1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    @Ovalico, котел проверить легко на фазозависимость. Переверните вилку на 180 гр (поменяйте фазу и ноль местами). Если продолжит работать - фазонезависим.
    Двухпроводная проводка - земли у вас нет. Подключать генератор к сети дома только через перекидной рубильник. По хорошему, делать контур заземления. Если котел фазозависимый, самое простое запустить его геной через разделительный трансформатор. Если фазонезависимый, то можно и напрямую к гене, но надо добавить еще нагрузку, к примеру лампочку накаливания ватт на 300. Но я бы так делать не стал. Есть риск спалить котел. Я вообще сторонник подключения котла через ИБП. А уж гена питает ЗУ ИБП. Дорого, но спокойно.
     
  2. Диско3
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    22

    Диско3

    Живу здесь

    Диско3

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Может кому помогу, пытался неделю подружить генератор Хитачи 6 кВт и котёл БаксиЮ никак не хотел запускаться котёл от генератора, что только не пробовал, то запускается то нет, оказалось всего то надо было немного нагрузить генератор, влючил конвектор на 2кВт и всё стало супер!
     
  3. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    @Диско3 - опустил частоту генератора до нормальной, и котёл запустился. Тут даже совет такой был.
    Вот только для одного лишь котла зачем брать такой мощный генератор?
    А если для всего дома - так и грузи - домом :) а не конвектором.
    Миллионный раз: у простых (неинверторных) генераторов частота без нагрузки завышена, и может выходить за пределы нормы для котла (напр. 55-57Гц). Сделано это (почти) специально чтобы иметь запас на понижение при полной нагрузке.
    @Ovalico, вроде бы Навьены не фазозависимые. Переворот вилки может ещё ничего не показать. Кроме фазы может иметь значение еще и частота, см. выше.
    Конечно по хорошему надо заземлить и домовую сеть, и генератор (причем на отдельную землю) и один из его выводов посадить на землю, тот который мимо его автомата идет.
    Более простой, но очень вредный совет, который запрещено советовать, но опасность которого несколько преувеличена: при подключении генератора к сети дома отключать только фазу, а ноль оставлять. В вашем конкретном случае это позволит получить четкие ноль и фазу с генератора.
     
  4. chereshnevmr
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    chereshnevmr

    Участник

    chereshnevmr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Перечитал кучу тем, четкого ответа так и не смог найти. Помогите, товарищи!
    Требуется подключить генератор для работы газового котла, нужно сделать ноль. Могу ли я одну фазу от генератора подключить к заземлению дома или необходимо для генератора сделать отдельное?
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.006
    Благодарности:
    36.604

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.006
    Благодарности:
    36.604
    Адрес:
    Москва
    Об этом минимум сотню раз написано в разных темах про генератор. У генератора нет нуля, так что берите один провод любой, он у вас и будет нулем. У меня генератор через перекидной рубильник подключен к щитку в доме. Я вилку подключения сети к генератору взял косую, похожую на Г, чтобы в щитке не спутать потом фазу и ноль, когда приходится генератор убирать с подставки допустим на профилактику.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    6.929

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    6.929
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Важное уточнение: у однофазного генератора нет нуля. Два токоведущих провода симметричны и одинаковы, подключать к земле можно любой.

    У трёхфазного генератора таки есть специальный вывод - средняя точка.
     
  7. chereshnevmr
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    chereshnevmr

    Участник

    chereshnevmr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Так вопрос и есть в том какую землю использовать, к которой подключен дом или нужно отдельную?
     
  8. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.006
    Благодарности:
    36.604

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.006
    Благодарности:
    36.604
    Адрес:
    Москва
    Читайте, что вы написали, здесь вроде по русски написано ноль. Ноль и земля это немножко не одно и то же.
    У меня однофазный генератор, ввод в дом трехфазный. Дальше стоит в щитке реверсивный рубильник, туда подводится трехжильный провод от генератора (фаза, ноль и земля) и подключается к рубильнику. Земля подключается от щитка в доме. Как подключить, есть полно и схем и видео в ютубе. Когда работает сеть, рубильник стоит в положении "сеть", когда нужно включить генератор, рубильник переводишь через "ноль" в положение "генератор" и весь дом переводится на работу от генератора и никаких больше телодвижений делать не придется (естественно, если в доме нет трехфазной нагрузки, иначе ее нужно отключить). С однофазной сетью вообще просто, делается так же через рубильник, вот такой, это трехфазный. Если будете такой покупать, советую сразу купить к нему удлиненную ручку, это штатная, такую женщина не переключит, слишком туго переключается. У меня генератор стоит в отдельной будке, я еще туда отдельным проводом подвел сеть от щитка в доме, поставил розетку и выключатель на лампочку. Удобно когда вечером приходится что то делать с генератором. Генераторная будка слева на фото.
     

    Вложения:

    • 1SCA104816R1001-300x300.jpg
    • DSC_3734 (Копировать).JPG
    Последнее редактирование: 16.11.16
  9. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
    @viktor50, Вопрос ведь не о том, как рубильник женскими руками переключать, а как выполнить правильно заземление нуля генератора, чтобы газовый котел мог горелку запустить.
     
  10. chereshnevmr
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    chereshnevmr

    Участник

    chereshnevmr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    То есть для создания глухозаземленной нейтрали нужно делать отдельное заземление все-таки, как некоторые советуют подключить к заземлению дома, нельзя?
     
  11. chereshnevmr
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    chereshnevmr

    Участник

    chereshnevmr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    И куда тогда правильно подключить заземление корпуса генератора?
     
  12. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Вы про что? Про контур заземления?
    Вот на контур и подключить!
     
  13. chereshnevmr
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    chereshnevmr

    Участник

    chereshnevmr

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Сейчас есть контур заземления дома. На генераторе нужно сделать глухозаземленную нейтраль, для этого я понял нужно сделать еще один контур заземления. А сам корпус генератора подключать нужно к контуру дома или генератора? Или я совсем запутался?)
     
  14. eliseev
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    50

    eliseev

    Живу здесь

    eliseev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Дмитров
    Рабочая схема:
    1. Котёл BAXI Luna 3
    2. Генератор PATRIOT GP 1000i
    3. Стабилизатор/инвертор Энергия ПН-750

    У генератора фазы, как и положено, на обоих концах. Но всё это хозяйство глухо и качественно заземлено. Ни одну из фаз на землю не кидал, хотя возможность эту предусмотрел (не понадобилось). Провёл тестовый пуск, 1.5 часа котёл отработал в нормальном режиме, несколько раз запустился, ошибок не выдал.
    Для чистоты эксперимента на всё время работы автомобильный аккум от ПН-750 отключил.
     
  15. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Если генератор удален от основного контура, то сделайте повторку! Хотя бы забейте уголок возле генератора! Генератор с сетью дома соединяете трехпроводным кабелем! Корпус генератора заземляете на повторку! На генераторе один полюс в розетке, который Не через автомат соединяете с шиной РЕ! В сеть дома подключаете через перекидной рубильник после счетчика! Удачи!