1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. mihail_ms
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    mihail_ms

    Участник

    mihail_ms

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Фото пока сделать не смогу, попробую описать, если считаете что без фото нет смысла общаться дайте знать, возьму таймаут.

    Итак, ввод сети от МРСК 4 кабеля СИП 16, в Уличном щитке (пластмасса) в один тройной автомат входят фазы-из автомата в счетчик, ноль идет сразу на счетчик. Из щетчика ноль идет в рщ в доме на клемник-шинку в который сходятся все белые провода с дома. Фазы из счетчика идут в одинарные автоматы, из них в одинарные автоматы рш в которые по группам подключены все синие (Фаза) провода в доме. Во вторую клемник-шинку в рш сходятся все жетые провода с дома (земля), шинка земля и шинка ноль между собой НЕ соеденены.
    Сама шинка заземления медным проводом сечением 6 выведено на улицу и гайками прикручено к болту, который приварен к квадрату 10мм, он в свою очередь приварен в треугольник из квадрата 20мм (одна "стойка/грань" по моему все таки из уголка с полками 45мм) забитых в землю на 1,5-1,7 м, свареных в треугольник между собой тем же квадратом 10мм и разнесенных между собой на 1метр.

    Так же есть незадействованная земля до которой проложена медная шинка из швеллера 16 (160мм и полкм по 40 мм) длиной 1,5 метра забитого в землю.

    Генератор есть возможность подключить к любой земле. В уличном щитке если требуется есть возможность подлючить ноль после счетчика к любой земле.
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Система заземления ТТ. С генератором получится система TN-C, TN-S или TN-C-S посмотрим по ходу. Белые фаза, синие нейтраль, перепроверьте. Вот есть темка, почитайте пока. https://www.forumhouse.ru/threads/22188/, а я пока подумаю как поступить с нейтралью и полагаю, что лучше будет подключить все 3 фазы к генератору, зачем себя ущемлять?
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    @mihail_ms, Последние сообщения имеют фото с перекидным рубильником, там схема однофазная.
     
  4. Gariki
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    594

    Gariki

    Живу здесь

    Gariki

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. mihail_ms
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    mihail_ms

    Участник

    mihail_ms

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Спасибо, буду читать. Точно синие фаза. Сути это не меняет...

    Но по сути если вырубать все 3 фазы, и запитывать их от генератора есть ли смысл что то занулять? Встречных токов не будет, боятся нечего. Только вопрос мотора, а может перед мотором поставить самый дешевый ибп компьютерный и проблема фаза-ноль отпадет? Единственное без заземления в розетках в доме будет две полуволны, и ноль с землей будет коротить в случае чего, на этот случай общий ноль можно подключить к контуру заземления (поменяв тт на что то), только так и не понял занулив одну из фаз генератора в сети все равно будет 220в 50гц плюс минус 10%.
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Это небольшая засада. По идее каждая группа должна быть подключена через спаренный автомат для одновременного отключения нейтрали и фазы. Вы определились с подключением, будет одна фаза подключена или рассмотрим подключение сразу 3х фаз к генератору?
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    От генератора будет работать всё, что подойдет к розетке и без всяких дополнений и танцев с бубнами. Вы задали вопрос в теме о котлах, по этому предполагаю, что у вас газовое отопление с приличным котлом которому нужны ноль и фаза, а не просто напряжение 220, или я что то не так понял?
     
  8. mihail_ms
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    mihail_ms

    Участник

    mihail_ms

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Обычный напольный агв + мотор для циркуляции. Мотор молотит всегда, но на нем четко фаза и ноль.

    Склоняюсь к подключению одной фазы из 3х, так как провода уже замурованы и хочется минимум переделок. всю тему ёще не осилил на которую вы дали ссылку, но в первых сообщениях то подключение о котором я думал, через розетку.
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Есть другие темы где описано как поплавились генераторы из за того, что забыли выдернуть генератор из такой розетки после того как дали свет.
     
  10. mihail_ms
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    mihail_ms

    Участник

    mihail_ms

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Спасибо за предупреждение, но не пойму почему так все отговаривают.
    Это человеческий фактор, если человек предупрежден и сам идет на риск, то почему нет? За его поступки страдает же он сам?
    Если следовать четким инструкциям что выключен либо пакетник ввода, либо пакетник генератора ничего же не случится...

    Это напоминает когда отговаривали от китайских дверей, которые закрываются подъемом ручки вверх, обосновывая тем, что ключи можно забыть внутри. Лет 10 пользуюсь и горя не знаю.

    Главное понимать всю серьезность. Или я не прав?
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Кто то прошёл через это, а кто и на чужих ошибках научился, чужая душа потёмки.
     
  12. mihail_ms
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    mihail_ms

    Участник

    mihail_ms

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Думаю мне следует перейти с моим вопросом в тему как подключить генератор к сети дома? Т. к. вы подсказали, что занулив генератор получу четко выраженые фазу и ноль, значит мотор будет работать, а если будет шумно работать, значит дело в синусоиде, тогда ибп онлайн, других решений нет (не считая сложных с трансформаторами)
     
  13. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.488

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.488
    Адрес:
    Глаголево
    @mihail_ms, у генератора всегда нормальная синусоида - это не ИБП.
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Мотор и так работать будет, а вот зануление нужно для корректной работы систем защиты от косвенного прикосновения к проводящим частям, то есть для работы УЗО и дифавтоматов.
     
  15. mihail_ms
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    mihail_ms

    Участник

    mihail_ms

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Будет, но гонять будет в обратную сторону? не зря же при подключении мотора четко выделена линия, ноль и земля.(правда ток переменный) и опять таки занулять думаю, потому что боюсь что по нолю потечет ток, и встретится там где не надо или с землей и закоротит или с током в других фазах или с соседями)
     
    Последнее редактирование: 03.12.17