение несколько минут, пока вы доберетесь до генератора чтобы дернуть веревку. LT, естественно, только приветствуется так как он позволит вам еще и нормально выспаться, избавит от паники и развяжет руки;).
    2. Котел должен быть фазонезависим, ибо не избежать дополнительных трат на развязку. Более того, если у вас TN-C-S и вы собираетесь производить интеграцию, то стоимость развязки увеличится так что это вам весьма не понравится, в противном случае вы рискуете спалить инвертор, разве что вы найдете ген которому при подобной интеграции не нужна развязка, но это опять же за дополнительную денежку:).
    3. Инвертор это сложное устройство, а следовательно оно более подвержено поломке... и т. д.
    Что же касается насоса, то в добавок к достаточно мощному генератору будет весьма полезно остановить свой выбор на электропуске, ибо есть весьма высокий риск что, в холодное время года, не только ваша жена но даже и вы его не за ведете. Опять же вы лишаетесь шанса еще больше развязать себе руки установив автозапуск/АВР, поверьте это совсем несложно и относительно недорого если правильно подходить к делу, но оно того стоит.
    Остальные же за и против можно почерпнуть из нашего FAQ (ссылка у меня в подписи, в каждом первом посте, на каждой странице). ;)
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @Ovcher, Сто пудов лекции в институте читаете! Угадал? :super::hello:
     
  3. San0r
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    237

    San0r

    Живу здесь

    San0r

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Краснодар
    У меня китайский DDE-110i на 950 Вт-максимум и 600 Вт-номинал. Типа инверторный. Для ручного гидробурения подобрал дренажный насос на 500 Вт. Пугали, что генератор не потянет из-за больших пусковых токов! Привез с магазина насос и сразу испытал (на чистой воде, чтобы сдать-обменять при неблагоприятном варианте). Включил - работает! На полевых испытаниях на даче вышло около 3 литров горючки и 14 метров скважины...
     
  4. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    195

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за развернутый ответ, с покупкой наконец определился. Обязательно о результате отпишусь.
    P. S. Проблема "незавода " в мороз не пугает, т. к. хранить генератор планирую в котельной у которой есть выход на улицу.
     
  5. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Я и рад бы, но три класса церковно-приходской школы и кугудка никак не дают взлететь выше плинтуса. :)] Админю я, в больничке, грешным делом. ;)
    Удачи. ;)
     
  6. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.125
    Благодарности:
    26.712

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.125
    Благодарности:
    26.712
    Адрес:
    Кавказ
    @San0r, как вариант, в скважинный насос производитель установил УПП.
     
  7. San0r
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    237

    San0r

    Живу здесь

    San0r

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Краснодар
    Ниии. Насос дренажный для грязной воды Sterwins CDW-3, 2 в 1, 500 Вт за 2 тыс. руб! Какой там плавный пуск! Зато китайский насос "кушает" китайскую инверторную синусоиду :)]
     
  8. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по генератору Firman 6500 Е2 со стартером, по какой то причине не заряжается "внутренний" пусковой аккумулятор. Напряжение на клеммах после запуска не поднимается (не изменяется). При этом на выходе возле блока розеток 12 Вольт присутствуют.
    Судя по приложенной схеме получается логическая нестыковка, или действительно в модели 6500 не прудусмотрен заряд "внутреннего" аккумулятора.
    Судя по схеме у младших моделей есть предохранители (кроме установленного на передней пенели между клемами + и -), возможно в этой модели они тоже есть поэтому и не заряжается, подскажите в каком именно месте эти предохранители установлены, где их искать физически ?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 05.10.15
  9. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Давным, давно мы как то уже обсуждали этот вопрос и выяснилось что далеко не все генераторы заряжают собственную батарею. Лично я, глубоко данную тему не копал. Несмотря на то что мой Кипор заряжает свою батарею, я от этой зарядки отказался, у меня зарядка реализована от БП АВР, ИМХО, так понадежнее.
     
  10. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    @Ovcher спасибо, не очень интересовался вопросом зарядки собственного аккамулятора генератора раньше. Оперативно было принято решение заряжать аккум от 12 Вольтового выхода генератора.
    Замерив напряжение на 12В выходе генератора оно оказалось в пределах 14.2В, подключив аккамулятор сразу же сгорел родной 10А предохранитель, немного "усилив" предохранитель, подключив сначала аккум "через лампочку", после этого напрямую.
    Думаю вопрос с зарядкой на некоторое время решен, есть мысль поставить "индикатор" наличия зарядки.
    И есть мысль поставить отдельное автоматическое ЗУ на аккум, которое будет питаться из розетки гены :)
     
  11. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Лучше из обычной розетки, так Ваш аккум будет всегда в готовности. ;)
     
  12. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Розетки гены запаралелены с завода, в одной из них вставлена вилка с 220 которая подключена в сеть, пока есть 220 в обычной розетке они есть и на розетке гены, так схемотехнически задумано ранее ;)
     
  13. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    :ogo: я правильно понимаю - вы на вход генератора подаёте сетевое 220?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :ogo: Очень опасное решение.
    Чего хотите добиться таким подключением ?
     
  15. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Это не очень опасное решение, а хлеще, 100% бабах. Саша, давайте будем внимательнее, чтобы, не дай Боже, кому то не пришло в голову применить подобное на практике. ;)
     
    Последнее редактирование: 09.10.15