    Я пошутил. Не берите в голову, пускай будет 10Ом.
    Хорошие батарейки. А ген?
    У меня, если интересно, по зонам 2х2х2000 адаптированных SPP от Ippon + 1SUA-1000i на котлы, ген KGE-6500e + АВР Резерв2.
     
  2. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
    Генератор самый дешевый из Леруа на 2.8кВт. Расчет был такой, что 500Вт на заряд батарей током в 20А на 24В, а остальное на поддержание жизнеобеспечения дома. По батареям ничего особо сказать не могу, стоят с ноября. Электричество за это время отключали 2 раза. В ледяной дождь на 5 часов и пару недель назад на 8 часов. Просидел на батареях, генератор не заводил. В каждом щите у меня две шины: шина гарантированного питания и обычная. Когда электричество идет от столба, то работают обе. Когда от батарей/генератора, то работает только шина гарантированного питания. Суммарная нагрузка на шине гарантированного питания меньше, чем максимальная на инверторе. Поэтому достаточно одного инвертора с батареями. На инверторе всё освещение, котельная, слаботочка, 2 холодильника и морозильная камера, водоснабжение, септик, привод ворот, замок калитки, видеонаблюдение, сервер и все бытовые розетки, которыми пользуемся повседневно. Пришлось даже ставить Ардуино, чтобы он мне СМС присылал, когда электричество от столба выключают/включают, а то я не понимал, есть ли электричество или на батареях сижу.
     
  3. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    С ПМЖ легче, а у меня нет. Посему 3 кВт + 8 АКБ 12/75 (или 100?).
    Но подсоединены только котел и насосная станция (через реле плавного пуска). И гена кипор 2000. Кситал на оповещении. АКБ хватает на 3 суток работы котла. А вот как гена запитает котел, если АВР глюкнет? Или искра пропадет? Или бензин старый?
    Гену за 3 года заводил по делу 2 раза, 1 раз газон докосить.
    Отключения только аварийные, достаточно редкие. Часто на 20-30 мин., но это соседи подключаются.
    В целом доволен, хотя аварийное освещение бы посадил, если бы на стадии проектирования предусмотрел. Ну и дорогой ИБП.
    ЗЫ Микроартовские 2 шт. на работе пашут. Самому старому уже лет 7. Или 8. На камазовских АКБ. Новому пару лет с одним Леоч 12/200 на сервере плюс АТС и хаб.
     
  4. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
    У меня микроартовские именно АКБ. Инвертор не микроартовский. Слишком большая у него цена и много нареканий.
     
  5. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.620

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.620
    Адрес:
    Москва
    Хм. Только хотел сказать, что 3000ВА и 24в на грани разумного, но не стал, помятуя, что микроарт знает про сложности низковольтного питания при больших мощностях, а у “Вас не он” :) - марку не огласите?
     
  6. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
  7. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    Я извиняюсь за может быть тупой вопрос, прошу сильно помидорами не кидать. Так как я не совсем ещё электрик:),а только учусь. Что подразумевается под термином -слаботочка-?.Часто встречается, хотелось бы понимать. :hello:
     
  8. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
    Слабые токи - слаботочка. То, что требует кабелей, но не электрика :) Телевидение, сети, видеонаблюдение, сигнализации, контроль доступа, автоматизации и др.
     
  9. almut
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    almut

    Участник

    almut

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, с проблемой с новым газовым котлом Viessmann Vitodens 200. Он отказывается работать от генератора. Именно, пытается разжечься, раза с пятого у него получается, затем спустя несколько секунд гаснет. И так бесконечно - в ошибку не выходит. При этом, от сети и от аккумуляторов через инвертор МАП ЭНЕРГИЯ работает без проблем, нагревает, регулирует пламя и т. д. Генератор газовый ФАС-11 от fasenergo. ru. Форму синуса прикладываю. Имеется отдельный контур заземления дома, куда заземлен и генератор, сам контур соединен с нулем.

    Схема питания дома организована следующим образом. Питание от сети идет через стабилизатор Энергия 15КВА тиристорный на ИБП МАП ЭНЕРГИЯ, который байпасом сеть пропускает дальше в дом. При пропадании сети сначала работает на аккумуляторах, затем при их разряде до 50% запускается генератор, который также байпасом идет в дом. МАП ЭНЕРГИЯ на генератор реагирует хорошо - акуумуляторы от генератора заряжаются.

    При всем при этом, другой котел - Navien Deluxe 40K работает от генератора прекрасно. Сервисники Viessmann говорят, что видимо котлу не нравится форма сигнала и рекомендуют поставить еще один ИБП отдельно на котел с двойным преобразованием.

    Что Вы думаете? Неужели еще надо тыс 30-40 убить за счастье иметь viessmann? мне кажется, что синус хороший. Ну, есть шум, но частота 50 Гц ровно, напряжение 219-220 В стабильное. Может обычный сетевой фильтр как-то мне помочь? Пилу, например убрать?

    Спасибо заранее.

    P. S. Газ сжиженный, если это важно.
     

    Вложения:

    • IMG_20170311_131129 (1).jpg
  10. petrycho
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55

    petrycho

    Живу здесь

    petrycho

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55
    По осциллограмме видно что частота помехи около 3кГц, обычные сетевые фильтры в лучшем случае работают выше 10кГц. В данном случае поможет резонансный фильтр 50Гц, или ИБП с двойным преобразованием.
     
  11. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.129
    Благодарности:
    26.703
    Адрес:
    Кавказ
    @almut, а почему котел не подключить к ИБП МАП напрямую, минуя сеть дома и гену, минуя байпас?
     
  12. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    А что тестер показывает в розетке питания котла относительно земли при работе гены?
     
  13. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    @Krott64, Привезли мне значит новый стабилизатор. Энергия АРС-500.На вид очень качественная штука, да и параметры не плохие, Есть лампочка фазировки, рабочий диапазон 140-260 В, погрешность выходного напряжения +-4%,по сравнению с моим старым +-10%.(Я тут почитал оказывается даже у инверторного штилевского инстаба и то около 2%).Правда пришлось у котла провод с вилкой менять, так как на стабе розетки со штырём.Ну значит подключил всё работает.
    IMG_20170408_125717.jpg IMG_20170408_125752.jpg
    А вчера выключили свет, ну я быстренько завёл генератор, отключил насос, бойлер и холодильник. Всё остальное оставил. Котёл проработал отлично (если конечно не считать что насос в котле всё же немного гудит) около часа. Потом я решил попробовать включить холодильник, включил значит вроде ничего не произошло, а через некоторое время смотрю на котле злополучная Е35.Вот точно не удалось заметить, в какой момент она выскочила, но думаю всё же после включения холодильника, то есть он включился попозже после включения в сеть. Я ошибку сбросил и котёл опять сам запустился, ну дальше я всё сам выключил и перешёл на сеть. То есть я думаю ошибка выскакивает именно во время пуска компрессора. Так что вот и с этим стабилизатором такая же история. Конечно не критично, холодильник не прям самое необходимое, но всё таки хочется так сказать добраться до истины.
    Погуглил вот это попалось.
    Если котел Бакси выдает ошибку Е35, то датчик пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана. Что сделать, чтобы исправить ошибку baxiE35?

    Возможны следующие причины неисправности:
    • Попадание влаги на электронную плату котла.
    • Наличие пламени после отключения горелки – паразитное пламя (нарушена герметичность газового клапана)
    • Ошибка Е35 возникает, как правило, из-за несоответствия качества питающей электроэнергии требованиям Российских стандартов, а так же высоковольтных помех, имеющихся в электрических сетях. В большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и надёжного заземления.
    Но я думаю это когда котёл от сети эту ошибку выкидывает.
     
    Последнее редактирование: 10.04.17
  14. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.293
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
    Я бы начал разбираться с розеткой холодильника и ее заземлением.
     
  15. almut
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    almut

    Участник

    almut

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Ну, мне кажется, что он напрямую и подключен. Ведь от МАП сеть идет в дом, и уже к розетке подключен котел. Или Вы имеете ввиду в розетку самого МАП? Если так, то котел в другом здании - проблематично. Потом, как я понимаю, все равно байпасом в розетку МАП будет идти от гены.