1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.350

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.350
    Для некоторых котлов наличие нуля не обязательно, например настенные валенки. А другим котлам обязательно наличие нуля, иначе он не определяет пламя. У генераторов нуля нет, поэтому нужно один из выходов генератора занулить, например приходящим от сети нулем.
     
  2. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374
    Адрес:
    Курск
    Он нуль относительно земли смотрит. То, что один вывод генератора подключен к синему проводу в сети, не делает его автоматически нулем. Там все равно 110в будет. А если котел заземлен, а один вывод генератора соединен с землей и подключен на N, то совсем другая картина маслом получается. Но нам в условии дано, что котел без заземления, да и проводка в целом, как я понял, тоже. Тут либо будет работать, либо нет. Надо проверять. Но начинать с частоты нужно.
     
  3. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Вообще те @abushu, Просил помощи.
    "Купил генератор самый простой из Леруа на 850 Вт, чтобы запускать котел при отключение электричества."
    Но он как то выбыл из "игры" и не хочет даже сообщить марку генератора.
    А мы тут фантазируем что и как. Попробовать как опыт/времянку или сделать на века правильно.
    Мне кажется ему уже ничего не нужно. Частотомера у него наверно нет и далее дела не идут...
     
  4. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374
    Адрес:
    Курск
    Мы фантазируем неспешно, в целях саморазвития :hndshk:, а тот, кто просил помощи объявится, если ему оно нужно. Мультиметр с измерением частоты не космический прибор, а довольно распространенная вещь, и относительно недорогая.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Отличный вариант, стопроцентный шанс подать в сеть и соседям полуфазу под кодовым названием "нуль гены".
    Возможно, для начала стоит почитать, что такое РЕN, N, РЕ & PEL ? И про системы заземления ?
     
  6. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    В целях саморазвития; (все в в виде эксперимента.)
    - По ссылке на 2-ю стр форума - ясно подключение; генератор без земли а у котла земля и нейтраль объеденены Получается 220 в на котле - Вы правы.
    - Котел его должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлен. - требование газовщиков. (конечно если не сам принес, поставил, включил, изолирующую муфту на газ трубу забыл поставить и т. д. и т. п.).
    Сложно что ли ведро закопать рядом с котельной (или в пруд) - хоть какая "земля" временная будет до весны...
    - 110в + 110 в на вых получится, если разорвать подачу 220 в. ДВУХПОЛЮСНЫМ рубильником, а один конец генератора к "синим" проводам подсоединить. Это точно. Но на ссылки такого нет, а на рисунке с рубильником земля и фаза объединена при работе от генератора.
    В общем пригласить электрика с тестером и частотомером и экспериментировать. :hndshk:
    Что нам на это ответит тов. @abushu с загадочным генератором ...?
     
  7. MrStomp
    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    27

    MrStomp

    Участник

    MrStomp

    Участник

    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    27
    Подскажите пожалуйста, котел 2х контурник Ariston CariesX подключен через релейный стабилизатор. В инструкции написано что подключать необходимо без штепселя и с соблюдением полярности. НО! не знаю кто делал монтаж, есть только итог :) полез проверять и что обнаружил - полярность не соблюдена (не мудрено если монтаж на штепсельных вилках - кто то да перепутал) и земля по факту оторвана на в самой вилке - понятное дело все устранил и сделал как надо. Но котел работал без проблем при оторванной земле и с перепутанной полярностью - правильно ли понимаю что такому котлу инверторный генератор можно подключать без танцев с занулением одной фазы и дополнительной землёй - если подключить генератор путём розетка\розетка то земля будет домовая (где то вкопаны штыри под отмосткой)
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.350

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.350
    Со столбов в щиток приходят 2 провода: фаза и нулевой, он же земля. Далее он расщепляется на отдельные ноль и землю. Так что никакая полуфаза никуда не пойдет. А вот фазы с гены и сети надо разделить перекидным рубильником, чтоб они ненароком не встретились. Ноль и землю рубить нельзя.
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Котёл ОБЫЗАН быть ЗАЗЕМЛЕН или через розетку с "землей" или отдельным проводом на корпус.
    Оно конечно может быть котел и заработает, только как быть с "внезапным" появлением встречного напряжения, когда внезапно восстановится напряжения в сети?
     
  10. MrStomp
    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    27

    MrStomp

    Участник

    MrStomp

    Участник

    Регистрация:
    06.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    27
    для нейтрализации встречного есть входной рубильник - который так и так нужно выключать при подключении генератора. другой ещё вопрос что по идее надо 1 фазу генератора соединить с землей в розетке - а на ней же и земля котла - вот это смущает. даже если не паралелить фазу гены на землю - то полуачется что земля одна для котла и для генератора - вот тут тоже запутался)
     

    Вложения:

    • generator-zubr-podkl-gazovogo-kotla.jpg
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Рубильник = это правильно. Без него нельзя. Только как узнать, что 220 включили и генератор пора глушить? Что то предусмотреть придется.
    А Ваш вопрос решается так: Если делаете соединительный кабель Вилка котла - -вилка для розетки генератора, то используется три провода и объединяется "Нулевой" и "Земля" (корпус котла) как на Вашей картинки про ЗУБР.
    Есть еще проще на Али - 130 р. примерно. AD16-22DSV (60 ... 500 в 0...90 гц) Возможно и в обычных магазинах есть
     

    Вложения:

    • Частотометр -2.jpg
  12. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.919
    Благодарности:
    9.409

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.919
    Благодарности:
    9.409
    Адрес:
    Башкортостан
    На моем Бакси аналогично. Можно и вилку по разному подключить и без "земли" может работать, хотя в инструкции это всё есть. Земля берется из розетки. Запитывал его от инвертора 12 - 220, работает. Земля при этом отсутствовала.
    С инверторным, да и с другим генератором, наверно, будет так же. Но не проверял, нет генератора.
     
  13. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374
    Адрес:
    Курск
    Самое простое - неонка на вход из города. Посложнее, на том же алике есть рубильники авр, которые автоматом на город переключаются при подаче напряжения и генератор глушить могут.
     
  14. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.374
    Адрес:
    Курск
    Земля присутствовала на газовой трубе, относительно нее ток ионизации измеряется.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.350

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    1.350
    А диэлектрическая муфта где? На стальных газопроводах катодная защита, т. е. небольшое постоянное напряжение.