1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    @sasha2014,
    немедленно откройте выложенный ранее Вами паспорт на Ваш генератор, и на странице №2, где "Меры безопасности", внимательно прочитайте второе ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, копипаст:
    "... необходимо с помощью главного прерывателя (главный выключателя), обслуживающего систему, отключить систему генератора от электросети. Не отключение генератора может вызвать повреждение генератора, а также может привести к смерти работников от удара электрическим током, в случае возобновления подачи электрической энергии в электросети."
    Немедленно ответьте нам, мы начали беспокоиться!
     
  2. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Я-то подумал, может это такой генератор, где предусмотрен функционал автозапуска при пропадании сети и автопереключения. У моего соседа такой, как раз на 6500: там действительно есть входная розетка (точнее, утопленная вилка) для подключения внешней сети, встроенный АВР и автопуск, и генератор у него постоянно включен в сеть.
    Но прочитав выложенный мануал, понял, что генератор у Саши типичный, со спаренной выходной розеткой на морде. Теперь думаю - Саша имел в планах такое подключение, когда про него писал, или УЖЕ подключил?

    P. S. Надо сказать, что вилка, идущая от источника эл-ва - это тоже мина замедленного действия.
     
  3. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Им (главным прерывателем) и происходит подключение обмоток генератора к розеткам когда отсутствует 220 от центральной сети.

    Он (прерыватель) установлен в разрыв между розетками и обмотками гены и естественно находится в разомкнутом состоянии пока есть централизованное электричество, исходя из этого при постоянном подключении розетки гены в сеть 220, на розетках напряжение есть, опасности (в моем случае) от такого подключения нет.

    При отключении электричества в этой инсталляции работает автоматическое выключение вводного автомата (топаем ножками, выключаем ручками автомат) ;) и установлена световая "система оповещения" подачи центрального электричества.
     
  4. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Пропал свет, выключаем вводной автомат, заводим генератор, прогреваем, включаем автомат на генераторе.
    Появился свет, выключаем автомат на генераторе, глушим генератор, включаем вводной автомат.
    В планах есть более красивая реализация этого решения.

    PS: Будем надеятся что в связи с заменой трансформатора в ТП, заменой проводов, установкой вводных автоматов всем, приемлимого (разумного) номинала, повысится стабильность центральной сети.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А реверсивный рубильник для этих целей не пробовали применять ?
     
  6. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    После счетчика поставить перекидной рубильник! ИМХО меньше телодвижений! Или он у Вас уже установлен на линии розетки гены - розетки сети?
     
  7. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Для него необходимо протянуть линию от гены к вводу. Кабелей и так висит "как на заводе"
    Гена установлен и подключен в "середине" домовой сети к розетке.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    То есть место для 2-х АВ 2Р есть, а для рев. рубильника нет ? :faq:
    Нарисуйте как все подключено.
     
  9. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    @ sasha2014
    Все эти извраты, строжайше запрещены! Ибо они до первой же запарки или первого же отсутствия хозяина на месте во время аварии. Сделайте нормальный рубильник и выведите в генераторную обычную розетку, на фига Вам этот экстрим? ;)
     
  10. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, Вы просто не поняли у него ввод в дом и генератор находятся физически в разных местах,
    я бы лучше протащил дополнительный кабель в щит от генератора и поставил перекидной.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это я понял.
    Вот пусть и нарисует как у него сделано, что бы ВСЕ видели КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. :no:
    Полностью поддерживаю ! :hndshk:
     
  12. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    Отлично работающие извраты ;) Хозяин на пенсии, никто никуда не спешит, без него гену никто не заведет, хотя сейчас с подключенными и уже заряжающимися акумами вполне возможны варианты.
    Передам ему ваши пожелания.

    Счетчик установлен на "колонне" у входа, коробка счетчика по ширине "колонны", места для рубильников крайне мало, 25-30 метров линия, разводка на потребителей, еще 20-25 метров установлен гена.
    Подумаем на тему, в дальнейшем изменения текущей схемы.

    PS: Все противопоказания текущей схемы мне известны, но она работает и работала "до меня".
    Мною только прикручена на скорую руку зарядка аккамулятора.
     
  13. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    вот в этом месте и поставьте отдельный бокс с перекидным рубильником и сюда же генератор, если не хотите тащить кабель счетчику.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не указали какой ввод, 1 или 3 фазы.
    Вот компактные реверсивные рубильники на 40А от Хагера с нейтральным положением, переключение одним движением руки, и никаких опасных извращений.
    sft240.jpg sft440.jpg

    И незаряженное ружье раз в год стреляет. :(
     
  15. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Тем более.
    Жили были, дед и внук. Оба весьма неплохие плотники. Давным давно, внук когда еще начинал, по незнанке решил строгануть, на универсале (естественно с открытой пилой:mad:) коротыш с колким сучком. У этих коротышей есть такая гадкая особенность подскакивать на рубанке. В результате, вжик и кое чего на среднем пальце как не бывало. Херня, дело было в больнице, пришили. Теперь на 5 мм короче, зато знаменитая распальцовка принятая у наших партнеров смотрится весьма весело. :)] Думаете все, а вот и нет. Проходит некоторое время делается дверь в баню и опять внук с коротышом в рубанок (в этот раз станок самопал, лучше заводского ибо сделан на военном заводе и по уму, но все так же с открытой пилой). Ан, не тут то было. Огребает от деда заслуженных, пилюлей и в результате, с психами, но все же разум побеждает и огрызок улетает в дальний угол огорода:victory:. Все? Фигушки. Стоило внуку зайти, на секунду, в дом, как деду приходит в голову "чудное" решение, нашептанное жабой. Короче, утереть сопляку нос, пока он там шляется. Дед идет в дальний угол, берет коротыш и возвращается к станку. Ситуация один в один, только в этот раз не в пилу, фигли мелочиться, а сразу в рубанок, вжик и трех пальцев как не бывало. Херня, больница рядом, один палец почти спасли. :)]. Все? Фигушки. Дедушка и внук едут на дачу, дедушка уже старенький и все прямо как у Вас:
    Второй клон все с того же завода, так же открыт в том числе и передача. Заготовка дров для бани. ПОлы дедушкиного пиджачка хлопают по ремешку станка. Внук это замечает, Слава Богу, вовремя. Далее все по накатанной, но уже с хэппи эндом. Дедушка получает заслуженных пиндюлей, обе жабы придушены насмерть и с этого момента, исключительно, только Макита, со всей возможной защитой, это уже конечно не совок. :love: Я совсем не рекламирую Макиту, я ее просто люблю, грызет хорошо и в отличии от другого, например того же квадратного Боша, она в руках, извините за ассоциацию, как правильная баба, мягкая, гладенькая, удобная и при этом прекрасно управляемая. Можете взять в руки сами и сравнить.
    Мораль. Сразу попрошу, не смотря на мой красочный рассказ, не стоит нас с дедом называть м-ми, вы нас не знаете, да и дедушки давно уже нет, все ситуации начинались весьма обыденно, это не с бухты барахты досточку построгать, а изо дня в день на протяжении лет, да и упрекнуть нас в отсутствии здравого смысла и осторожности, вряд ли можно. Обыватель может и не поймет, но те кто изо дня в день строгали и пилили на советском железе знают что на тот же съем защиты толкает не безалаберность, а элементарная невозможность с этой защитой работать. Так вот, вся мораль лишь в том что любая авария случается вдруг. А глупость наша лишь в том что мы обычно учимся на своих ошибках, к сожалению через членовредительство и порой путаем простую жабу с ядовитой. :mad:
     
    Последнее редактирование: 09.10.15